Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Технические мероприятия и выполнение работ , Нужно уточнение

vanya789
сообщение 12.4.2021, 10:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 4.4.2021
Пользователь №: 58404



Возник ряд ГЛУПЫХ вопросов при составлении перечня работ, но все же. Прошу сильно не пинать, это только для уточнения!

1. Работы без снятия напряжения на токоведущих частях или вблизи. Укладка кабеля в лотках(рядом с кабелем под напругой) относится сюда или это ВДАЛИ от токоведущих частей?
2. Нужно ли указывать в перечень проверку отсутствия напруги, или это технич. меропр., а не работы?
3. При замене ламп отключаем АВ, запираем щиток, ЗАЗЕМЛЯЕМ? Если заземлять, то куда и как в таком случае осуществляется установка ПЗ? Замена ламп и ремонт осветительной аппаратуры указаны, как работы ВДАЛИ от токоведущих частей. Т.е. даже выключатель отключать не нужно, или достаточно просто отключить выключатель?
4. Допустим, нужно произвести ремонт станка. Как выполнить технические мероприятия? Отключаем АВ цепей станка в щитовой, запираем щит, отсоединяем кабель непосредственно на движке, проверяем напругу и заземляем? Можно ли во время подготовки отсоединить кабель на выходе АВ и там же в щите заземлить концы кабеля? А если нужна замена кабеля к движку, то отключаем всю сборку(АВ ввода в сборке) и устанавливаем ПЗ на шины в сборке?
5. Что считать "единичными электроприемниками" и "ЭУ с односторонним питанием"? Если в станке 3 двигателя, то это уже не единичный електроприемник? Если сборка имеет один питающий кабель, то питание одностороннее, можно выполнять работы в порядке ТЭ, но как быть с пускателями, АВ, расположенными внутри сборки? icon_biggrin.gif

Это я к тому, чтоб не перебдеть и не отключать при любых раскладах главный рубильник на ТП с установкой ПЗ на СШ-0,4кВ icon_smile.gif

Сообщение отредактировал vanya789 - 12.4.2021, 10:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.4.2021, 10:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23167
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. 0,4 кВ. вдали, выше - на
2. какой перечень и куда указывать?
3. об каких лампах речь? РМ где?
4. если КЛ только на один станок, делайте всё в щитке
5. откуда понятия? одностороннее - с одной стороны, тупиковое проще говоря, без возможности подачи откуда либо


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vanya789
сообщение 12.4.2021, 17:16
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 4.4.2021
Пользователь №: 58404



с2н5он,
2. перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
3. вот, к примеру, в бухгалтерии лампу заменить. где отключать и что заземлять? или просто выключатель клацнуть? а если в цеху лампа, то мероприятия другие?
5. Понятия из ПБЭЭП(ПБЕЕС). есть как бы противоречие. Сборка тупиковая(т.е. можно работать в ней в порядке текущей эксплуатации), но если условные пускатели расположены внутри сборки, то можно их ремонтировать только по распоряжению. Выходит, что правила одновременно и запрещают, и разрешают)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.4.2021, 17:31
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23167
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



2. нет, это техническое
3. по бухгалтерии - текущая эксплуатация, в щитке,
21.4. В электроустановках напряжением до 1000 В при работах на сборных шинах РУ, щитов, сборок напряжение с шин должно быть снято и шины (за исключением шин, выполненных изолированным проводом) должны быть заземлены. Необходимость и возможность заземления присоединений этих РУ, щитов, сборок и подключенного к ним оборудования определяет выдающий наряд-допуск, распоряжение.
если в цеху - нужно смотреть где - высота, опасные условия и т.д.
5. предупреждать надо, что не РФ - касаемо и п. 3 тоже, цитата из наших правил - киньте ссылку на ваши действующие правила



--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.4.2021, 10:13
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7679
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(vanya789 @ 12.4.2021, 10:27) *
1. Работы без снятия напряжения на токоведущих частях или вблизи. Укладка кабеля в лотках(рядом с кабелем под напругой) относится сюда или это ВДАЛИ от токоведущих частей?

"Вблизи и на", "вдали" со времен царя гороха стали сленгом. Теперь в РФ говорят: со снятием, без снятия и под напряжением.
Исходя из этого соответственно, работы по укладке кабеля относится к работам выполняемым без снятия напряжения по н-допуску.
Цитата
2. Нужно ли указывать в перечень проверку отсутствия напруги, или это технич. меропр., а не работы?

