Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.8.2018 Пользователь №: 54536 |
Доброго всем дня необходимо подключить Контактор на 380В Через кнопку пуск стоп. К сожелению немогу сообразить как это делается А схему понятную пока что ненашел. Можете разьяснить на пальцах какие провода куда вставлять
|
|
|
|
7.8.2018, 19:40
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А какую понятную схему ищете... с цветными картинками?
Если без цветных, то этого достаточно... (даже с пояснениями) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
7.8.2018, 22:09
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 22.4.2018 Из: ЛНР Пользователь №: 54049 |
Выше, вполне себе простая схема от
savelij® . Поясню на пальцах. На катушку контактора на контакты А1,А2 приходит напряжение. На контакт А1 напрямую с фазы, на контакт А2 с кнопок и контактной пары 13 и 14 находящиеся на контакторе. Как мы видим кнопка "стоп" нормально замкнута, а кнопка "пуск" нормально разомкнута они в цепи подключены последовательно, при нажатии кнопки "пуск" на катушку поступает напряжение одна фаза с контакта А1, другая фаза или нейтраль с контакта А2 в зависимости от катушки каким напряжением она питается или 380, или 220. Катушка срабатывает, т.е внутри нее возникает электромагнитная индукция, она подключает как силовые контакты L1,L2,L3, так и контакты 13 и 14 через которые теперь поступает напряжение на питание катушки минуя кнопку "пуск" которая, которая после пуска, нажатия приходит в нормально разомкнутое состояние. Теперь чтобы отключить контактор, нужно разомкнуть контакты кнопки "стоп". Цепь разрывается. Напряжение перестает поступать на катушку контактора. Контактор размыкается. Обязательно проверьте при каком напряжении питается катушка, чтобы ее не сжечь. Все. Сообщение отредактировал Kornet-liberia - 7.8.2018, 22:22 |
|
|
7.8.2018, 23:10
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Зачем "пояснять" "простую схему"?
|
|
|
|
8.8.2018, 7:08
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 22.4.2018 Из: ЛНР Пользователь №: 54049 |
|
|
|
8.8.2018, 7:42
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.8.2018 Пользователь №: 54536 |
Выше, вполне себе простая схема от savelij® . Поясню на пальцах. На катушку контактора на контакты А1,А2 приходит напряжение. На контакт А1 напрямую с фазы, на контакт А2 с кнопок и контактной пары 13 и 14 находящиеся на контакторе. Как мы видим кнопка "стоп" нормально замкнута, а кнопка "пуск" нормально разомкнута они в цепи подключены последовательно, при нажатии кнопки "пуск" на катушку поступает напряжение одна фаза с контакта А1, другая фаза или нейтраль с контакта А2 в зависимости от катушки каким напряжением она питается или 380, или 220. Катушка срабатывает, т.е внутри нее возникает электромагнитная индукция, она подключает как силовые контакты L1,L2,L3, так и контакты 13 и 14 через которые теперь поступает напряжение на питание катушки минуя кнопку "пуск" которая, которая после пуска, нажатия приходит в нормально разомкнутое состояние. Теперь чтобы отключить контактор, нужно разомкнуть контакты кнопки "стоп". Цепь разрывается. Напряжение перестает поступать на катушку контактора. Контактор размыкается. Обязательно проверьте при каком напряжении питается катушка, чтобы ее не сжечь. Все. Спасибо большое за ответ. Еще есть один вопрос если у магнитного пускателя нормально замкнутая контактная пара 13-14. Это у магнитного пускателя IEK 22511. То в этом случае как сделать. Как бы по поводу схемы да хотелось бы с цветными картинками конечно ну имеем то что имеем |
|
|
8.8.2018, 8:11
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата То в этом случае как сделать есть два варианта: 1) на контактор установить дополнительный блок-контакт и использовать НО контакт этого блок-контакта 2) использовать промежуточное реле катушку которого подсоединить паралельно катушке контактора, но это несколько усложнит схему. |
|
|
|
8.8.2018, 9:16
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Спасибо большое за ответ. Еще есть один вопрос если у магнитного пускателя нормально замкнутая контактная пара 13-14. Это у магнитного пускателя IEK 22511. То в этом случае как сделать. Как бы по поводу схемы да хотелось бы с цветными картинками конечно ну имеем то что имеем 13-14 пара нормально разомкнутая.но |
|
|
8.8.2018, 9:32
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3225 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
8.8.2018, 10:19
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.8.2018 Пользователь №: 54536 |
|
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
8.8.2018, 11:06
Сообщение
#11
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
8.8.2018, 11:13
Сообщение
#12
|
Гости |
|
|
|
8.8.2018, 12:52
Сообщение
#13
|
||
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 22.4.2018 Из: ЛНР Пользователь №: 54049 |
есть третий вариант При таком подключении нагрузка кратковременно пойдет через контакты кнопки "старт" что не есть хорошо.Кстати, таким способом раньше и включали катушки пускателей с нормально замкнутым блок-контактом, только в обход этого контакта,но это только в особых безвыходных случаях Сообщение отредактировал Kornet-liberia - 8.8.2018, 12:55 |
|
|
||
8.8.2018, 19:57
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.8.2018 Пользователь №: 54536 |
|
|
|
8.8.2018, 21:47
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Зы. Почему фиксаторы на дин-рейке ничего не фиксируют?
|
|
|
9.8.2018, 8:05
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.8.2018 Пользователь №: 54536 |
Просто вчера уже лень их было перекручивать сегодня доделаю. ТАм надо все равно еще один пускатель соединять
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
9.8.2018, 8:49
Сообщение
#17
|
Гости |
Извините за выражение, но это какая-то хрень. Что будут включать эти пускатели? Почему фаза С(коричневый провод) как положено с автомата идет на пускатель, а фазы А и В на с автомата на кнопки?
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
9.8.2018, 9:01
Сообщение
#18
|
Гости |
|
|
|
9.8.2018, 9:16
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.8.2018 Пользователь №: 54536 |
Извините за выражение, но это какая-то хрень. Что будут включать эти пускатели? Почему фаза С(коричневый провод) как положено с автомата идет на пускатель, а фазы А и В на с автомата на кнопки? Это кнопка аварийного выключения всех магнитных пускателей. Поэтому идет с автомата на кнопку Нет не разобрались и собрали неправильно, пока тренируйтесь на кошках. Я говорю еще не доделанный просто вчера уже времени не было доделывать сегодня уже доделаю. |
|
|
9.8.2018, 12:35
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
В хорошем (Правильном) варианте у вас должно на пульт прийти всего 7 проводов в варианте 3 пускателя.А не ваша паутина из проводов.И кнопку аварийную вы не правильно подключили, Смотрите схему куда ее надо подключать.
Цвета условно, И Д,П если надумаете подключить подсветку кнопки пуск, учтите там лампочка рассчитана на 220в. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 9.8.2018, 13:18 |
|
|