Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

заземление , помогите разобратьс с заземлением

dsa38
сообщение 3.6.2008, 19:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 29.11.2006
Пользователь №: 7780



Здравствуйте. Вопрос возник при согласовании проекта в мосэлектронадзоре. Проект отдельно стоящего здания (магазина). Магазин находится на расстоянии 80м от ТП, откуда он запитывается кабельными линиями проложенными в земле. Инспектор мосэнергонадзора требует сделать систему заземления на вводе в здание магазина рассчитанную на R=4 Ом. Нужно ли делать заземляющее устройство отдельно стоящего здания с сопр R=4 Ом ?
Относится ли пункт ПУЭ 1.7.101. к заземлению электроустановок отдельно стоящих зданий?

1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.

Заранее спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dsa38   заземление   3.6.2008, 19:09
- - Слава   4 Ом - это уже при соединении с питающей линией.   3.6.2008, 19:35
- - dsa38   То есть надо делать заземляющее устройство R= 4 ом...   3.6.2008, 19:57
- - электроник1   я думаю, что инспектор здесь немного не прав. При ...   3.6.2008, 22:21
- - dsa38   В ПУЭ написано: «Сопротивление заземляющего устрой...   4.6.2008, 10:22
|- - электроник1   Цитата(dsa38 @ 4.6.2008, 10:22) ...А в ПТ...   4.6.2008, 20:35
|- - Олега   Цитата(электроник1 @ 4.6.2008, 21:35) а п...   4.6.2008, 20:46
- - gomed12   Если допустить, что сопротивление ЗУ для заземлени...   4.6.2008, 15:12
- - Олега   Как поступим с ПУЭ7? 1.7.61 "...Сопротивление...   4.6.2008, 16:16
- - Олега   Хочу спросить о норме сопротивления, ну хоть 4 Ом....   4.6.2008, 18:37
- - Олега   dsa38 От инспектора Надзора Вы должны получить на ...   4.6.2008, 19:08
- - gomed12   Понятно, что ПУЭ списан с ГОСТа 94 г., ПТЭЭП более...   4.6.2008, 19:11
- - Олега   ГОСТ50571.3-94 прямо в госте костерит ПУЭ (видимо ...   4.6.2008, 19:18
- - gomed12   ПТЭЭП наводит на мысль, что при измерении сопротив...   4.6.2008, 19:45
- - gomed12   Цитатаа причём здесь ПТЭЭП? Объект-то вновь вводим...   4.6.2008, 22:15
- - электроник1   ну и что, что ТП действующая? Её подвергать приёмо...   5.6.2008, 8:07
- - dsa38   ПТЭЭП притом, что при проведении эксплуатационных ...   5.6.2008, 9:27
- - электроник1   а зачем эксплуатационные испытания-то проводить? В...   5.6.2008, 17:18
- - gomed12   После производства монтажных работ по ПУЭ, произво...   5.6.2008, 17:48
- - m38   Добрый день ! От щитка надо протянуть РЕ пров...   22.7.2008, 14:17
|- - электроник1   Цитата(m38 @ 22.7.2008, 14:17) Добрый ден...   23.7.2008, 9:43
- - savelij   ЦитатаНа этой рейке все места заняты. Куда в этом ...   22.7.2008, 15:09
- - Олега   Цитата(savelij @ 22.7.2008, 16:09) Устано...   23.7.2008, 9:42