мнение экспертов по коммутируемой возможности контакторов

sega1997
сообщение 20.9.2018, 15:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.9.2018
Пользователь №: 54706



Добры день товарищи эксперты! Возникла необходимость собрать установку для коммутации тока в 60 ампер, причем ток нужно коммутировать в течении 10 секунд, имеется реле времени на переменном токе которое я хочу подключить к катушке пускателя переменного тока, вот только коммутировать я хочу постоянный ток. Вопрос можно ли при помощи переменного тока взводить контактор для коммутации постоянного тока в 60 амер. Установка собирается чисто экспериментально и никакой речи о долговечности и не идет .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 20.9.2018, 15:48
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Напряжение какое у Вас будет при постоянном токе 60А?

Хотите бентли, посмотрите серию GA у ABB
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 20.9.2018, 15:51
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



У контактора дугогасительные камеры должны быть для постоянного тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sega1997
сообщение 20.9.2018, 15:52
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.9.2018
Пользователь №: 54706



коммутируемое напряжение 240 вольт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 20.9.2018, 17:03
Сообщение #5





Гости






Контактор постоянного тока с катушкой управления на переменке 220В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sega1997
сообщение 21.9.2018, 11:09
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.9.2018
Пользователь №: 54706



Цитата(Гость_Алексей_* @ 20.9.2018, 18:03) *
Контактор постоянного тока с катушкой управления на переменке 220В.

Я что-то затрудняюсь найти такой, можно ли сделать так, взять катушку от контактора на переменном токе , а контакты от контактора на постоянном ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 21.9.2018, 11:51
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2337
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(sega1997 @ 21.9.2018, 11:09) *
Я что-то затрудняюсь найти такой, можно ли сделать так, взять катушку от контактора на переменном токе , а контакты от контактора на постоянном ?

Только не катушку , всю магнитную систему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 21.9.2018, 16:14
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(sega1997 @ 20.9.2018, 16:41) *
Добры день товарищи эксперты! Возникла необходимость собрать установку для коммутации тока в 60 ампер, причем ток нужно коммутировать в течении 10 секунд, имеется реле времени на переменном токе которое я хочу подключить к катушке пускателя переменного тока, вот только коммутировать я хочу постоянный ток. Вопрос можно ли при помощи переменного тока взводить контактор для коммутации постоянного тока в 60 амер. Установка собирается чисто экспериментально и никакой речи о долговечности и не идет .


коммутировать в течении 10 секунд,
Можете вот это расшифровать, что вы имели ввиду.
И во обще что там у вас будет на контактах хоть переменный хоть постоянный хоть вч.
Этот ток ни какого отношения не имеет к току который идет на катушку.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.9.2018, 16:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 21.9.2018, 17:15
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3955
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(sega1997 @ 20.9.2018, 15:41) *
...Вопрос можно ли при помощи переменного тока взводить контактор для коммутации постоянного тока в 60 амер.
Уважаемый sega1997! Всё можно, но Вам пока этим заниматься рановато! Научитесь хотя бы правильно указывать единицы измерения силы тока. Сила тока обозначается большой буквой "А" в честь дедушки по фамилии Ампер. Аналогично напряжение обозначается большой буквой "В" в честь дедушки по фамилии Вольт, сопротивление "Ом" в честь дедушки Ома, мощность "Вт" в честь дедушки Уатта и т.д. Когда изучите основы электротехники, обращайтесь сюда - возможно чем-нибудь Вам поможем, а пока что Вам место в подфоруме "Вопросы чайника". icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 21.9.2018, 17:17


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sega1997
сообщение 22.9.2018, 0:36
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.9.2018
Пользователь №: 54706



Цитата(гудвин 30 @ 21.9.2018, 16:14) *
коммутировать в течении 10 секунд,
Можете вот это расшифровать, что вы имели ввиду.
И во обще что там у вас будет на контактах хоть переменный хоть постоянный хоть вч.
Этот ток ни какого отношения не имеет к току который идет на катушку.

да это понятно, что он никакого отношения не имеет. Я просто хочу на контакты подавать напряжение в 240 вольт постоянного тока , на активную нагрузку, при этом ожидаемая сила тока в 60 ампер, я хочу чтобы контактор работал в течении 10 секунд, а затем разомкнулся. Вот я и спрашиваю , могу ли я использовать для этих целей контактор с катушкой переменного тока и контактной группой расчитанной на переменный ток, потому что контакторов с контактной группой на заявленные параметры мне найти не удалось в моём городе.

Сообщение отредактировал sega1997 - 22.9.2018, 0:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 22.9.2018, 8:51
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Про автоматы . про контакторы , я думаю будет аналогично .
В автоматических выключателях серии ВА47-29 в цепях постоянного тока ограничение 48В, ВА47-100 ограничение до 60В. прошу уточнить , НА ПОЛЮС .
вот страница изкаталога .
По этой ссылке файл с техническим описанием серии Multi9. есть методика для выбора автомата при установке на постоянный ток. Пересчет и все такое. Номинал для данных моделей умножается на 1.38, на один полюс по 60 вольт. То есть последовательно надо включать несколько полюсов чтобы получить показанные в таблице характеристики.

еще
https://library.e.abb.com/public/285563eaee...pplications.pdf
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Multi_2002_74_74.pdf ( 36.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
 


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 22.9.2018, 12:00
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Можно ли использовать контакторы серии TESYS D, F для цепи постоянного тока?
Ответ: да, можно. В каталоге: «Пускорегулирующая аппаратура» на стр. 5/200 есть таблица пересчета контакторов c переменного тока на постоянный категории DC1-DC5

Cсылка на каталог: http://download.schneider-electric.com/fil...T-TESYS-17).pdf


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 22.9.2018, 15:30
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2337
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(sega1997 @ 22.9.2018, 0:36) *
Я просто хочу на контакты подавать напряжение в 240 вольт постоянного тока , на активную нагрузку, при этом ожидаемая сила тока в 60 ампер, Вот я и спрашиваю , могу ли я использовать для этих целей контактор с катушкой переменного тока и контактной группой расчитанной на переменный ток,

При работе на постоянке, при отключении тянется дуга между контактами, поэтому применяются специальные меры по ее гашению, в переменке дуга сама гаснет намного быстрее.
Вопрос что вы хотите применять в качестве контактора ?
Есть контакторы типа КТП, КТ, пускатели (сейчас их обзывают контакторами) или еще что ?
Т.е. что реально у вас есть, купить, достаь и т.д., тогда можно будет что то подобрать.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 22.9.2018, 18:55
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



давайте еще раз уточним . что за установка ? какой источник постоянного тока .
Не компосируйте мозги себе и другим . схема такая .
реле времени включает контактор КМИ ( катушка 220 перемен )
ПРи замыкании Контактора КМИ ( через контакты пропускаем =220 3Р ) срабатывает КТП 6600.



--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 22.9.2018, 19:13
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2337
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(moshkarow @ 22.9.2018, 18:55) *
срабатывает КТП 6600.

Катушка КТП расчитана на постоянный ток, для этого на катушку подаем 220В переменки через диодный мост Гретца.
Не забывайте за обратный диод.
Похоже все уже "разжевали и в рот положили".

Сообщение отредактировал eugevict - 22.9.2018, 22:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения