сильный нагрев автомата , грееется |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
сильный нагрев автомата , грееется |
9.1.2019, 0:40
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.1.2019 Пользователь №: 55139 |
SOS требуется консультация.Я начинающий электрик.Столкнулся с проблемой в электрощите.Крупный магазин два щита один с счетчиком и розеточной группой второй световой.вот во втором идет сильный нагрев вводного автомата и подходящих проводов.Схема такова:три провода сечением 25 мм отходят от трех кроссов (РБЛ 360) и входят в автомат на 80А напряжение 56-58 АМ потом сделал кроссы на входе опять 25мм на выходе 10мм и стоят три контактора по 40А каждый потом разводка по группам автоматы на 10А.Жду помощи
|
|
|
boriskvashin сильный нагрев автомата 9.1.2019, 0:40
Ваня Иванов Цитата(boriskvashin @ 9.1.2019, 0:40) SOS... 9.1.2019, 0:57
Гость сочувствующий Цитата(Ваня Иванов @ 9.1.2019, 0:57) ... ... 9.1.2019, 1:12
boriskvashin Нет там медь ВВГ5*25 лично брал и ставил и до этог... 9.1.2019, 1:11
Ваня Иванов Цитата(Гость сочувствующий @ 9.1.2019, 1... 9.1.2019, 1:24
Гость сочувствующий Цитата(Ваня Иванов @ 9.1.2019, 1:24) ... ... 9.1.2019, 1:58
Ваня Иванов Цитата(Гость сочувствующий @ 9.1.2019, 1... 9.1.2019, 2:16
Гость сочувствующий Цитата(Ваня Иванов @ 9.1.2019, 2:16) Здес... 9.1.2019, 4:41
boriskvashin По затяжке норм все обтянуто. Также комутаторы тож... 9.1.2019, 4:45
Dimka1 Цитата(boriskvashin @ 9.1.2019, 4:45) По ... 9.1.2019, 10:08
ЛЕША Это на первой фотке изоляция проводов почернела? И... 9.1.2019, 5:21
Гость сочувствующий Цитата(ЛЕША @ 9.1.2019, 5:21) А жилы опре... 9.1.2019, 5:52
boriskvashin Народ простите за задержку.На вводе да автоматичес... 9.1.2019, 8:09
Гость сочувствующий Цитата(boriskvashin @ 9.1.2019, 8:09) Нар... 9.1.2019, 14:05
boriskvashin Цитата(Гость сочувствующий @ 9.1.2019, 14... 9.1.2019, 15:24
boriskvashin Дима там все чисто и наконечники отсутствуют 9.1.2019, 10:35
электроник1 это если ток до 60 А. на этом автомате- у меня сом... 9.1.2019, 10:58
Гость_Алексей_* Ну вот, модераторы удалили сообщение. Напишем по д... 9.1.2019, 15:04
Гость_Алексей_* Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.1.2019, 15:04)... 9.1.2019, 15:06
Ваня Иванов Цитата(Гость сочувствующий @ 9.1.2019, 14... 9.1.2019, 15:07
Из России boriskvashin, Горячий/греется - это на сколько гра... 9.1.2019, 15:38
Ваня Иванов Цитата(boriskvashin @ 9.1.2019, 15:24) ..... 9.1.2019, 15:40
___VITOS___ ЦитатаТам по проекту щит делался на 400 люминесцен... 9.1.2019, 16:23
boriskvashin Как я и предполагал надо увеличить контакторы с 40... 9.1.2019, 16:41
___VITOS___ Цитата(boriskvashin @ 9.1.2019, 16:41) Ка... 9.1.2019, 17:07
Ваня Иванов Боря, слышите, что Вам говорят опытные специалисты... 9.1.2019, 16:56
boriskvashin Контакторы фирмы АВВ маркировка ESB 40-40 .Нагрузк... 9.1.2019, 17:59
___VITOS___ Цитата(boriskvashin @ 9.1.2019, 17:59) об... 9.1.2019, 18:17
boriskvashin Цитата(___VITOS___ @ 9.1.2019, 18:17) От ... 9.1.2019, 18:44
moshkarow Цитата(boriskvashin @ 9.1.2019, 0:40) сто... 9.1.2019, 20:51
uvk2 Цитатакроссы стоят после вводного а от кроссов отх... 9.1.2019, 23:31
___VITOS___ Вот так у Вас было, как сейчас сделано можете прис... 10.1.2019, 9:55
электроник1 смотрю я на это всё- и мне кажется, что автомат по... 11.1.2019, 12:17
___VITOS___ Цитата(электроник1 @ 11.1.2019, 12:17) см... 11.1.2019, 16:07
электроник1 Цитата(___VITOS___ @ 11.1.2019, 16:07) На... 11.1.2019, 18:21
Ваня Иванов Цитата(___VITOS___ @ 11.1.2019, 16:07) ..... 13.1.2019, 15:08
электроник1 Цитата(Ваня Иванов @ 13.1.2019, 15:08) И ... 13.1.2019, 16:40![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 21:57 |
|
|
|
|