				Дали проект на согласование, в котором РУ-6кВ и РУ-0,4кВ в одном помещении, ячейки стоят напротив друг друга. Между ними проход 2 метра. Мне это не нравится, т.к. электро установки до и выше 1000в находятся рядом, даже перегородки нет (с точки зрения безопасности пр-ва работ). Историю этого проекта я знаю. После выполнения проекта и завершения строительных работ заказчик получил ТУ на подключение к ЭСО совсем не те, которые должен был получить по ТЗ, т.к. изменилась точка подключения, и изменилась она по вине заказчика. Теперь добавляются две камеры с ТН и две с отх. линиями 6кВ. Это РУ-6кВ не влезает в построенное здание и поэтому проектировщик совмещает РУ-6кВ и РУ-0,4кВ в одном. Его я понимаю. 
			
			
					
		Задача моя, чтобы этого не было. ПУЭ п.4.2.83. вроде разрешает такую компановку "Закрытые РУ разных классов напряжений, как правило, следует размещать в отдельных помещениях. Это требование не распространяется на КТП 35 кВ и ниже, а также на КРУЭ. Допускается размещать РУ до 1 кВ в одном помещении с РУ выше 1 кВ при условии, что части РУ или ПС до 1 кВ и выше будут эксплуатироваться одной организацией. Помещения РУ, трансформаторов, преобразователей и т.п. должны быть отделены от служебных и других вспомогательных помещений (исключения см. в гл. 4.3, 5.1 и 7.5)" Может есть пути, по которым это проектное решение можно откатить и заставить делать пристрой под РУ-6кВ?  | 
	
 
 | 
	|
 Andrey Izh   Совмещение РУ-6кВ и РУ-0,4кВ в одном помещении   27.5.2008, 0:42
 
 Andrey Izh   Чет все молчат. Проектировщики!   3.6.2008, 23:40
 
 gomed12   Наличие одновременно в одном помещении ЭУ разных к...   4.6.2008, 10:17
 
 TzaR   Цитата(Andrey Izh @ 27.5.2008, 0:42) Допу...   4.6.2008, 10:23
 
 Гость_Инженер_*   Цитата(Andrey Izh @ 27.5.2008, 0:42) Дали...   12.7.2008, 17:14
 
 skaith   При условии, что данное сооружение будет эксплуати...   10.2.2009, 14:41![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 