Саморегулируемый греющий кабель - появляется огромный ток. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Саморегулируемый греющий кабель - появляется огромный ток. |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
16.12.2019, 21:22
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте. Имеет место вновь собранная трёхфазная система из трёх лучей саморегулируемого греющего кабеля (кровля и водостоки). Из-за большого пускового тока схема включения ступенчатая. Переключение с усиленной ступени (автомат 100А и контактор 100А) к рабочей ступени (диф.автомат 16А 30мА и контактор 40А) происходит при помощи реле времени с задержкой на переключение (40 секунд). При включении системы пусковой ток начинается с 60А (на улице -5 градусов). Через 40 секунд, когда ток падает до 10А схема переключается на рабочую ступень и через 3 - 4 секунды диф.автомат выбивает. Причина - появление на одном из лучей (фазе) огромного тока 86А, даже большего, чем пусковой. ОТКУДА??? Если бы имело место замыкание в лучах, ток бы сразу был большой и не падал бы... При откидывании силовых проводов от рабочей ступени, она не отключается, значит в самих аппаратах (диф.автомат 16А 30мА и контактор 40А) тоже всё нормально. Ток 86А появляется только на одной фазе. Две остальные остаются в рабочем нормальном режиме 10А.
Может кто сталкивался с подобной проблемой. Я уже всю голову сломал. |
|
|
Гость_Дмитрий_* Саморегулируемый греющий кабель - появляется огромный ток. 16.12.2019, 21:22
Roman D А не льзя ли товарища, что защитал схему, за хобот... 16.12.2019, 22:21
Электромонтёр Вполне возможно что коротит сам провод при нагрева... 16.12.2019, 22:29
просто интересно Цитата(Электромонтёр @ 16.12.2019, 22:29)... 17.12.2019, 6:28
Электромонтёр Тогда уж и рукой можно определить бракованных учас... 17.12.2019, 7:40
просто интересно Цитата(Электромонтёр @ 17.12.2019, 7:40) ... 17.12.2019, 7:57
Электромонтёр Кабель ведь уже негодный. Разве не так? Его всё ра... 17.12.2019, 9:00
просто интересно Цитата(Электромонтёр @ 17.12.2019, 9:00) ... 17.12.2019, 9:15
Олега Цитата(просто интересно @ 17.12.2019, 9:1... 17.12.2019, 10:06
Электромонтёр С вами " просто не интересно". )) 17.12.2019, 9:37
-Mike- Кабели могут быть на разные ном мощности. Вероятно... 17.12.2019, 10:38
Гость_Дмитрий_* Пожалуйста, смотрите условия "задачи". П... 17.12.2019, 11:50
Электромонтёр Так и мы ведь тоже не о к.з. пишем. Вызовите лучше... 17.12.2019, 12:14
Олега Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 16.12.2019, 21:2... 17.12.2019, 13:08
Электромонтёр Цитататок в этой цепиУ него уже не эта цепь включа... 17.12.2019, 13:21
Гость_Дмитрий_* Никакой не другой участок, а тот-же. Только мгнове... 17.12.2019, 14:48
Электромонтёр А можно это же самое только как то более по русски... 17.12.2019, 15:14
Гость 1. Определить тип саморегулирующего греющего кабел... 17.12.2019, 15:21
Ваня Иванов Попробуем разобраться с этой бедой не спеша. Субъе... 17.12.2019, 16:18
Гость_Дмитрий_* Уважаемые форумчане, и Ваня Иванов! Вы правиль... 17.12.2019, 17:27
Ваня Иванов Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 17.12.2019, 17:2... 17.12.2019, 19:44
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 17.12.2019, 19:44) .... 17.12.2019, 22:35
Shura_with_KINEF Если схема рассчитана на 100А, никаких переключени... 17.12.2019, 19:48
Ваня Иванов Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.12.2019, 19... 17.12.2019, 20:06
Shura_with_KINEF Цитата(Ваня Иванов @ 17.12.2019, 20:06) В... 17.12.2019, 20:52
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 17.12.2019, 22:35) Замечат... 18.12.2019, 0:00
Олега Ваня, ты как в детском саду за лектора.
Несколь... 18.12.2019, 1:56
Гость_Дмитрий_* Господа, всё оказалось намного проще и банальней. ... 18.12.2019, 6:05
Олега Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.12.2019, 6:05... 18.12.2019, 8:51
просто интересно Цитата(Олега @ 18.12.2019, 8:51) Догадать... 18.12.2019, 9:09
Ваня Иванов То, что ТС где-то "накосячил" когда колх... 18.12.2019, 13:36
Электромонтёр На работе не первый раз уже горят эти греющие кабе... 15.3.2021, 9:28
Sky_net Цитата(Электромонтёр @ 15.3.2021, 10:28) ... 15.3.2021, 14:29
шахтер Цитата(Электромонтёр @ 15.3.2021, 9:28) Н... 16.3.2021, 18:12
Из России шахтер, Берите бюджетный, наш российский.
Обычно е... 16.3.2021, 20:03
Электромонтёр Наверное надёжнее будет на стену повесить плёночны... 16.3.2021, 20:05
Sky_net Цитата(Электромонтёр @ 16.3.2021, 21:05) ... 16.3.2021, 20:58
шахтер Цитата(Электромонтёр @ 16.3.2021, 20:05) ... 17.3.2021, 4:51
Электромонтёр Я своей дворняге в утеплённую конуру в морозы на н... 17.3.2021, 8:32
шахтер Цитата(Электромонтёр @ 17.3.2021, 8:32) Я... 17.3.2021, 9:06
Roman D Большинство строителей собачьих будок ничего в это... 17.3.2021, 8:51![]() ![]() ![]() |
|