Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.3.2020 Пользователь №: 56871 |
Добрый вечер уважаемые профи. Подскажите пожалуйста... можно ли, вместо ТСН-6/0,23кВ (Y/треуг.) поставить ТСН-10/0,4кВ (Y/Yo) ? Почему можно, либо почему нельзя. Подробный ответ интересует. Коэффициент трансформации ведь один и тот же.
|
|
|
Leolai ТСН 6.3.2020, 0:16
с2н5он и напряжение одно и тоже? 6.3.2020, 0:42
Leolai Вообщем подстанция, стоят ОД-110кВ, КЗ соответстве... 14.3.2020, 17:39
Roman D Цитата(Leolai @ 14.3.2020, 16:39) Сам пон... 14.3.2020, 17:58
mic61 Вот здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?... 14.3.2020, 20:37
gomed12 Цитата(Roman D @ 14.3.2020, 17:58) Для че... 14.3.2020, 20:52
Roman D Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 19:52) Обсужд... 14.3.2020, 21:44
eugevict Цитата(Leolai @ 6.3.2020, 0:16) Почему мо... 6.3.2020, 0:43
Roman D Цитата(Leolai @ 5.3.2020, 23:16) Коэффици... 6.3.2020, 6:38
Сунцов Денис Цитата(Roman D @ 6.3.2020, 7:38) 26=25.
... 6.3.2020, 8:13
Roman D ТСНов, как правило, на ТП двое. И должны уметь раб... 6.3.2020, 9:00
НИР Если ТСН на подстанции, то, на главных подстанциях... 6.3.2020, 9:36
gomed12 Использование треугольника в цепи НН видимо было в... 6.3.2020, 13:47
rosck Если нагрузка небольшая то прокатит. Если захотит... 6.3.2020, 14:01
Leolai Как ещё Вас координировать?))) Стоят оба ТСН-6/0,... 15.3.2020, 12:46
Roman D Цитата(Leolai @ 15.3.2020, 11:46) Как ещё... 15.3.2020, 13:49
НИР Всегда нам объясняли так.
На ГПП собственные нужды... 16.3.2020, 6:16
Leolai Цитата(НИР @ 16.3.2020, 6:16) Всегда нам ... 16.3.2020, 22:40
Roman D Аккумуляторы нужны, когда необходимо оперативное у... 16.3.2020, 23:19
НИР Оперативный ток выпрямленный =220В, это не АКБ, эт... 17.3.2020, 5:52![]() ![]() ![]() |
|