|   Измерение заземления в условиях помех | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   Измерение заземления в условиях помех | 
| Гость_просто интересно_* |  23.10.2019, 5:49 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Сдаём заказчику завершенный реконструкцией объект(СТО), проблема в том, что не можем выполнить измерение заземляющего устройства - уровень помех такой, что стрелка прибора (Ф4103-М1) дико пляшет и зафиксировать результат невозможно. Заказчик уверен, что никакой помехи нет, просто мы накосячили с землей и пытаемся "втюхать" ему кривое заземление. То, что это помеха нет никаких сомнений, прибор исправен, отвезли на другой объект - всё адекватно и нормально измеряет. Как локализовать и нейтрализовать источник помехи?
				
				
				
			 | 
|   | |
 просто интересно   Измерение заземления в условиях помех   23.10.2019, 5:49
 просто интересно   Измерение заземления в условиях помех   23.10.2019, 5:49 
  НИР   Наверное Вы уже пробовали менять расположение коль...   23.10.2019, 7:19
 НИР   Наверное Вы уже пробовали менять расположение коль...   23.10.2019, 7:19
 
  просто интересно   Цитата(НИР @ 23.10.2019, 7:19) Наверное В...   23.10.2019, 9:06
 просто интересно   Цитата(НИР @ 23.10.2019, 7:19) Наверное В...   23.10.2019, 9:06 
  Олега   Цитата(просто интересно @ 23.10.2019, 5:4...   23.10.2019, 8:16
 Олега   Цитата(просто интересно @ 23.10.2019, 5:4...   23.10.2019, 8:16 
  Олега   Отключат защиту и трамвайки на прикол ?   23.10.2019, 9:25
 Олега   Отключат защиту и трамвайки на прикол ?   23.10.2019, 9:25 
  Roman D   С учетом того, что прибор имеет рабочую частоту от...   23.10.2019, 9:27
 Roman D   С учетом того, что прибор имеет рабочую частоту от...   23.10.2019, 9:27 
  gomed12   Попробуйте поменять места забивки вспомогательных ...   23.10.2019, 21:59
 gomed12   Попробуйте поменять места забивки вспомогательных ...   23.10.2019, 21:59 
  с2н5он   СМ.пост 2 и 4   23.10.2019, 22:09
 с2н5он   СМ.пост 2 и 4   23.10.2019, 22:09 
  gomed12   Если возможно исключайте электроды из контура по о...   23.10.2019, 22:14
 gomed12   Если возможно исключайте электроды из контура по о...   23.10.2019, 22:14 
  ЛЕША   СТО-станция тех.обслуживания? В проекте какая вели...   24.10.2019, 5:50
 ЛЕША   СТО-станция тех.обслуживания? В проекте какая вели...   24.10.2019, 5:50
 
  Ixtim   Цитата(ЛЕША @ 24.10.2019, 5:50) ... В про...   24.10.2019, 16:02
 Ixtim   Цитата(ЛЕША @ 24.10.2019, 5:50) ... В про...   24.10.2019, 16:02

 
  просто интересно   Цитата(Ixtim @ 24.10.2019, 16:02) а он(пр...   25.10.2019, 5:06
 просто интересно   Цитата(Ixtim @ 24.10.2019, 16:02) а он(пр...   25.10.2019, 5:06


 
  Олега   Цитата(просто интересно @ 25.10.2019, 5:0...   25.10.2019, 10:23
 Олега   Цитата(просто интересно @ 25.10.2019, 5:0...   25.10.2019, 10:23


 
  Олега   Цитата(просто интересно @ 25.10.2019, 5:0...   25.10.2019, 12:38
 Олега   Цитата(просто интересно @ 25.10.2019, 5:0...   25.10.2019, 12:38


 
  Ixtim   Цитата(просто интересно @ 25.10.2019, 6:0...   8.11.2019, 7:56
 Ixtim   Цитата(просто интересно @ 25.10.2019, 6:0...   8.11.2019, 7:56 
  просто интересно   Нашли источник помех, временно отключили его и изм...   8.11.2019, 9:49
 просто интересно   Нашли источник помех, временно отключили его и изм...   8.11.2019, 9:49|    | 
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 7:52 | 
|  | 
|   |