Индикация наличия напряжения по 10 кВ

Диего
сообщение 24.1.2020, 15:00
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Здравствуйте. Есть ли простой и не дорогой способ, следить за наличием напряжения на резервном фидере(может даже дедовский)? Хоть у нас и есть тех. учет на ТП 10/0,4 кВ, но ТН всего один на 2 фидера(1 резервный). На подстанции дубак от того, приходится перчатки утаскивать в электроцех(на зиму). А наши сети в случае аварии на резервном фидере молчат, типа следите сами.

Сообщение отредактировал Диего - 24.1.2020, 16:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.1.2020, 15:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23068
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



пускатель с катушкой на 380+СМС розетка (если связь есть), бюджет порядка 6-7 т.р.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 24.1.2020, 15:35
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Поиском пробовали? например первое попавшееся. Все денег стоит. Если только указатель подешевле, проверить наличие перед переключениями.
Еще интересное здесь.

'с2н5он' Так на резервной ВЛ, без ТН или что то подобное никак.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.1.2020, 16:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23068
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а ТМ-ов нет что ли? секция пустая?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 24.1.2020, 17:05
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Цитата(Сергей ДД @ 24.1.2020, 15:35) *
Поиском пробовали? например первое попавшееся. Все денег стоит. Если только указатель подешевле, проверить наличие перед переключениями.
Еще интересное здесь.

Как говорит наш горячо любимый шеф:"С деньгами и дурак сможет, а ты попробуй без них"
Короче это если только из моего кармана, а так типа бери перчатки, УВН в помощь и бегай

Цитата(с2н5он @ 24.1.2020, 16:30) *
а ТМ-ов нет что ли? секция пустая?

2-ТМ по 1000 кВа. 1-ТН. Но, что это дает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.1.2020, 18:34
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23068
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



пост № 2, вряд ли дешевле будет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 25.1.2020, 8:17
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Цитата(с2н5он @ 24.1.2020, 15:21) *
пускатель с катушкой на 380+СМС розетка (если связь есть), бюджет порядка 6-7 т.р.

Пускач на 380 к 10-ке? Это как?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 25.1.2020, 9:01
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Диего @ 25.1.2020, 8:17) *
Пускач на 380 к 10-ке? Это как?


это бесплатный совет из интернета icon_biggrin.gif

по сабжу: к 10-ке, что-либо колхозить - совсем не вариант, может обернуться очень плохо... имхо


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.1.2020, 10:11
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Если не требуется защит, а только индикация, поставьте стационарный указатель напряжения. Есть с лампочками, есть с сухими контактами.
А просто ТМ второй поставить в горячий резерв на второй ввод? Или жадное начальство не даст?

Сообщение отредактировал Roman D - 25.1.2020, 10:18


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.1.2020, 10:49
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23068
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Диего @ 25.1.2020, 8:17) *
Пускач на 380 к 10-ке? Это как?

ставите на 0,4, две фазы на питание катушки, остальная на розетку


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 25.1.2020, 11:29
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Цитата(Roman D @ 25.1.2020, 10:11) *
Если не требуется защит, а только индикация, поставьте стационарный указатель напряжения. Есть с лампочками, есть с сухими контактами.
А просто ТМ второй поставить в горячий резерв на второй ввод? Или жадное начальство не даст?

Шинный мост один для обоих трансов и они оба всегда в работе
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 25.1.2020, 12:18
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3259
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849




кристалл фаза


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 27.1.2020, 2:04
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Диего @ 24.1.2020, 15:00) *
А наши сети в случае аварии на резервном фидере молчат, типа следите сами.
А с какой целью следить? Перед переключениями, проверяете УВНом, что бы не переключаться в пустую. ВЛ с разных секций питающей ПС?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 27.1.2020, 8:59
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Коллеги, по моему Вы не совсем правильно понимаете хотелки топикстартера. Ему нужно контролировать наличие напруги на резервном фидере без использования существующих ТМов, которые находятся под нагрузкой в нормальном режиме с основного фидера. А в случае отключения резервного фидера надо получить "сигнал" об этом, чтобы восстановить резерв до того, как он понадобится.
Вариант со стационарным указателем напряжения с релейным выходом - хороший вариант, но требует определенных затрат.
Беззатратный вариант - договориться с сетевой о том, чтобы они уведомляли об отключении резерва. По идее они и так должны уведомлять о всех отключениях, о плановых или аварийных. Причем должны и указать причину отключения - если аварийное, то указать от какой защиты отключилось.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 27.1.2020, 17:20
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Valerapol @ 27.1.2020, 8:59) *
Вариант со стационарным указателем напряжения с релейным выходом - хороший вариант, но требует определенных затрат.
Это наверное единственный реальный вариант.
Цитата(Valerapol @ 27.1.2020, 8:59) *
Беззатратный вариант - договориться с сетевой о том, чтобы они уведомляли об отключении резерва. По идее они и так должны уведомлять о всех отключениях, о плановых или аварийных. Причем должны и указать причину отключения - если аварийное, то указать от какой защиты отключилось.
Уведомлять об плановых должны и могут, об аварийных по факту отключения, могут, но вряд ли будут. Ну а от каких защит, там по ВЛ-10 кВ выбор не велик, а об защитах не линейных врядли скажут, да и надо ли.


Вариант при переключениях запрашивать ситуацию, состояние ВЛ, то же вариант. Причем более правильный и реальный.