|   Установка электрощита в двухэтажном доме. , Место установки. | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   | 
|   Установка электрощита в двухэтажном доме. , Место установки. | 
|  25.1.2021, 17:31 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.1.2021 Пользователь №: 58133  | 
				Здравствуйте, не хотел искать ответ в разных нормативах, может вы быстрее подскажите. Разрешено ли установка электрощита на втором этаже без управления (разных магнитных пускателей) из первого этажа, где находится выход наружу.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
|  25.1.2021, 17:32 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | 
				А по-русски вопрос задать?
				
				
				
			 -------------------- | 
|   | |
|  25.1.2021, 17:37 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.1.2021 Пользователь №: 58133  | 
				ящик будет на втором этаже (вместе с счетчиком), нет в правилах такого условия, что обязательно установка вводного ящика на первом этаже, либо нужна кнопка на первом этаже для экстренного отключения ввода ящика , который на втором этаже.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  25.1.2021, 17:40 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | 
				Еще раз. По-русски.
				
				
				
			 -------------------- | 
|   | |
|  | 
|  25.1.2021, 17:49 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.1.2021 Пользователь №: 58133  | 
				Это раздел для чайников, как смог , так и задал вопрос.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  25.1.2021, 17:50 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
				Hopnaney, как тогда будет подключен ящик на втором этаже?  как смог , так и задал вопросВы кто в этом процессе и для чего это Вам? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  25.1.2021, 17:56 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | Это раздел для чайников, как смог , так и задал вопрос. Очень удобная позиция. Я блондинко мне все можно. Хотя бы схематично нарисуйте что у вас и как Сообщение отредактировал Костян челябинский - 25.1.2021, 17:55 -------------------- | 
|   | |
|  | 
|  25.1.2021, 18:12 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.1.2021 Пользователь №: 58133  | 
				Деревянный двухэтажный 6х6 частный дом. Ввод по СИПУ от столба -> Медь->  в ящик на втором этаже. Счетчик будет находиться в доме. я заказчик, автоматик мне ставят такую: Двухполюсный автомат B32- ввод, Счетчик. УЗО 32А 100mA S - ввод, групповые Узо 32A 30mA от них по два B16A розетки и свет и дальше дублируется еще УЗО с Автоматами. я и спрашиваю в целях безопасности, у меня нет доступа к этим автоматам с первого этажа, другие электромонтажники говорят , если нет счетчика с вводным автоматом на столбе, то только на первый этаж ящик ставить, якобы для оперативного отключения дома. | 
|   | |
|  25.1.2021, 18:13 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924  | |
|   | |
| Гость_Гость сочувствующий_* |  25.1.2021, 20:52 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | 
| Гости  | ... нет в правилах такого условия, что обязательно установка вводного ящика на первом этаже, ... Нет такого ограничения.Будет у Вас трёхэтажный дом - можете ставить на третьем этаже. Цитата ... либо нужна кнопка на первом этаже для экстренного отключения ввода ящика , который на втором этаже. Никаких кнопок не надо. | 
|   | |
|  | 
|  25.1.2021, 23:19 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3307 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156  | 
				А разве сейчас сбытовая компания не требует установки прибора учёта на границе раздела? Ни кто не мешает установить у входа пожарный извещатель (кнопку в корпусе) для отключения вводного автомата в щите на любом этаже. Но, хозяин, имейте ввиду, что питающий кабель остаётся под напряжением и находится в доме, защищённый при к.з. лишь огромным автоматом на подстанции расчитанный на макс. ток улицы, а то и не одной, а следовательно противопожарная функция кнопки и отключение вводного автомата, условны, так для самоуспокоения. Правильное решение, счетчик с вводным автоматом и противопожарным УЗО, о котором вы писали (100мА), установить на наружной стене дома или на опоре ВЛ с которой будет получать питание ваш дом. Изначально ваш вопрос темы выглядит, как попытка оправдать своё желание запихать щит на второй этаж, а заодно переложить часть ответственности за принятие решения на форумчан, не обращая внимание на слова ваших электромонтажников. И ведь у вас должны быть на руках технические условия на подключение от сбытовой (поставщика). Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 25.1.2021, 23:20 -------------------- | 
|   | |
| Гость_Гость сочувствующий_* |  26.1.2021, 9:13 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | 
| Гости  | А разве сейчас сбытовая компания не требует установки прибора учёта на границе раздела? ... И ведь у вас должны быть на руках технические условия на подключение от сбытовой (поставщика). И Вы думаете сбытовая распишет потребителю на каком этаже ему щиток ставить? | 
|   | |
|  26.1.2021, 10:04 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389  | 
				Согласно постановлению № 861, потребитель в праве, устанавливать прибор учета, в пределах своего участка, не далее 25 метров от границы участка.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  26.1.2021, 10:23 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | Согласно постановлению № 861, потребитель в праве, устанавливать прибор учета, в пределах своего участка, не далее 25 метров от границы участка. Устаревшая информация -------------------- | 
|   | |
|  26.1.2021, 17:48 
				 Сообщение
					#15
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389  | |
|   | |
|  26.1.2021, 20:00 
				 Сообщение
					#16
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | 
				35 ФЗ
				
				
				
			 -------------------- | 
|   | |
|  27.1.2021, 20:10 
				 Сообщение
					#17
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.1.2021 Пользователь №: 58147  | 
				Всем добра, посоветуйте: вводной щиток (вводной автомат, селективное узо) устанавливать на столбе или на стене дома (дом деревянный), какую "систему" заземления делать tn c s или tt (вл сип ) где сделать повторное заземление (заземление для tt) - снаружи дома , можно ли внутри, Делаю для себя, монтировать сам не буду, интересуюсь для общего понимания . Заранее благодарю. [quote name='Shura_with_KINEF' date='25.1.2021, 23:19' post='55589 . Правильное решение, счетчик с вводным автоматом и противопожарным УЗО, о котором вы писали (100мА), установить на наружной стене дома или на опоре ВЛ с которой будет получать питание ваш д [/quote] Посоветуйте, (см мой пост выше), | 
|   | |
|  27.1.2021, 20:19 
				 Сообщение
					#18
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3307 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156  | 
				Алексqwarz, для TT все заземления главные, с соответствующими строгими требованиями. Для TN-C-S заземление действительно будут повторное, требования по сопротивлению растекания не нормируются. Внутри зданий исскуственные заземлители не допустимы, только снаружи на расстоянии 1 м от стены(фундамента), за пределами бетонной стяжки, при наличии. Заземлитель может быть и естественным, например, популярные сейчас, оцинкованные винтовые сваи фундамента. Стена дома или опора, не приципиально для потребителя, но у сбытовых свои требования. Сейчас стали требовать устновку приборов учёта на границе разделения ответственности, т.е. забор/опора. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 27.1.2021, 20:20 -------------------- | 
|   | |
|  27.1.2021, 22:50 
				 Сообщение
					#19
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.1.2021 Пользователь №: 58147  | 
				Приборы учёта висят на сипе (вверху) с точки зрения пожаробезопасности (узо) вводной щиток устанавливать где лучше столб, стена или внутрь тащить,? | 
|   | |
|  28.1.2021, 9:16 
				 Сообщение
					#20
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389  | ... вводной щиток (вводной автомат, селективное узо) устанавливать на столбе или на стене дома (дом деревянный), ...Какой смысл устанавливать на улице? Можете установить в доме. Если примите установку внутри дома, у появится возможность объединить ВУ с ЩР, в один ящик ... Цитата какую "систему" заземления делать tn c s или tt  (вл сип ) где сделать повторное заземление (заземление для tt) - снаружи дома , можно ли внутри,TN-C-S.   "Повторку" требуется делать на вводе, т.е. в том районе, где будет ввод кабеля в щиток с ГЗШ (главная заземляющая шина). | 
|   | |
|   | 