![]() Независимый расцепитель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Независимый расцепитель |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57025 ![]() |
Здравствуйте, есть вопрос по моторному приводу MOE T4-T5 220...250 Vac/dc, арт. 1SDA054897R1 привод предназначен для дистанционного включения и отключения автоматического выключателя серии Tmax. при подаче напряжения на контакты U2-A1 моторный привод выключает автомат можно ли данный вариант использовать вместо независимого расцепителя или у независимого расцепителя есть ещё другие функции помимо простого отключения автомата при подаче на него напряжения?
Сообщение отредактировал Chainik2.0 - 11.6.2020, 8:20 |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Привод отключает автомат за 1,5 сек, расцепитель - за милисекунды. На защиту не поставишь.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57025 ![]() |
Всё ещё хуже, в техническом задании(ТЗ) прописано наличие независимого расцепителя, моторного привода и расцепителя минимального напряжения и всё. Как их использовать и для чего они им нужны не указано. Например я могу поставить размыкающийся контакт в цепь с расцепителем минимального напряжения и использовать этот контакт как независимый расцепитель. Тогда как быть с ТЗ и для чего они писали наличие обоих расцепителей?
Сообщение отредактировал Chainik2.0 - 11.6.2020, 11:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3167 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
В зависимости от конкретного применения.
Расцепитель предназначен для обесточивания цепи, защищаемой автоматом, по команде какой-либо автоматизированной системы, например противопожарной. Моторный привод более универсальный механизм, но в этом и его минус при работе на противопожарную систему, т.к. необходимо исключить самопроизвольное, либо от воздействия огня, взведение автомата. Т.е. не получится использовать моторный привод для дистанционного управления и противопожарной автоматики одновременно. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57025 ![]() |
В зависимости от конкретного применения. Расцепитель предназначен для обесточивания цепи, защищаемой автоматом, по команде какой-либо автоматизированной системы, например противопожарной. Моторный привод более универсальный механизм, но в этом и его минус при работе на противопожарную систему, т.к. необходимо исключить самопроизвольное, либо от воздействия огня, взведение автомата. Т.е. не получится использовать моторный привод для дистанционного управления и противопожарной автоматики одновременно. Мне кажется на случай пожара актуальнее обесточивать цепь и не подавать напряжение на расцепитель. В таком случает отлично справляется реле минимального напряжения, которое быстро отключит автомат при падении напряжения ниже 0.35Uн. Тогда какую защиту будет выполнять независимый расцепитель и куда его пихать, и подойдёт ли вместо него в таком случае НЗ контакт обесточивающий нулевой расцепитель? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Недавно обкашливалась тема про бетоногрейный трансформатор, так там независимый расцепитель был подключен к кнопке отключения, чтобы шаловливые руки джямшютов внутрь щита не лезли.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57025 ![]() |
Для такого дела обычно на дверь ставят концевики, а кнопки выключения выполняют ту же функцию только с закрытым шкафом
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Для такого дела обычно на дверь ставят концевики, а кнопки выключения выполняют ту же функцию только с закрытым шкафом Концевики там тоже есть, плюс кнопка аварийного отключения. Сообщение отредактировал Roman D - 11.6.2020, 14:30 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3167 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Мне кажется на случай пожара актуальнее обесточивать цепь и не подавать напряжение на расцепитель. ... По противопожарным требованиям, при срабатывании пожарной тревоги должны быть отключены все системы вентиляции. Обычно это делается установкой независимого расцепителя на вводной автомат, или вводной автомат со встроенным расцепителем. В ТЗ на щиты вентиляции сразу вписывается требование вывода на клеммник независимого расцепителя вводного автомата для подключения сухих контактов реле противопожарной системы. У меня в хозяйстве таких щитов около пятидесяти. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57025 ![]() |
Как я представляю аварийные режимы обычно делаются через нормально закрытые контакты, чтобы на случай нарушения целостности цепи сразу срабатывала автоматика и обесточивала цепь. под эти цели расцепитель минимального напряжения подходит лучше независимого расцепителя. Независимый расцепитель может и не сработать по сигналу с пожарного поста если его цепь по какой-либо причине не замкнётся.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3167 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Вы теоретик?
Как я представляю аварийные режимы обычно делаются через нормально закрытые контакты, чтобы на случай нарушения целостности цепи сразу срабатывала автоматика и обесточивала цепь. или заливала всё пеной, водой, засыпала порошком.Зачем надо, чтобы автоматика срабатывала от нарушения целостности цепи? Автоматика должна срабатывать по команде. Вы не путаете со струной по границе охраняемого периметра, что ждёте нарушения целостности? под эти цели расцепитель минимального напряжения подходит лучше независимого расцепителя. У вас какой-то комплекс по поводу пониженного напряжения. 27 лет работаю энергетиком, ни разу в хозяйстве не было пониженного напряжения. И даже нет ни в одном щите, которых более 3000, ни одного реле пониженного напряжения.Независимый расцепитель может и не сработать по сигналу с пожарного поста если его цепь по какой-либо причине не замкнётся. Эту цепь по регламенту сервисная служба проверяет по графику четыре раза в месяц на исправность, и один раз в месяц на сработку расцепителей, а мои потом по технологической карте восстанавливают питание щитов вентиляции и кондиционирования.-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57025 ![]() |
Вы теоретик? или заливала всё пеной, водой, засыпала порошком. Зачем надо, чтобы автоматика срабатывала от нарушения целостности цепи? Автоматика должна срабатывать по команде. Вы не путаете со струной по границе охраняемого периметра, что ждёте нарушения целостности? У вас какой-то комплекс по поводу пониженного напряжения. 27 лет работаю энергетиком, ни разу в хозяйстве не было пониженного напряжения. И даже нет ни в одном щите, которых более 3000, ни одного реле пониженного напряжения. Эту цепь по регламенту сервисная служба проверяет по графику четыре раза в месяц на исправность, и один раз в месяц на сработку расцепителей, а мои потом по технологической карте восстанавливают питание щитов вентиляции и кондиционирования. А что по этому поводу говорит ПУЭ? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57025 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57025 ![]() |
Чем реле отключит автомат ? Это из той же серии - "мне кажется", "я себе представляю". Электрика - это такая огромная сфера знаете ... ![]() 1 Это вопрос к производителю. Конктретно я встречал только расцепители (нулевой\независимый) с механической связью с ключом автомата 2 Есть какое-то общее правило выполнения аварийных цепей, которое распространяется на всю огромную сферу электрики... ну или должно быть. Сообщение отредактировал Chainik2.0 - 15.6.2020, 13:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |