Уставки секционного выключателя 0,4 кВ

Pantryk
сообщение 15.11.2018, 10:08
Сообщение #1


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Кабельные сети хотят, чтобы на ТП 10/0,4 на стороне 0,4кВ селективно отключался секционный выключатель (селективно с отходящим от трансформатора) в режиме работы двух секций от одного трансформатора. Что-то мне казалось, что выключатель там чисто как выключатель нагрузки и никаких защитных функций от него не требуется, но что-то я не могу найти ни подтверждения ни опровержения. Собственно вопрос - должен ли секционный выключатель на 0,4 кВ выполнять защитные функции? Выключатель нагрузки тоже есть последовательно с автоматическим выключателем, но автоматический выключатель имеет привод и включен в телемеханику. Масло-масляное или я все забыл?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 15.11.2018, 17:06
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Не тут не масло маслянное)) Просто аппарат защиты это одно, а требование что в подстанциях должны быть рубильники с видимым разрывом это другое. Чтобы не дублировать нужно монтировать выкатные автоматы, обеспечивающие видимый разрыв. Либо рубильники с предохранителями. А секционники, я допустим видел только без защиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 15.11.2018, 19:02
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3275
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=m8jj&...hdtime=234481.1


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Neo-nov
сообщение 17.11.2018, 15:29
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 24.2.2018
Пользователь №: 53706



Что то ссылка не открывается

Вот
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 18.11.2018, 2:01
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2353
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Pantryk @ 15.11.2018, 10:08) *
Собственно вопрос - должен ли секционный выключатель на 0,4 кВ выполнять защитные функции?

Конечно должен, на КТП вводные и секционный АВ устанавливаются одного типа, только уставки защит разные. Смотрите в паспорте КТП. При подключении КТП сетевики всегда запрашивали протоколы наладки на эти АВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения