![]() Мотает счетчик при подключении земли |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Мотает счетчик при подключении земли |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Как тогда быть? Дело в том если перепутают ноль и фазу в трех фазах, то косяк явный тех кто подключал. И даже не очень грамотный электрик знает о последствиях не правильного подключения. А при однофазном вводе перепутать подключение могут очень запросто. Наверно переписывать НД, но только под Рашку, т.к. за бугром видимо свет не воруют и счетчики на столбах нанятые "цыгане-электрики" не вешают, поэтому буржуйские стандарты, с которых были бездумно содраны наши НД, сей косяк не учитывают. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Выходит только ТТ делать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7596 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Главное чтобы фазы были под пломбой, теперь кроме особых счетчиков остальные считают по фазе. Да и нули можно загнать под опломбируемые клеммники типа.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Можно PEN посадить на ГЗШ только после счетчика. А это уже далеко не по правилам. Какое правило нарушено ?.. монтер подключает не правильно, поменяв фазу и ноль местами... Кто будет отвечать? Ясный пень - мо́нтер отвечальщик. Это его проблемы с маркировкой.поэтому все эти госты вместе с пуэ - в топку Дим, сначала хотелось бы Правил от Dimka1 дождаться.. )) (лениво самому по форуму собирать) Скоро издание ждать ?.. А при однофазном вводе, перепутать подключение, могут запросто. А потом могут сделать крайним того кто, делал проводку внутри дома. И шансов снять с ответственность будет мало, так как сделано не по правилам. Какая собственно разница при перепутке - до или после счетчика делили PEN ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(gomed12) Главное чтобы фазы были под пломбой....Да и нули можно загнать под опломбируемые клеммники типа. Что дальше выдумывать будем? Может тогда уж все соединения на протяжении всей линии пломбировать будем?Так "надёжнее" - не так ли? А ещё лучше военнослужащих с оружием поставить у опор и дать резрешение на отстрел воров эл.энергии. ![]() Ну ведь сказано же, что пломбировке (и конрольки) подлежит только прибор учёта. Всё! Остальное только как "вспомогательно-профилактическое" и ничего в себе не несущее по сути. Цитата(Олега) Цитата(rosck @ 11.4.2020, 19:55) * Да вроде как и ПУЭ и ГОСТ Р 50571.1-2009, предписывает раздление выполнять на вводе/входе эл.установки, что вполне логично, а ПУ расположен уже после ввода - вот и нарушение.Можно PEN посадить на ГЗШ только после счетчика. А это уже далеко не по правилам. Какое правило нарушено ? Или речь о чём-то другом? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Дим, сначала хотелось бы Правил от Dimka1 дождаться.. )) (лениво самому по форуму собирать) Скоро издание ждать ? От правил дохода нет. Вот через 30 лет пойду на пенсию (если выживу ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Теперь рассмотрим такой вариант. Электрик монтажник смонтировал систему ТN C S. Так как не было возможности, PEN подключил после счетчика. Проходит некоторое время, на вводе у клиента работниками РЭС или др. Производится работа в результате которой нужно было отключать и вновь подключать ввод. Так как у нас в большинстве перешли на СИП, и нету на жилах явной маркировки, по крайней мере, сколько подключал, только несколько раз попался с полосками, то монтер подключает не правильно, поменяв фазу и ноль местами. У клиента возникают большие проблемы. Кто будет отвечать? Имхо, отвечать будет РЭС ... неужто проблема, попросить потребителя (или самим), выключить вводной автомат и потом прозвонить эти жилы, по очереди, относительно нуля сети?
Сообщение отредактировал off.open - 12.4.2020, 11:57 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7596 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Какое правило нарушено ? Почему нам всем известном ГОСТе в счетчик завели N и другого варианта не предложили. Да и на клеммах счетчика не замечена аббревиатура PEN. Что дальше выдумывать будем? Может тогда уж все соединения на протяжении всей линии пломбировать будем? Ну что вы, только в соответствии с нормами об ограничении доступа к цепям учета. ГОСТ 32395-2013 6.2.22 В этажных и квартирных щитках со счетчиками электроэнергии, для исключения доступа к цепям учета (от ввода в щиток до ввода в счетчики), должны предусматриваться конструктивные элементы с возможностью их опломбирования в одном и, при необходимости, в нескольких местах. Этим элементом может быть оперативная панель по 6.2.16 в случае отсутствия под ней не подлежащих пломбировке других аппаратов защиты на отходящие линии. В этажных щитках дополнительно должна предусматриваться возможность опломбирования дверец. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(gomed12) Цитата(Rezo @ 12.4.2020, 9:11) * Не нужно применять ГОСТ не соответствующий пломбировке именно прибора учёта.Что дальше выдумывать будем? Может тогда уж все соединения на протяжении всей линии пломбировать будем? Ну что вы, только в соответствии с нормами об ограничении доступа к цепям учета. ГОСТ 32395-2013 В указанном Вами ГОСТе нет раздела организации учёта эл.энергии. А там где он есть, там чётко и конкретно сказано, что именно подлежит пломбировке и нанесению визуальных меток. Вы же указываете на ограничения доступа. По сути своей, это всего лишь внешний контроль, что "кто-то лазил" - и не более того! И если я к примеру сорву пломбу на этажном щите, то это ни о чём не говорит в смысле наказуемости за хищение. А вот если сорву пломбу на счётчике (или цепях учёта ТТ) даже не в ящике (полностью открытый), то тут уже возникает вопрос возможного хищения, со всеми вытекающими санкциями. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1070 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Извините, я не понял Вашу мысль ... какие могут быть законные основания? Как понимаю ... установка счетчика производится с обоюдного согласия (СО и потребитель), с ознакомлением и подписаниями документов. Имеется измерительный датчик тока в рабочем нуле счётчика, к которому есть свободный доступ от потребителя. И спрашивается, зачем он тогда нужен, какова его измерительная необходимость? Через данный датчик потребитель может пустить любой ток любой фазы и направления. Что будет показывать счётчик? Ерунду, а в некоторых режимах возможно меньше, чем фактическое потребление. Может получится ситуация, когда потребитель совсем не при чём, просто стечение электрических факторов по раб. нулю (сдвиг фазы, направление, импульсность,...) В итоге опять может возникнуть ситуация, когда счётчик будет мотать меньше положенного. И головной боли от потребителей не оберёшься, как в данном случае с ТС. Он ведь совсем не при чём, так ему подключили эл. сетевики и у него есть все основания провести экспертизу и подать на них в суд по ущёрбу из-за завышенного начисления. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Имеется измерительный датчик тока в рабочем нуле счётчика, к которому есть свободный доступ от потребителя. И спрашивается, зачем он тогда нужен, какова его измерительная необходимость? Через данный датчик потребитель может пустить любой ток любой фазы и направления. Что будет показывать счётчик? Ерунду, а в некоторых режимах возможно меньше, чем фактическое потребление. Где то я читал, что счетчик сравнивает фазный и нулевой ток - бо'льшая величина берется для учета.С такими счетчиками, по "повторкам", организованных после счетчика, будет протекать уравнительный ток. Сообщение отредактировал off.open - 12.4.2020, 18:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1070 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Где то я читал, что счетчик сравнивает фазный и нулевой ток - бо'льшая величина берется для учета. С такими счетчиками, по "повторкам", организованных после счетчика, будет протекать уравнительный ток. Опыта у меня по алгоритму работы счётчиков с 2-мя датчиками токов (в фазе и нулю) нет. Народ у нас хитрый - ему только дай слабину - такого наизобретают, никогда и не подумаешь. Я склонен, что возможен режим занижения результата счёта. Но в данном случае всё равно у ТС счётчик явно не тот: зачем ставить более сложный с 2-ми датчиками+программное обеспечение выбора и согласования токов, чтоб потом любой потребитель мог поставить эл. сети перед фактом замены этого счётчика на счётчик с одним датчиком тока в фазе. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7596 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
И если я к примеру сорву пломбу на этажном щите, то это ни о чём не говорит в смысле наказуемости за хищение. А вот если сорву пломбу на счётчике (или цепях учёта ТТ) даже не в ящике (полностью открытый), то тут уже возникает вопрос возможного хищения, со всеми вытекающими санкциями. В том и другом случае без разницы вы получили несанкционированный доступ к цепям учета, что влечет наказание как безучетное потребление ЭЭ по ПП354 или по сечению питающего кабеля, либо по разрешенной мощности. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Пару слов!....
Цитата(off.open) Где то я читал, что счетчик сравнивает фазный и нулевой ток - бо'льшая величина берется для учета. Не совсем так. Сравнение идёт и на основании этого сравнения небаланса до определённой величины, делается вывод, что нагрузочная цепь неисправна, о чём свидетельствует индикация (загорается светодиод).Основная суть в том, чтобы обеспечить наиболее точный учёт потребления при различных условиях и видах нагрузки. Вот для этого и пришли к разному принципу измеренияпо фазе и нулю, результаты которых потом суммируются. Особо подчеркну - суммируются токи не математически, а алгебраически, т.е. - результат и вывод будет зависеть от знака сложения. И в случае разных результатов, появляется код ошибки, который выбирает цепь с наибольшим током для учёта потребляемой эл.энергии. Цитата(-Mike-) ....Народ у нас хитрый - ему только дай слабину - такого наизобретают, никогда и не подумаешь. Именно поэтому и появились ПУ с контролем по обоим цепям.Дополнительно скажу, что это как раз та самая причина, по которой можно "дурачить" ПУ по нулевому проводнику, в случае неправильного подключния ноля к счётчику! А именно - если ноль заводится только на ПУ, то при таком включении можно делать, что угодно с ПУ. А вот если ноль на ПУ заведёт полностью (пришёл - ушёл в НАГРУЗКУ), то тут уже через ноль почти ничего не сделать. ПУ с датчиками по обоим цепям, в принципе исключает даже это самое "почти"..... ![]() Со временем посмотрим, что можно придумать, но пока дела обстоят именно так. Цитата(-Mike-) Имеется измерительный датчик тока в рабочем нуле счётчика, к которому есть свободный доступ от потребителя. Вот тут не понял..... или не знаю.Насколько мне известно, то оба датчика-шунта расположены внутри корпуса ПУ. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7596 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата А там где он есть, там чётко и конкретно сказано, что именно подлежит пломбировке и нанесению визуальных меток. Посмотрите тогда ПТЭЭП. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(gomed12) Цитата(Rezo @ 12.4.2020, 14:38) * Повторюсь - за доступ нет наказаний!И если я к примеру сорву пломбу на этажном щите, то это ни о чём не говорит в смысле наказуемости за хищение. А вот если сорву пломбу на счётчике (или цепях учёта ТТ) даже не в ящике (полностью открытый), то тут уже возникает вопрос возможного хищения, со всеми вытекающими санкциями. В том и другом случае без разницы вы получили несанкционированный доступ к цепям учета, что влечет наказание как безучетное потребление ЭЭ по ПП354 или по сечению питающего кабеля, либо по разрешенной мощности. Посмотрите тогда ПТЭЭП. Наказания за вмешательство ПУ, повреждение пломбы, вмешательство измерительный цепей и повреждение пломбы этих самых цепей. Всё! Сорвав пломбу этажного щита, я не вмешиваюсь тем самым в работу ПУ и его пломбировку, а также в работу и пломбировку измерительных цепей. Всё остальное - только как контроль (как проставка клейма-оттиска на складах/объектах, контроль-бумажка с подписью в котрзамках и т.д.) и ничего более..... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7596 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Повторюсь - за доступ нет наказаний! О каком доступе говорите, о пломбе от детей? Я говорю о доступе в цепи учета до счетчика и об ограничении доступа к этому месту, а не о сургуче на складах -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7596 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
ПП 350 81(11). При проведении исполнителем проверки состояния прибора учета проверке подлежат:
наличие и сохранность контрольных пломб и индикаторов антимагнитных пломб, а также пломб и устройств, позволяющих фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета; отсутствие свободного доступа к элементам коммутации (узлам, зажимам) прибора учета, позволяющим осуществлять вмешательство в работу прибора учета. ПТЭЭП 2.11.20.Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы организации, производившей поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика пломбу энергоснабжающей организации. Для защиты от несанкционированного доступа электроизмерительных приборов, коммутационных аппаратов и разъемных соединений электрических цепей в цепях учета должно производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями. Другие варианты (не противоречащие нормативам) не запрещены. Покажите разрешенные нормативом. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да и на клеммах счетчика не замечена аббревиатура PEN. На клемме нанесено обозначение проводника, необходимого для работы счетчика. Функция РЕ, которую попутно выполняет PEN-проводник, нисколько не мешает.Покажите разрешенные нормативом. Весь старый фонд именно так подключен.Покажите запрещение. Сообщение отредактировал Олега - 12.4.2020, 22:00 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |