|   Подскажите как правильно зациклить реле времени | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   | 
|   Подскажите как правильно зациклить реле времени | 
|  28.4.2020, 14:24 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.2.2020 Пользователь №: 56840  | 
				Много лет у нас работают промышленные реле времени с питанием 220V  Специально покупали такое с большой шкалой (удалено)   AH3-N   Выдержка у нас 0.5...2 минуты. Реле имеет 2 изолированных переключающих контакта. При подаче питания первый контакт сразу перекидывается, по истечении заданной выдержки перекидывается второй контакт. Для возврата в исходное состояние надо отключить питание не менее 0.5 сек. Реле мы соединили последовательно - см. рисунок. При подаче питания на реле времени 1 (РВ1), переключается контакт К1.1 и на выходе 1 появляется 220V По истечении выдержки переключается контакт К1.2, напряжение на выходе 1 пропадает, но начинает подаваться на реле времени 2. Оно срабатывает. Затем реле времени 3 и 4. На этом заканчивается. Теперь задача простыми средствами сделать так, чтобы реле работали по кольцу, т.е. после срабатывания реле 4 опять начинало работать РВ1-РВ2-РВ3-РВ4-РВ1-РВ2 и т.д. Подскажите, как это правильно сделать? Сообщение отредактировал savelij® - 27.6.2020, 13:42 | 
|   | |
|  | 
|  28.4.2020, 15:46 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849  | 
				Купите реле времени ВС 43
				
				
				
			 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!" | 
|   | |
|  28.4.2020, 18:04 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 573 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031  | 
				С выхода 4-го подать на вход первого не пробовали?
				
				
				
			 | 
|   | |
|  28.4.2020, 18:25 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389  | |
|   | |
|  | 
|  28.4.2020, 19:16 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317  | Много лет у нас работают промышленные реле времени с питанием 220V  Специально покупали такое с большой шкалой   AH3-N  По истечении выдержки переключается контакт К1.2, напряжение на выходе 1 пропадает, но начинает подаваться на реле вр Я парни извеняюсь сильно не вникал лениво просто но с четвертого реле подать на первое которое уже отключилось. Или я что то не понял? Сообщение отредактировал savelij® - 27.6.2020, 13:43 | 
|   | |
|  28.4.2020, 19:16 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 573 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031  | |
|   | |
|  28.4.2020, 19:38 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974  | Цитата(sergei20) Подскажите, как это правильно сделать?Закольцуйте по питанию, а не по коммутации..... Сообщение отредактировал Rezo - 28.4.2020, 19:38 -------------------- Надо верить в народную мудрость!.... | 
|   | |
|  | 
|  29.4.2020, 14:48 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849  | 
				много релушек получается . 2 реле времени - создать пульс пару и 6 штук промежуточных . в том числе 4 в выходные цепи -------------------- "Фаза есть - ума не надо!" | 
|   | |
|  30.4.2020, 12:59 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035  | |
|   | |
|  30.4.2020, 16:48 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849  | 
				Режим А Контакты 4-1-3 и 5-8-6 переключаются после выдержки. Режим B Контакт 4-1-3 переключается сразу при подаче питания, контакт 5-8-6 переключается после выдержки. Я не могу понять как ваша схема работает ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!" | 
|   | |
|  | 
|  30.4.2020, 23:17 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035  | |
|   | |
|  1.5.2020, 16:59 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849  | 
				https://yadi.sk/i/HkxHRclLCPozmA ваша схема рабочая не много по другому нарисовал Сообщение отредактировал moshkarow - 2.5.2020, 8:04 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!" | 
|   | |
|    | 