Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Падение напряжения на выходе ТП , Запуск двигателя

rosck
сообщение 5.7.2019, 20:34
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Добрый вечер, возникла такая проблема. При запуске двигателя отваливается контактор, от снижения напряжения вызванного падением напряжения.
Двигатель неизвестно какой мощности. Со слов клиента около 300кВт - 350кВт. Пуск прямой, легкий 2 секунды, стоит гидромуфта. Двигатель крутит пресс. Пресс выдавливает массу для кирпичей.
Напряжение в холостую где то около 400 вольт, под нагрузкой падает до 370 вольт. Двигатель потребляет в холостую 180А под нагрузкой видел 380А но от ТП подключены и другие мощные потребители. Мощность трансформатора 1000кВА. Сам пресс подключен кабелем АВВГ 4х240мм. Длинна 20 - 30 метров. Подключил вольтодобавочный трансформатор на 36 вольт. Запустился нормально. Удалось замерить напряжение. При пуске, в цепи управления оно было 290 вольт, это с вольто добавкой. Реально где то меньше 270 вольт. Измерял напряжение под нагрузкой, на ТП и на прессе разница гдето около 3- 4 вольт. Получается в кабеле падает 4 вольта а на трансформаторе 26 вольт. Как то многовато выходит. На прессе стоит блок защиты УБЗ 302. В нем есть возможность посмотреть пусковой ток, по показанием УБЗ ток был 2,39кА. Прикинул падение напряжение в кабеле, при пусковом токе, получилось не более 20 вольт. А напряжение падает более чем на 130 вольт. Выходит проблемы с ТП или с питающей линией. Со слов клиента вроде как такая неисправность началась после замены трансформатора на ТП. Нашел инфо где говорится что падение напряжения на трансе при номинальной нагрузке должно быть от 1,5 до 5,5% в зависимости от коэффициента мощности. Это где то 6 - 22 вольта, у клиента выходит больше 100 вольт.
Собственно вопрос 1) На сколько действительно должно снижаться напряжение под нагрузкой на трансформаторе?
2)Транс после ремонта. Что можно сделать с трансом, чтобы он так начал работать?
Ну еще остается линия ВЛ 10 кВ.
В принципе клиента напрягает только запуск. Есть вариант восстановить штатную установленную систему плавного реакторного пуска. Правда система рассчитана на родной двигатель, мощность 250кВт, родной сгорел, двигатель поставили какой нашли, систему отключили. Через несколько дней попробую оживить плавный пуск.
Проблема должна решится.

Сообщение отредактировал rosck - 5.7.2019, 20:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- rosck   Падение напряжения на выходе ТП   5.7.2019, 20:34
- - eugevict   Цитата(rosck @ 5.7.2019, 20:34) е 100 вол...   5.7.2019, 21:23
|- - rosck   Цитата(eugevict @ 5.7.2019, 22:23) Была т...   5.7.2019, 21:30
|- - eugevict   Цитата(rosck @ 5.7.2019, 21:30) АВ400в. В...   6.7.2019, 1:25
|- - rosck   Цитата(eugevict @ 6.7.2019, 2:25) Не совс...   6.7.2019, 4:38
- - S-cream   Просто, без расчетов. Был в хозяйстве двиг 0,4 то ...   5.7.2019, 21:29
- - Гость   Цитата(rosck @ 5.7.2019, 20:34) 2)Транс п...   6.7.2019, 2:33
|- - rosck   Цитата(Гость @ 6.7.2019, 2:33) Уменьшить ...   6.7.2019, 6:36
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 5.7.2019, 20:34) ...напряж...   7.7.2019, 11:45
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 7.7.2019, 12:45) Ува...   8.7.2019, 9:52
|- - ЛЕША   Цитата(rosck @ 8.7.2019, 13:52) Как это у...   8.7.2019, 10:37
- - Гость_Алексей_*   Замкнуть накоротко вторичку и померить реальный то...   8.7.2019, 9:24
- - gomed12   Цитата(rosck @ 5.7.2019, 20:34) При запус...   8.7.2019, 9:26
- - gomed12   ЦитатаПуск быстрый не более 2сек УБЗ пишет 1секунд...   8.7.2019, 10:27
|- - rosck   Цитата(gomed12 @ 8.7.2019, 10:27) За 2 се...   8.7.2019, 12:41
- - gomed12   rosck ваша проблема, возможно не в гидромуфте, все...   8.7.2019, 16:52
|- - rosck   Цитата(gomed12 @ 8.7.2019, 17:52) rosck в...   8.7.2019, 17:47
|- - gomed12   Цитата(rosck @ 8.7.2019, 17:47) Я по долг...   8.7.2019, 20:42
|- - rosck   Цитата(gomed12 @ 8.7.2019, 21:42) Еще раз...   8.7.2019, 21:08
||- - gomed12   Цитата(rosck @ 8.7.2019, 21:02) Но нас ин...   8.7.2019, 21:17
||- - rosck   Цитата(gomed12 @ 8.7.2019, 22:17) Думаю, ...   8.7.2019, 21:36
||- - gomed12   Цитата(rosck @ 8.7.2019, 21:36) Да хоть с...   8.7.2019, 22:17
||- - eugevict   Цитата(rosck @ 8.7.2019, 21:36) двигатель...   8.7.2019, 23:54
|- - Valerapol   Цитата(gomed12 @ 8.7.2019, 20:42) ...Еще ...   9.7.2019, 9:16
|- - gomed12   Цитата(Valerapol @ 9.7.2019, 9:16) Даже з...   9.7.2019, 10:12
|- - Valerapol   Цитата(gomed12 @ 9.7.2019, 10:12) Пусковы...   9.7.2019, 10:24
||- - gomed12   Цитата(Valerapol @ 9.7.2019, 10:24) Пуско...   9.7.2019, 12:16
|- - rosck   Цитата(gomed12 @ 9.7.2019, 10:12) Пусковы...   9.7.2019, 15:37
|- - gomed12   Цитата(rosck @ 9.7.2019, 15:37) Это Ваше ...   9.7.2019, 15:47
|- - rosck   Цитата(gomed12 @ 9.7.2019, 16:47) Т.е. сч...   9.7.2019, 16:12
|- - Roman D   Цитата(rosck @ 9.7.2019, 16:12) Почему на...   9.7.2019, 18:02
|- - rosck   Цитата(Roman D @ 9.7.2019, 18:02) "Н...   9.7.2019, 20:11
- - rosck   Я такую муфту первый раз вижу. Двигатель запустили...   8.7.2019, 23:21
- - Roman D   Да боже ж мой, пускают здоровенный моторчик с неи...   9.7.2019, 10:48
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 9.7.2019, 16:12) ... для Т...   9.7.2019, 19:51
- - Roman D   А я и не это отвечал Вот Ваня Иванов и говорит с ...   9.7.2019, 20:29
|- - rosck   Цитата(Roman D @ 9.7.2019, 21:29) А я и н...   9.7.2019, 20:52
|- - Roman D   Цитата(rosck @ 9.7.2019, 20:44) Я его не ...   9.7.2019, 20:53
||- - rosck   Цитата(Roman D @ 9.7.2019, 20:53) Так Вы ...   9.7.2019, 20:58
||- - Roman D   Цитата(rosck @ 9.7.2019, 19:58) Пока я та...   9.7.2019, 21:39
|- - eugevict   Цитата(rosck @ 9.7.2019, 20:52) Контактор...   10.7.2019, 3:18
|- - Roman D   Цитата(eugevict @ 10.7.2019, 3:18) надо р...   10.7.2019, 8:15
|- - rosck   Цитата(eugevict @ 10.7.2019, 4:18) Так и ...   10.7.2019, 8:24
|- - Roman D   Цитата(rosck @ 10.7.2019, 8:24) Проблема ...   10.7.2019, 8:37
|- - eugevict   Цитата(rosck @ 10.7.2019, 8:24) В щиту ус...   10.7.2019, 11:53
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(eugevict @ 10.7.2019, 11:53) Вот т...   11.7.2019, 9:55
|- - eugevict   Цитата(Гость_Алексей_* @ 11.7.2019, 9:55)...   11.7.2019, 19:09
|- - rosck   Цитата(eugevict @ 11.7.2019, 20:09) Что у...   11.7.2019, 20:29
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 9.7.2019, 20:52) ...Сопрот...   10.7.2019, 11:17
- - Гость_NAA_*   Скачать Сибикин Ю.Д.Справочник молодого рабочего п...   11.7.2019, 14:01
- - Гость_NAA_*   Сибикин, Ю. Д. Справочник молодого рабочего по экс...   11.7.2019, 14:17
- - eugevict   Цитата(rosck @ 5.7.2019, 20:34) Со слов к...   11.7.2019, 22:40
- - rosck   Цитата(eugevict @ 11.7.2019, 22:40) Извин...   11.7.2019, 23:01


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 19:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены