Переучет в схеме трансформаторного включения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Переучет в схеме трансформаторного включения |
3.6.2019, 22:48
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.6.2010 Пользователь №: 18649 |
Здравствуйте. В основном вся борьба идёт с недоучетом эл. энергии, а кто сталкивался с переучетом эл. энергии в счетчиках трансформаторного включения в каких случаях это явление наступает?
Буду признателен за ответы. |
|
|
|
|
3.6.2019, 23:04
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-межвитковое
-неисправность счётчика -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
3.6.2019, 23:17
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
- не правильное определение расчетного коэффициента
|
|
|
4.6.2019, 0:01
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
-не одновременная и некорректная подача показаний абонентами.
-------------------- |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
4.6.2019, 10:33
Сообщение
#5
|
|
Гости |
- неправильно выбраны трансформаторы.
|
|
|
9.6.2019, 13:08
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.6.2010 Пользователь №: 18649 |
|
|
|
9.6.2019, 13:15
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
|
|
9.6.2019, 13:29
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11234 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
За правильность включения измерительных трансформаторов кто зуб даёт?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
9.6.2019, 13:48
Сообщение
#9
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
А кто и как насчитывает? Может, совсем не на тот коэффициент трансформации умножают? Насколько всё превышается?
|
|
|
9.6.2019, 14:46
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
10.6.2019, 8:44
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Нет друзья, больше интересуют технические моменты. Тогда нужно проверить работу средств учёта на месте. Для этого нужен секундомер, калькулятор, токовые клещи и активная нагрузка, например ТЭН на 5КВт. Снимаете всю нагрузку и по очереди на каждую фазу подключаете ТЭН. По импульсам рассчитываете, что считает счётчик. Клещами делаете замер тока и напряжения, умножаем ток на напряжение получаем мощность. Сравниваем с той, что считает счётчик. И так каждую фазу. Обычно разница не более10%. По каким данным ВЫ определили, что счётчик считает больше? Сообщение отредактировал rosck - 10.6.2019, 8:47 |
|
|
13.6.2019, 23:23
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.6.2010 Пользователь №: 18649 |
\
Тогда нужно проверить работу средств учёта на месте. Для этого нужен секундомер, калькулятор, токовые клещи и активная нагрузка, например ТЭН на 5КВт. Снимаете всю нагрузку и по очереди на каждую фазу подключаете ТЭН. По импульсам рассчитываете, что считает счётчик. Клещами делаете замер тока и напряжения, умножаем ток на напряжение получаем мощность. Сравниваем с той, что считает счётчик. И так каждую фазу. Обычно разница не более10%. По каким данным ВЫ определили, что счётчик считает больше? Счетчик арендодателя, подключал местный электрик, у нас свой счетчик с таким же к/т. Разница 15%, длинна линии 30 метров. Есть вариант неправильного соединения ТТ с счетчиком с их стороны? |
|
|
13.6.2019, 23:43
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Может быть обмотки ТТ встречно включены, проверить соблюдение правильного использования начала-концов вторичных обмоток ТТ.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
14.6.2019, 4:29
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
14.6.2019, 14:30
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
\ Есть вариант неправильного соединения ТТ с счетчиком с их стороны? На месте нужно смотреть. Ноль в счетчик подключен? Обычно неправильное подключение дает результат в меньшую сторону. Нужно проверить на месте как я писал выше. А лучше оба счетчика ваш и у арендодателя. А потом сравнить полученные данные. |
|
|
14.6.2019, 20:17
Сообщение
#16
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.6.2010 Пользователь №: 18649 |
Может быть обмотки ТТ встречно включены, проверить соблюдение правильного использования начала-концов вторичных обмоток ТТ. Вы имеете ввиду, что если И1 поменять с И2 местами в счетчике будет увеличенный расход? Я не понял какой счётчик больше считает? Получается из-под вашего учета подключен счетчик арендодателя и он считает больше? Головной арендодателя, потом наш. Считает больше у арендодателя на 15 процентов примерно. На месте нужно смотреть. Ноль в счетчик подключен? Обычно неправильное подключение дает результат в меньшую сторону. Нужно проверить на месте как я писал выше. А лучше оба счетчика ваш и у арендодателя. А потом сравнить полученные данные. Ноль подключен (но обычно если его нет то уменьшаются показания). Наш счетчик проверен, с секундомером-все бьёт. К\т проверили ток клещами. У арендодателя только визуально смотрел. Но у него все под. пломбой. Поэтому надо придти подготовленным. Грешу, что могли перепутать что то с выводами вторичных обмоток тт. |
|
|
17.6.2019, 8:35
Сообщение
#17
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
...Головной арендодателя, потом наш. Считает больше у арендодателя на 15 процентов примерно... Ну так это обычный недоучет на стороне потребителя. Причины могут быть разные - неисправность счетчика, потери в линии между головным счетчиком и счетчиком потребителя, неучтенное потребление и т.п. |
|
|
17.6.2019, 17:50
Сообщение
#18
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11234 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если погадать на кофейной гуще, возможна ли перегрузка ТТ плюс потери напряжения в измерительных проводах?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
19.6.2019, 1:08
Сообщение
#19
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.6.2010 Пользователь №: 18649 |
Если погадать на кофейной гуще, возможна ли перегрузка ТТ плюс потери напряжения в измерительных проводах? к/т - 30, нагрузка на фазе максимум 100-115 ампер. Провода на счетчике и ТТ, что у нас, что у арендодателя 1.5 мм2 (ПУЭ требует 2,5мм2, но у нас одинаково!) Сечение кабеля 35мм2 медь, потери на 30 м. мизерные. Пока просто не могу добраться до их коробки и счётчика, чтобы посмотреть подключение. У нас все четко о чем не раз здесь указывал. Знаю, что арендодатель заинтересован в переплате по э.э. |
|
|
19.6.2019, 9:02
Сообщение
#20
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11234 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
У нас все четко о чем не раз здесь указывал. Да уж куда чётче: нагрузка на ТТ неизвестна. Предположим, что мощность ТТ - 5 ВА. Амперметра нету, релейная защита не предусмотрена. Схема соединения вторичных обмоток - Yo, другой быть не должно. Перегружать ТТ нельзя. S=I2Z. Фактически сопротивление вторичной цепи почти равно омическому. Счётчик сожрёт 1ВА, остальное - сопротивление проводов и контактных соединений. При расстоянии от счетчика до ТТ 5 м (10 метров голимой полтарашки вместо 2,5 мм2) узел учёта уже выходит из класса точности и верить ему фактически нельзя. А там, приходи, кума, любоваться... Сообщение отредактировал Roman D - 19.6.2019, 9:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|