![]() заземление , помогите разобратьс с заземлением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() заземление , помогите разобратьс с заземлением |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 29.11.2006 Пользователь №: 7780 ![]() |
Здравствуйте. Вопрос возник при согласовании проекта в мосэлектронадзоре. Проект отдельно стоящего здания (магазина). Магазин находится на расстоянии 80м от ТП, откуда он запитывается кабельными линиями проложенными в земле. Инспектор мосэнергонадзора требует сделать систему заземления на вводе в здание магазина рассчитанную на R=4 Ом. Нужно ли делать заземляющее устройство отдельно стоящего здания с сопр R=4 Ом ?
Относится ли пункт ПУЭ 1.7.101. к заземлению электроустановок отдельно стоящих зданий? 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Заранее спасибо за ответ. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2025, 18:42 |
|
![]() |