Всем доброго дня, есть такой вот замечательный блок АВР OMD800 с мотор-приводом OTM40.
Всё работает, всё прекрасно. Плохо с индикацией, в виду пряморукости сборки панели АВР 1й ввод подключили к положению рубильника "II", второй ввод к положению рубильника "I". Теперь лампы на дверце показывают наличие питания на вводах правильно, а вот блок АВР на дисплее - неправильно. (Лампа - горит ввод 1, АВР - горит ввод 2). Програмно, в мозгах АВР, эта история не лечится. Так вот, есть способ лечения, не делая переошиновки. Поменять на клеемнике проводники, отвечающие за подачу управляющего сигнала на мотор-привод (схема ниже). Как я понимаю, это обычный сухой контакт. Плюс поменять клемы Х11 и Х12, чтобы производилось правильное переключение при отсутствии напряжения на одном из вводов. Рабочий вариант или могут быть подводные камни? Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 12.11.2018, 14:59 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Цитата Как я понимаю, это обычный сухой контакт. Или это фидбек от положения мотор-привода или сухой контакт с целеуказанием в какую сторону крутить реверсу Х4, а местоположение рукоятки система не считывает.??? Оченя надомана =((( |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.3.2012 Пользователь №: 26716 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Плохо с индикацией, в виду пряморукости сборки панели АВР 1й ввод подключили к положению рубильника "II", второй ввод к положению рубильника "I". Чем ввод 1 отличается от ввода 2 ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Согласно схеме надо также перекинуть контакты do1 и do2(положение реверсивного выключателя), если этого не сделать- выскочит ошибка и запуститься алгоритм программы описанный ниже. Думал об этом, вот что смущает: DO1 и DO2 это, судя по всему, подача напруги на движок рубильника прямое кручение/реверс...судя по логике. DI1 и DI2 - это фидбек о состоянии положения рукоятки, судя по тому-же мануалу... Но если перебросить DO1 и DO2, не будет ли мотор привод выкручивать рукоять "в упор", т.е. рукоять в крайнем положении, а он всё тужится...тужится... Хотя...в общем-то всё верно, меняю местами X11 и X12 (т.к. сейчас поменяны в соответствии с ошиновкой, возвращаем в правильное положение), меняем DI1 и DI2 и DO1 и DO2...и вот тут по идее всё должно работать... Подаём питание по первому вводу, рукоять переходит в положение 2, мозги АВР считывают её как положение 1 и наоборот...только вот если DI1 и DI2 это не только фидбек, но и мало-мальский управляющий сигнал...будет так, как описал выше, но мо мануалу это всё-же фидбек... Спасибо, будем пробовать Цитата Чем ввод 1 отличается от ввода 2 ? В нормальном режиме работы, питание нагрузок панели АВР должно быть произведено от ввода 1. Это по тех карте, проекту и ТЗ, а так особо ничем... Есть только "ступор" у эксплуатирующей, что на дверце щита лампа показывает одно (ввод 1), а дисплей блока АВР - другое (ввод 2)...не солидно как-то. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 13.11.2018, 9:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Докладаю.
Перебросил, всё работает, кажет как надо. Отдельное спасибо пользователю uma, т.к. проглядел тему с реверсом в мануале, если бы do1 и do2 не переставил, была бы алярма. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |