Добрый день! Столкнулся с проблемой с срабатыванием УЗО установленного в щитке. Сделан ремонт в квартире, проведена вся электрика. Подключили все автоматы в квартире. Сработало УЗО на площадке. Начал искать причину. Электрика проведена правильно. Нигде нет утечки. Не поставлены только розетки в подрозетники. Отключил провод заземления от щита в квартире. УЗО работает. При подключении заземления снова выбивает. В чем может быть причина?
|
|
|
Гость_Павел_* Срабатывает УЗО при подключении вводного провода заземления 5.5.2020, 20:38
Roman D Цитата(Гость_Павел_* @ 5.5.2020, 19:38) П... 5.5.2020, 20:48
moshkarow Цитата(Гость_Павел_* @ 5.5.2020, 20:38) Н... 5.5.2020, 20:48
Олега Фотки квартирного и этажного щитов покажите. 5.5.2020, 23:01
Гость_Павел_* Спасибо профи, первому ответу! Нашёл проблему.... 6.5.2020, 11:36
Олега Цитата(Гость_Павел_* @ 6.5.2020, 11:36) Р... 6.5.2020, 13:04
Гость_Павел_* Розетка на лоджии была. Про неё забыл. Кабель в ро... 6.5.2020, 15:49
Костян челябинский Господа модераторы. Перенесите, пожалуйста, тему в... 6.5.2020, 18:55
savelij® Цитата(Костян челябинский @ 6.5.2020, 18... 6.5.2020, 23:39![]() ![]() ![]() |
|