Делал проект ФТО (физиотерапия)поликлиники. Все щитки (кабинные) убрал, кроме общего. Для приборов поставил только розетки с/з. В щите - дифы на каждую пару розеток в кабинке. Для такого решения имел предписание некого инспектора (контору запамятовал) по этим ФТО.
Сейчас такой бумаги нет. Кто, что и как ставит? |
|
|
Олега Щитки для приборов. 12.5.2008, 15:06
Misha_M Тяну линию до ФТО, там ставлю общий щит на весь ка... 13.5.2008, 10:31
Олега "Есть ещё какой-то документ, но навскидку нес... 13.5.2008, 11:55
Misha_M Спасибо, что подсказали, а то я полчаса найти немо... 13.5.2008, 12:42
Олега В двух детских поликлиниках (и в упоминавшейся) ка... 13.5.2008, 13:10
Misha_M возможно, но я-бы рекомендовал всё-равно установит... 13.5.2008, 14:06
Олега "надо поискать што-то с защитой от дурака... 13.5.2008, 14:53
Misha_M Вот вам ещё 3 щитка, выбирайте.
http://energors.ru... 13.5.2008, 15:12
Олега С 1-м понятно. Более 5т на место в каб. ФТО перебо... 13.5.2008, 16:01
Misha_M Собрать-то можно, но пройдёт-ли сборка как "Щ... 13.5.2008, 16:43
Олега Сборка никакая. Коробки - обычные подрозетники вну... 13.5.2008, 17:53
gomed12 Олега, Misha_M, а как ваше понимание из СНиПа
Пита... 13.5.2008, 18:20
Misha_M Цитата(gomed12 @ 13.5.2008, 18:20) Олега,... 14.5.2008, 10:12
Олега Я думаю, что самостоятельные не друг от дружки. К ... 13.5.2008, 18:47
gomed12 В моем понимании, питание на РЩ и кабиному Щ д/идт... 13.5.2008, 19:33
Олега Кабинные щитки это обычные розетки с отключающим у... 13.5.2008, 23:52![]() ![]() |
|