Сдаём заказчику завершенный реконструкцией объект(СТО), проблема в том, что не можем выполнить измерение заземляющего устройства - уровень помех такой, что стрелка прибора (Ф4103-М1) дико пляшет и зафиксировать результат невозможно. Заказчик уверен, что никакой помехи нет, просто мы накосячили с землей и пытаемся "втюхать" ему кривое заземление. То, что это помеха нет никаких сомнений, прибор исправен, отвезли на другой объект - всё адекватно и нормально измеряет. Как локализовать и нейтрализовать источник помехи?
|
|
|
просто интересно Измерение заземления в условиях помех 23.10.2019, 5:49
НИР Наверное Вы уже пробовали менять расположение коль... 23.10.2019, 7:19
просто интересно Цитата(НИР @ 23.10.2019, 7:19) Наверное В... 23.10.2019, 9:06
Олега Цитата(просто интересно @ 23.10.2019, 5:4... 23.10.2019, 8:16
Олега Отключат защиту и трамвайки на прикол ? 23.10.2019, 9:25
Roman D С учетом того, что прибор имеет рабочую частоту от... 23.10.2019, 9:27
gomed12 Попробуйте поменять места забивки вспомогательных ... 23.10.2019, 21:59
с2н5он СМ.пост 2 и 4 23.10.2019, 22:09
gomed12 Если возможно исключайте электроды из контура по о... 23.10.2019, 22:14
ЛЕША СТО-станция тех.обслуживания? В проекте какая вели... 24.10.2019, 5:50
Ixtim Цитата(ЛЕША @ 24.10.2019, 5:50) ... В про... 24.10.2019, 16:02
просто интересно Цитата(Ixtim @ 24.10.2019, 16:02) а он(пр... 25.10.2019, 5:06
Олега Цитата(просто интересно @ 25.10.2019, 5:0... 25.10.2019, 10:23
Олега Цитата(просто интересно @ 25.10.2019, 5:0... 25.10.2019, 12:38
Ixtim Цитата(просто интересно @ 25.10.2019, 6:0... 8.11.2019, 7:56
просто интересно Нашли источник помех, временно отключили его и изм... 8.11.2019, 9:49![]() ![]() ![]() |
|