Есть погружной насос мощностью 1.2 кВт. На него поставили стабилизатор мощностью 1.5 кВт.
Если я правильно понимаю то при старте погруженной насос может потреблять в несколько раз больше своей мощности. Для того чтобы насос от этого не сгорел ставят стабилизатор. Я в интернете читаю что нужно мощность стабилизатора грубо говоря множить на 3 от мощности насоса. В чем причина что стабилизатор сгорел? Не правильно выбрана мощность его или как мне говорят установщики насоса у меня плохая электрика, маленькое сечение кабеля (медный 1,5 квадрата) Подскажите пожалуйста. Боюсь покупать новый стабилизатор до выяснения причины сгорания. Вдруг и новы пойдет за первым. |
|
|
Илья Яковенко Может ли плохая проводка быть причиной выхода из строя стабилизатора? 20.5.2021, 10:52
Электромонтёр 1,5 это заявленая читай выдуманная производителем ... 20.5.2021, 10:58
Илья Яковенко При старте насоса напряжение будет падать? Это на ... 20.5.2021, 11:04
Shura_with_KINEF Цитата(Илья Яковенко @ 20.5.2021, 10:52) ... 20.5.2021, 11:11
Илья Яковенко Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.5.2021, 11:1... 20.5.2021, 11:34
Илья Яковенко Но не в сечении кабеля же дело? Я читаю что даже е... 20.5.2021, 11:16
Shura_with_KINEF Дело не в в том, выдержит кабель или нет, а в том ... 20.5.2021, 11:34
Илья Яковенко Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.5.2021, 11:3... 20.5.2021, 11:41
Shura_with_KINEF Цитата(Илья Яковенко @ 20.5.2021, 11:41) ... 20.5.2021, 12:52
Илья Яковенко Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.5.2021, 12:5... 20.5.2021, 17:12
Электромонтёр ЦитатаДело не в в том, выдержит кабель или нетЭто ... 20.5.2021, 11:49
Илья Яковенко Цитата(Электромонтёр @ 20.5.2021, 11:49) ... 20.5.2021, 11:58
Электромонтёр Да. Да. 20.5.2021, 12:02
Илья Яковенко Цитата(Электромонтёр @ 20.5.2021, 12:02) ... 20.5.2021, 12:10
Электромонтёр Написать на сколько. 20.5.2021, 12:28
Электромонтёр Потому что именно эта ваша фраза ввела автора в ст... 20.5.2021, 13:10
Rezo Цитата(Shura_with_KINEF)С вибрационными насосами г... 20.5.2021, 13:16
Shura_with_KINEF Цитата(Rezo @ 20.5.2021, 13:16) В каком с... 20.5.2021, 13:31
Shura_with_KINEF Цитата(Rezo @ 20.5.2021, 13:16) Должна бы... 20.5.2021, 14:18
Rezo Цитата(Shura_with_KINEF)Цитата(Rezo @ 20.5.2021, 1... 20.5.2021, 13:57
Rezo Мне-то это более, чем просто понятно.
Более опреде... 20.5.2021, 14:53
Илья Яковенко Может он и не сгорел? Включаю его в сеть. Рубильни... 20.5.2021, 19:06
Илья Яковенко Цитата(Илья Яковенко @ 20.5.2021, 19:06) ... 20.5.2021, 19:07
eugevict Цитата(Илья Яковенко @ 20.5.2021, 19:06) ... 20.5.2021, 19:40
Aleks_ Цитата(eugevict @ 20.5.2021, 23:40) ... У... 20.5.2021, 20:10
Rezo Цитата(Гость_Илья Яковенко_*)Стабилизатор СНИ 1-1,... 20.5.2021, 19:38
Электромонтёр Вся эта куча защит там скорее всего только для рек... 20.5.2021, 19:55
Илья Яковенко Нашел наконец то параметры насоса:
Насос шнековый ... 27.5.2021, 8:19
Rezo Цитата(Гость_Илья Яковенко_*)Нашел наконец то пара... 27.5.2021, 11:03
Илья Яковенко Цитата(Rezo @ 27.5.2021, 11:03) А откуда ... 27.5.2021, 13:07
Гость сочувствующий Цитата(Илья Яковенко @ 27.5.2021, 13:07) ... 27.5.2021, 13:09
Илья Яковенко Напряжение померю как буду там. 27.5.2021, 13:08
с2н5он не только у Вас - пост 29 27.5.2021, 13:21
Илья Яковенко Цитата(Гость сочувствующий @ 27.5.2021, 13... 27.5.2021, 14:03
Гость сочувствующий Цитата(Илья Яковенко @ 27.5.2021, 14:03) ... 27.5.2021, 17:06
Shura_with_KINEF Насос погружён на 45 м, по характеристикам можно н... 27.5.2021, 16:20
Rezo Полагаю 45м - глубина скважины. От поверхности вод... 27.5.2021, 17:12
Илья Яковенко Цитата(Гость сочувствующий @ 27.5.2021, 17... 1.6.2021, 12:01
Илья Яковенко Замерял на выходных мультиметром напряжение в сети... 1.6.2021, 12:16
Илья Яковенко Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.5.2021, 16:2... 1.6.2021, 12:20
Илья Яковенко Цитата(Rezo @ 27.5.2021, 17:12) Вообще-то... 1.6.2021, 12:24![]() ![]() ![]() |
|