В перечне работ в порядке текущей эксплуатации указываются, работы связанные с измерениями напряжения, тока, сопротивления с учетом конкретных условий. Соответственно проверка отсутствия напряжения охватывается перечнем.
Цитата
3. При замене ламп отключаем АВ, запираем щиток, ЗАЗЕМЛЯЕМ? Если заземлять, то куда и как в таком случае осуществляется установка ПЗ? Замена ламп и ремонт осветительной аппаратуры указаны, как работы ВДАЛИ от токоведущих частей. Т.е. даже выключатель отключать не нужно, или достаточно просто отключить выключатель?

При неудобстве, можете вместо установки ПЗ выводить, замкнуть и заземлить проводом сечением не менее питающего данный щиток.
Цитата
5. Что считать "единичными электроприемниками" и "ЭУ с односторонним питанием"? Если в станке 3 двигателя, то это уже не единичный електроприемник? Если сборка имеет один питающий кабель, то питание одностороннее, можно выполнять работы в порядке ТЭ, но как быть с пускателями, АВ, расположенными внутри сборки? icon_biggrin.gif

Одиночный ЭП-это на отдельно стоящий, не связанный непосредственно по питанию и управлению с другими ЭП. Внутри сборки не одиночный ЭП, хотя в перечень может быть включен с учетом местных условий по ответственности, сменности работы, однотипности оборудования.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 13.4.2021, 17:29
Сообщение #6





Гости






Цитата(vanya789 @ 12.4.2021, 10:27) *
.. При замене ламп отключаем АВ, запираем щиток, ЗАЗЕМЛЯЕМ?

ЗАЗЕМЛЯЕМ при замене ламп... - это жестко, примите соболезнования

Цитата(vanya789 @ 12.4.2021, 10:27) *
отключать при любых раскладах главный рубильник на ТП с установкой ПЗ на СШ-0,4кВ icon_smile.gif


феерично...
У вас уборщицам третью группу, случаем, не присваивают?
У нас был чудик главным энергетиком, он додумался до того, что подключение пылесоса к розетке - "единоличное оперативное обслуживание электроустановки"... его быстро уволили после этого
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vanya789
сообщение 13.4.2021, 17:44
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 4.4.2021
Пользователь №: 58404



Цитата(в горле кость @ 13.4.2021, 17:29) *
его быстро уволили после этого


Больше похоже на выдумку. Вряд ли это было бы воспринято всерьез.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.4.2021, 22:29
Сообщение #8





Гости






Цитата(vanya789 @ 12.4.2021, 10:27) *
Возник ряд ГЛУПЫХ вопросов при составлении перечня работ, но все же. ...

Может мой вопрос покажется не скромным, НО! Какое у Вас образование (профессия по диплому), должность, стаж работы по специальности, группа по электробезопасности. Имея эти данные отвечающим легче ориентироваться в Ваших вопросах и отвечать на них.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vanya789
сообщение 14.4.2021, 8:19
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 4.4.2021
Пользователь №: 58404



Цитата(Гость сочувствующий @ 13.4.2021, 22:29) *
Какое у Вас образование (профессия по диплому), должность, стаж работы по специальности, группа по электробезопасности


как будто на работу устраиваюсь icon_biggrin.gif
есть тут товарищи, готовые написать простыню на 1,5 страницы, и ни слова по теме
то есть, для уборщицы правила одни, а для генерального директора - совсем другие?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.4.2021, 12:16
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23167
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вопрос для - поймёте ли Вы то что Вам советуют и правильно ли поймёте


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.4.2021, 13:36
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7679
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(vanya789 @ 14.4.2021, 8:19) *
как будто на работу устраиваюсь

В нашем деле всю жизнь учатся.
Кстати, для предупреждения ошибочных включений групповых автоматов в этажных щитках, куда имеется доступ неквалифицированного персонала, при выполнении технических мероприятий могут быть использованы блокираторы с замками.

Они могут быть с учетом местных условий на дежурную и с разъездным характером службы выданы необходимое их количество. Блокиратор позволяет не выводить жилы кабеля и заземлять их.
Цитата
то есть, для уборщицы правила одни, а для генерального директора - совсем другие?

Конечно разные. Требования безопасности для каждого рабочего места свои.

Сообщение отредактировал с2н5он - 14.4.2021, 16:18
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 22:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены