Падение напряжения на выходе ТП , Запуск двигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Падение напряжения на выходе ТП , Запуск двигателя |
5.7.2019, 20:34
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Добрый вечер, возникла такая проблема. При запуске двигателя отваливается контактор, от снижения напряжения вызванного падением напряжения.
Двигатель неизвестно какой мощности. Со слов клиента около 300кВт - 350кВт. Пуск прямой, легкий 2 секунды, стоит гидромуфта. Двигатель крутит пресс. Пресс выдавливает массу для кирпичей. Напряжение в холостую где то около 400 вольт, под нагрузкой падает до 370 вольт. Двигатель потребляет в холостую 180А под нагрузкой видел 380А но от ТП подключены и другие мощные потребители. Мощность трансформатора 1000кВА. Сам пресс подключен кабелем АВВГ 4х240мм. Длинна 20 - 30 метров. Подключил вольтодобавочный трансформатор на 36 вольт. Запустился нормально. Удалось замерить напряжение. При пуске, в цепи управления оно было 290 вольт, это с вольто добавкой. Реально где то меньше 270 вольт. Измерял напряжение под нагрузкой, на ТП и на прессе разница гдето около 3- 4 вольт. Получается в кабеле падает 4 вольта а на трансформаторе 26 вольт. Как то многовато выходит. На прессе стоит блок защиты УБЗ 302. В нем есть возможность посмотреть пусковой ток, по показанием УБЗ ток был 2,39кА. Прикинул падение напряжение в кабеле, при пусковом токе, получилось не более 20 вольт. А напряжение падает более чем на 130 вольт. Выходит проблемы с ТП или с питающей линией. Со слов клиента вроде как такая неисправность началась после замены трансформатора на ТП. Нашел инфо где говорится что падение напряжения на трансе при номинальной нагрузке должно быть от 1,5 до 5,5% в зависимости от коэффициента мощности. Это где то 6 - 22 вольта, у клиента выходит больше 100 вольт. Собственно вопрос 1) На сколько действительно должно снижаться напряжение под нагрузкой на трансформаторе? 2)Транс после ремонта. Что можно сделать с трансом, чтобы он так начал работать? Ну еще остается линия ВЛ 10 кВ. В принципе клиента напрягает только запуск. Есть вариант восстановить штатную установленную систему плавного реакторного пуска. Правда система рассчитана на родной двигатель, мощность 250кВт, родной сгорел, двигатель поставили какой нашли, систему отключили. Через несколько дней попробую оживить плавный пуск. Проблема должна решится. Сообщение отредактировал rosck - 5.7.2019, 20:42 |
|
|
rosck Падение напряжения на выходе ТП 5.7.2019, 20:34
eugevict Цитата(rosck @ 5.7.2019, 20:34) е 100 вол... 5.7.2019, 21:23
rosck Цитата(eugevict @ 5.7.2019, 22:23) Была т... 5.7.2019, 21:30
eugevict Цитата(rosck @ 5.7.2019, 21:30) АВ400в. В... 6.7.2019, 1:25
rosck Цитата(eugevict @ 6.7.2019, 2:25) Не совс... 6.7.2019, 4:38
S-cream Просто, без расчетов. Был в хозяйстве двиг 0,4 то ... 5.7.2019, 21:29
Гость Цитата(rosck @ 5.7.2019, 20:34) 2)Транс п... 6.7.2019, 2:33
rosck Цитата(Гость @ 6.7.2019, 2:33) Уменьшить ... 6.7.2019, 6:36
Ваня Иванов Цитата(rosck @ 5.7.2019, 20:34) ...напряж... 7.7.2019, 11:45
rosck Цитата(Ваня Иванов @ 7.7.2019, 12:45) Ува... 8.7.2019, 9:52
ЛЕША Цитата(rosck @ 8.7.2019, 13:52) Как это у... 8.7.2019, 10:37
Гость_Алексей_* Замкнуть накоротко вторичку и померить реальный то... 8.7.2019, 9:24
gomed12 Цитата(rosck @ 5.7.2019, 20:34) При запус... 8.7.2019, 9:26
gomed12 ЦитатаПуск быстрый не более 2сек УБЗ пишет 1секунд... 8.7.2019, 10:27
rosck Цитата(gomed12 @ 8.7.2019, 10:27) За 2 се... 8.7.2019, 12:41
gomed12 rosck ваша проблема, возможно не в гидромуфте, все... 8.7.2019, 16:52
rosck Цитата(gomed12 @ 8.7.2019, 17:52) rosck в... 8.7.2019, 17:47
gomed12 Цитата(rosck @ 8.7.2019, 17:47) Я по долг... 8.7.2019, 20:42
rosck Цитата(gomed12 @ 8.7.2019, 21:42) Еще раз... 8.7.2019, 21:08

gomed12 Цитата(rosck @ 8.7.2019, 21:02) Но нас ин... 8.7.2019, 21:17

rosck Цитата(gomed12 @ 8.7.2019, 22:17) Думаю, ... 8.7.2019, 21:36

gomed12 Цитата(rosck @ 8.7.2019, 21:36) Да хоть с... 8.7.2019, 22:17

eugevict Цитата(rosck @ 8.7.2019, 21:36) двигатель... 8.7.2019, 23:54
Valerapol Цитата(gomed12 @ 8.7.2019, 20:42) ...Еще ... 9.7.2019, 9:16
gomed12 Цитата(Valerapol @ 9.7.2019, 9:16) Даже з... 9.7.2019, 10:12
Valerapol Цитата(gomed12 @ 9.7.2019, 10:12) Пусковы... 9.7.2019, 10:24

gomed12 Цитата(Valerapol @ 9.7.2019, 10:24) Пуско... 9.7.2019, 12:16
rosck Цитата(gomed12 @ 9.7.2019, 10:12) Пусковы... 9.7.2019, 15:37
gomed12 Цитата(rosck @ 9.7.2019, 15:37) Это Ваше ... 9.7.2019, 15:47
rosck Цитата(gomed12 @ 9.7.2019, 16:47) Т.е. сч... 9.7.2019, 16:12
Roman D Цитата(rosck @ 9.7.2019, 16:12) Почему на... 9.7.2019, 18:02
rosck Цитата(Roman D @ 9.7.2019, 18:02) "Н... 9.7.2019, 20:11
rosck Я такую муфту первый раз вижу. Двигатель запустили... 8.7.2019, 23:21
Roman D Да боже ж мой, пускают здоровенный моторчик с неи... 9.7.2019, 10:48
Ваня Иванов Цитата(rosck @ 9.7.2019, 16:12) ... для Т... 9.7.2019, 19:51
Roman D А я и не это отвечал
Вот Ваня Иванов и говорит с ... 9.7.2019, 20:29
rosck Цитата(Roman D @ 9.7.2019, 21:29) А я и н... 9.7.2019, 20:52
Roman D Цитата(rosck @ 9.7.2019, 20:44) Я его не ... 9.7.2019, 20:53

rosck Цитата(Roman D @ 9.7.2019, 20:53) Так Вы ... 9.7.2019, 20:58

Roman D Цитата(rosck @ 9.7.2019, 19:58) Пока я та... 9.7.2019, 21:39
eugevict Цитата(rosck @ 9.7.2019, 20:52) Контактор... 10.7.2019, 3:18
Roman D Цитата(eugevict @ 10.7.2019, 3:18) надо р... 10.7.2019, 8:15
rosck Цитата(eugevict @ 10.7.2019, 4:18) Так и ... 10.7.2019, 8:24
Roman D Цитата(rosck @ 10.7.2019, 8:24) Проблема ... 10.7.2019, 8:37
eugevict Цитата(rosck @ 10.7.2019, 8:24) В щиту ус... 10.7.2019, 11:53
Гость_Алексей_* Цитата(eugevict @ 10.7.2019, 11:53) Вот т... 11.7.2019, 9:55
eugevict Цитата(Гость_Алексей_* @ 11.7.2019, 9:55)... 11.7.2019, 19:09
rosck Цитата(eugevict @ 11.7.2019, 20:09) Что у... 11.7.2019, 20:29
Ваня Иванов Цитата(rosck @ 9.7.2019, 20:52) ...Сопрот... 10.7.2019, 11:17
Гость_NAA_* Скачать Сибикин Ю.Д.Справочник молодого рабочего п... 11.7.2019, 14:01
Гость_NAA_* Сибикин, Ю. Д.
Справочник молодого рабочего по экс... 11.7.2019, 14:17
eugevict Цитата(rosck @ 5.7.2019, 20:34) Со слов к... 11.7.2019, 22:40
rosck Цитата(eugevict @ 11.7.2019, 22:40) Извин... 11.7.2019, 23:01![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 4:56 |
|
|
|
|