Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вырубает автомат на асинхронном двигателе

Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 29.6.2020, 14:49
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, возникла такая проблема. Вырубает автомат на 32А категории D. Подключен электродвигатель 11квт, через магнитный пускатель 50А( то есть, стоит автомат, потом пускатель, потом тепловое реле,потом э/д) Сеть трехфазная 380В. Двигатель запускается и через 2-3 секунды автомат вырубает, поставил вместо него автомат на 63А и все работает. Вопрос вообщем-то в том, можно ли было так делать, если номинальный ток работы двигателя всего 20А. И если нет, то что нужно делать в этой ситуации?
P.S. Двигатель запитан звездой, на шильде было только она.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Дмитрий_*   Вырубает автомат на асинхронном двигателе   29.6.2020, 14:49
- - rosck   Измерить ток потребляемый двигателем. Сравнить с п...   29.6.2020, 15:18
|- - Гость сочувствующий   Цитата(rosck @ 29.6.2020, 15:18) ... Если...   29.6.2020, 15:57
- - Гость   rosck, На пульте управления есть амперметр, при пу...   29.6.2020, 15:52
- - Shura_with_KINEF   Амперметр наверняка стоит только в одной фазе, ток...   29.6.2020, 16:01
- - ___VITOS___   На что движок? Была схожая проблема на движках ды...   29.6.2020, 16:13
|- - чукча   Цитата(___VITOS___ @ 29.6.2020, 16:13) Бы...   30.6.2020, 2:39
|- - шахтер   Цитата(чукча @ 30.6.2020, 2:39) Вообще-то...   30.6.2020, 7:45
||- - eugevict   Цитата(шахтер @ 30.6.2020, 7:45) Точно. У...   30.6.2020, 10:30
|- - ___VITOS___   Цитата(чукча @ 30.6.2020, 2:39) Вообще-то...   30.6.2020, 10:58
- - шахтер   Замеряем сперва ток на всех трех фазах токовыми кл...   30.6.2020, 1:23
- - Ixtim   Гость ТС как обычно, напустил туману.. Что за меха...   30.6.2020, 7:23
- - Гость_Заглянувший   Цитата(чукча @ 30.6.2020, 2:39) Вообще-то...   30.6.2020, 8:35
|- - чукча   Цитата(Гость_Заглянувший @ 30.6.2020, 8:3...   30.6.2020, 11:32
||- - ___VITOS___   Цитата(чукча @ 30.6.2020, 11:32) (Думал, ...   30.6.2020, 12:16
||- - eugevict   Цитата(чукча @ 30.6.2020, 11:32) А легче ...   30.6.2020, 16:46
||- - шахтер   Цитата(eugevict @ 30.6.2020, 16:46) Вот т...   30.6.2020, 17:15
||- - eugevict   Цитата(шахтер @ 30.6.2020, 17:15) А почем...   30.6.2020, 18:56
||- - Roman D   Цитата(eugevict @ 30.6.2020, 17:56) Нет, ...   30.6.2020, 20:04
||- - eugevict   Цитата(Roman D @ 30.6.2020, 20:04) А там ...   30.6.2020, 20:19
|- - шахтер   Цитата(Гость_Заглянувший @ 30.6.2020, 8:3...   30.6.2020, 13:01
|- - ___VITOS___   Цитата(шахтер @ 30.6.2020, 13:01) Почему ...   30.6.2020, 13:24
|- - шахтер   Цитата(___VITOS___ @ 30.6.2020, 13:24) Та...   30.6.2020, 14:36
- - Гость_Заглянувший   Я так понял автор имел ввиду аэродинамика лопастей...   30.6.2020, 12:01
- - Constantin_Logan   Если установлено тепловое реле, то, в принципе, ав...   30.6.2020, 12:23
- - Гость_Заглянувший   Цитата(шахтер @ 30.6.2020, 13:01) Воздух ...   30.6.2020, 13:53
|- - Roman D   Цитата(Гость_Заглянувший @ 30.6.2020, 12...   30.6.2020, 14:01
- - Гость_Заглянувший   Цитата(Roman D @ 30.6.2020, 14:01) Если в...   30.6.2020, 15:24
- - шахтер   Автомат у автора стоит тип D он там писал внача...   30.6.2020, 15:51
|- - Vitos   Цитата(шахтер @ 30.6.2020, 15:51) Автомат...   30.6.2020, 16:16
|- - шахтер   Цитата(Vitos @ 30.6.2020, 16:16) Сами зап...   30.6.2020, 16:23
|- - ___VITOS___   Цитата(шахтер @ 30.6.2020, 16:23) Зачем ф...   30.6.2020, 22:16
- - шахтер   В корне неправильно вы написали про то что вентиля...   1.7.2020, 3:40


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 14:18
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены