Установка электрощита в двухэтажном доме. , Место установки.

Алексqwarz
сообщение 29.1.2021, 19:48
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 27.1.2021
Пользователь №: 58147



Цитата(off.open @ 28.1.2021, 9:16) *
Какой смысл устанавливать на улице? Можете установить в доме.
Если примите установку внутри дома, у появится возможность объединить ВУ с ЩР, в один ящик ...
TN-C-S. "Повторку" требуется делать на вводе, т.е. в том районе, где будет ввод кабеля в щиток с ГЗШ (главная заземляющая шина).

Благодарю, потихоньку что то складывается, а может ошибаюсь.
- до стены дома сип заведённый в 2х п автомат, далее медь в дом
- будет один щит внутри дома
- делаем tn-c-s, разделение pen в щитке
- "повторку" (место размещения заземления - штыревоё) в хозблоке дома можно сделать или снаружи надо делать?
- в хозблоке планирую маленький генератор
Всем добра.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 30.1.2021, 11:46
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Алексqwarz @ 29.1.2021, 19:48) *
- до стены дома сип заведённый в 2х п автомат, далее медь в дом
Если вводной автомат 2п - "повторка" должна иметь ответвление до автомата!
Цитата
- "повторку" (место размещения заземления - штыревоё) в хозблоке дома можно сделать или снаружи надо делать?
"Повторку" рекомендуется (ГОСТ_ом) делать, во всех возможных местах ... количественно и по месту расположения, ограничений нет.
Главное условие - все они (если вздумаете делать в нескольких местах) должны быть объеденены в общую сеть с ГЗШ.
Цитата
- в хозблоке планирую маленький генератор
Коли у Вас, однофазное подключение и система TN-C-S ... для переключения от сети на генератор (и обратно) ... Вам достаточно будет переключать только фазу ... нуль будет общий с сетевым.

Сообщение отредактировал off.open - 30.1.2021, 12:10
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексqwarz
сообщение 30.1.2021, 13:28
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 27.1.2021
Пользователь №: 58147



Цитата(off.open @ 30.1.2021, 11:46) *
Если вводной автомат 2п - "повторка" должна иметь ответвление до автомата!
"Повторку" рекомендуется (ГОСТ_ом) делать, во всех возможных местах ... количественно и по месту расположения, ограничений нет.
Главное условие - все они (если вздумаете делать в нескольких местах) должны быть объеденены в общую сеть с ГЗШ.
Коли у Вас, однофазное подключение и система TN-C-S ... для переключения от сети на генератор (и обратно) ... Вам достаточно будет переключать только фазу ... нуль будет общий с сетевым.

Благодарю за помощь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 30.1.2021, 22:04
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3173
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(off.open @ 30.1.2021, 11:46) *
Коли у Вас, однофазное подключение и система TN-C-S ... для переключения от сети на генератор (и обратно) ... Вам достаточно будет переключать только фазу ... нуль будет общий с сетевым.

В сетях TN-C-S после разделения PEN на PE и N положено коммутировать все проводники, находящиеся под напряжением, а значит и фазные и N. Т.е. никаких общих нулей. Заземление генератора должно изолированным проводом приведено до ГЗШ. В генераторе нейтраль должна быть изолирована от корпуса, по умолчанию оно так и есть.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 31.1.2021, 0:48
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Shura_with_KINEF)
В сетях TN-C-S после разделения PEN на PE и N положено коммутировать все проводники, находящиеся под напряжением, а значит и фазные и N. Т.е. никаких общих нулей.
Совершенно верно!
Есть генераторы, которые просто не примут внешний ноль, если там что-то не чисто.
В результае - не будет он подавать электричество потребителю.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 31.1.2021, 19:34
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.1.2021, 22:04) *
В сетях TN-C-S после разделения PEN на PE и N положено коммутировать все проводники, находящиеся под напряжением, а значит и фазные и N. Т.е. никаких общих нулей.
Кем или чем положено? У Вас N ... тоже под напряжением!
Цитата
В генераторе нейтраль должна быть изолирована от корпуса, по умолчанию оно так и есть.
У автора,в генераторе, нет нейтрали. icon_biggrin.gif
Перечитайте ПУЭ ... п.1.7.158.
Нарисовал ... как Вы утверждаете требуется делать ... при пробое, УЗО что будет делать?


Цитата(Rezo @ 31.1.2021, 0:48) *
Совершенно верно!
Есть генераторы, которые просто не примут внешний ноль, если там что-то не чисто.
В результае - не будет он подавать электричество потребителю.
Гм ... извините, может объясните, для чего, генератору требуется "внешний ноль"? Что он с ним делает? icon_sad.gif

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 31.1.2021, 21:09
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(off.open)
для чего, генератору требуется "внешний ноль"? Что он с ним делает?
Ничего не делает, но может отреагировать.
Только это относится не к этой картинке, а к предыдущей (#22).
А вот последняя картинка корректная и правильная, поэтому к ней не относится замечание "Shura_with_KINEF" и моё.
Вроде как всё понятно.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 31.1.2021, 22:25
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18029
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 31.1.2021, 21:09) *
Ничего не делает, но может отреагировать.
Мне тоже интересно, что к чему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 1.2.2021, 0:35
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
Цитата(Rezo @ 31.1.2021, 21:09) *
Ничего не делает, но может отреагировать.


Мне тоже интересно, что к чему.
Да всё к тому-же:
Цитата(off.open)
Коли у Вас, однофазное подключение и система TN-C-S ... для переключения от сети на генератор (и обратно) ... Вам достаточно будет переключать только фазу ... нуль будет общий с сетевым.
Категорически запрещено!
А с учётом того, что в генераторе имеется контроль изоляции, относительно корпуса и земли (3-х фазные вообще с изолированной нейтралью).
Ну и так далее....
Если ноль не разрывать гальванически с общей сетью, то система контроля может увести генератор в защиту.
И такое неоднократно наблюдали на практике.
Или кто-то уверен, что между сетевым нолём и землёй однозначно и только нулевой потенциал?
Да собственно это и не мной придумано.....

Сообщение отредактировал Rezo - 1.2.2021, 0:36


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.2.2021, 1:21
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18029
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.1.2021, 22:04) *
В сетях TN-C-S после разделения PEN на PE и N положено коммутировать все проводники, находящиеся под напряжением, а значит и фазные и N.
По п.7.1.21 абзац 2 рекомендательный, имх.
ГОСТ 30331.7-95 п.461.2 В системах TN-C нулевой рабочий проводник, совмещенный с защитным, отделять или отключать не следует. В системе TN-S отделять или отключать рабочий нулевой проводник не требуется.
По сумме рекомендация есть, но не требуется.


Цитата(Rezo @ 1.2.2021, 0:35) *
Да всё к тому-же:Категорически запрещено! ...
Да собственно это и не мной придумано.....
Хорошо, а вот такой вариант, к примеру:
Прикрепленное изображение



Ну или такой:
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 1.2.2021, 1:22
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
Хорошо, а вот такой вариант, к примеру:
И рекомендуемой и приведённоё- запрещено!
Кроме возможных проблем о которых я говорил, ГОСТ это запрещает однозначно (и не без оснований):
Цитата
444.4.7 Переключение источников питания
В системах TN переключение питания с одного источника на другой источник должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник, если он имеется в электроустановке


Сообщение отредактировал Rezo - 1.2.2021, 1:22


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.2.2021, 3:05
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18029
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Понятно, из старых каталогов путешествуют.
Но я помню по таким схемам включал, проблем не было..

В ГОСТ к рис.44.R9a сделано пояснение, почему и зачем.
"Примечание - Такое переключение предотвращает возникновение электромагнитных полей,
создаваемых блуждающими токами в основной системе питания электроустановки. Сумма
токов в одном кабеле должна быть равна нулю. Это гарантирует протекание разности токов
линейных проводников по нейтральному проводнику только той цепи, на которую
переключается питание электроустановки.
"

Разве в каждом питающем кабеле на рисунках БУАВР и AVR-02 сумма токов не равна нулю ?
Разве разность токов в L-проводниках не протекает исключительно по N той цепи, которая подключена ?
Нет никаких блуждающих токов в основной системе питания электроустановки

Цитата(Rezo @ 1.2.2021, 0:35) *
А с учётом того, что в генераторе имеется контроль изоляции, относительно корпуса и земли (3-х фазные вообще с изолированной нейтралью).
Все генераторы только для IT ?


Сообщение отредактировал Олега - 1.2.2021, 2:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 1.2.2021, 9:03
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3173
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(off.open @ 31.1.2021, 19:34) *
Кем или чем положено? У Вас N ... тоже под напряжением!

Вам пора пройти очередное (не реже чем раз в 5 лет) обучение.

Цитата(off.open @ 31.1.2021, 19:34) *
У автора,в генераторе, нет нейтрали. icon_biggrin.gif
Перечитайте ПУЭ ... п.1.7.158.
А откуда тогда автор возьмёт 220 В, если нет N? В генераторе N есть, и выведен на розетки и клеммник, только не соединён с корпусом, но возможность такая есть в случае, если необходим режим нейтрали TN, и генератор единственный источник в сети электроснабжения.

Цитата(off.open @ 31.1.2021, 19:34) *
Нарисовал ... как Вы утверждаете требуется делать ... при пробое, УЗО что будет делать?
Отлично, почти попали. Заземление от генератора надо довести до ГЗШ, раз она у вас прорисована. А УЗО как и положено, будет срабатывать при превышении утечек или замыканиях.


Цитата(off.open @ 31.1.2021, 19:34) *
Гм ... извините, может объясните, для чего, генератору требуется "внешний ноль"? Что он с ним делает? icon_sad.gif

Он ему нафиг не нужен, поэтому его и надо коммутировать.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.2.2021, 9:47
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18029
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.2.2021, 9:03) *
А откуда тогда автор возьмёт 220 В, если нет N? В генераторе N есть,..
"20.33 нейтраль: Общая часть многофазной системы переменного тока, соединённой звездой, находящаяся под напряжением, или средняя часть однофазной системы переменного тока, находящаяся под напряжением."
У однофазного гены заземляется L.
Прикрепленное изображение

(в помощь ГОСТ 30331.1-2013. п.312.1)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 1.2.2021, 10:14
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3173
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Олега @ 1.2.2021, 9:47) *
У однофазного гены заземляется L.

Олег, да всё понятно, только не надо пугать неиструктированных и необученных людей. А то узнают, что у однофазного генератора две фазы и нет N, войдут в ступор. icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 1.2.2021, 10:30


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 1.2.2021, 10:16
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Опять ... начали засирать тему около_спец разговорами ... заданные (неудобные) вопросы не замечаем. icon_biggrin.gif
1. Пункт ПУЭ, можно не выполнять?
2. Какова реакция УЗО при пробое на корпус?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 1.2.2021, 11:02
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3173
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(off.open @ 1.2.2021, 10:16) *
Опять ... начали засирать тему около_спец разговорами ... заданные (неудобные) вопросы не замечаем. icon_biggrin.gif
1. Пункт ПУЭ, можно не выполнять?
2. Какова реакция УЗО при пробое на корпус?

1. Можно, если противоречит ГОСТам выпущенным много позже. ИМХО, и получал поддержку от местного Ростехнадзора. ПУЭ - мамонт.
2. УЗО в вашем и обычном понимании, устройство отключающее цепь при превышении установленного дифференциального тока, вызванного снижением сопротивления изоляции, прикосновением к токоведущим частям с замыканием на землю. Поэтому при пробое на корпус оно может не сработать, если корпус не заземлён, сработает и отключит потребителя при наличии металлосвязи корпуса с локальной землёй, либо выгорит с не предсказуемыми последствиями, если УЗО не защищено автоматическим включателем с, соответствующей параметрам УЗО, уставкой по токам.

Есть сведения, что при коротком замыкании в нагрузке, УЗО срабатывает.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.2.2021, 11:28
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18029
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 1.2.2021, 10:16) *
2. Какова реакция УЗО при пробое на корпус?
УЗО будет срабатывать даже при отсутствии ЗУ около генератора, связь с землей есть у сетевого ИП.


Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.2.2021, 11:02) *
.. может не сработать, если корпус не заземлён,..
На рисунке из #26 корпус заземлен.
Прикрепленное изображение



Кстати, у off.openа на рисунке почему-то нет повторного заземлителя, а его никто после ВЛ не отменял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 1.2.2021, 11:32
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3173
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Олега @ 1.2.2021, 11:28) *
На рисунке из #26 корпус заземлен.

У меня варианты ответа с заземлённым корпусом есть. Не сказано в вопросе, замыкание короткое или нет.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.2.2021, 11:59
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18029
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.2.2021, 11:32) *
У меня варианты ответа с заземлённым корпусом есть.
Да, я ме́льком просмотрел...
Только второй вариант и остается, куды ему деваться..