Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
4 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Помогите подключить контактор

Александр92
сообщение 7.8.2018, 19:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 7.8.2018
Пользователь №: 54536



Доброго всем дня необходимо подключить Контактор на 380В Через кнопку пуск стоп. К сожелению немогу сообразить как это делается А схему понятную пока что ненашел. Можете разьяснить на пальцах какие провода куда вставлять icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.8.2018, 19:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А какую понятную схему ищете... с цветными картинками?

Если без цветных, то этого достаточно... (даже с пояснениями) icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kornet-liberia
сообщение 7.8.2018, 22:09
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 22.4.2018
Из: ЛНР
Пользователь №: 54049



Выше, вполне себе простая схема от
savelij® . Поясню на пальцах. На катушку контактора на контакты А1,А2 приходит напряжение. На контакт А1 напрямую с фазы, на контакт А2 с кнопок и контактной пары 13 и 14 находящиеся на контакторе. Как мы видим кнопка "стоп" нормально замкнута, а кнопка "пуск" нормально разомкнута они в цепи подключены последовательно, при нажатии кнопки "пуск" на катушку поступает напряжение одна фаза с контакта А1, другая фаза или нейтраль с контакта А2 в зависимости от катушки каким напряжением она питается или 380, или 220. Катушка срабатывает, т.е внутри нее возникает электромагнитная индукция, она подключает как силовые контакты L1,L2,L3, так и контакты 13 и 14 через которые теперь поступает напряжение на питание катушки минуя кнопку "пуск" которая, которая после пуска, нажатия приходит в нормально разомкнутое состояние. Теперь чтобы отключить контактор, нужно разомкнуть контакты кнопки "стоп". Цепь разрывается. Напряжение перестает поступать на катушку контактора. Контактор размыкается.
Обязательно проверьте при каком напряжении питается катушка, чтобы ее не сжечь. Все.

Сообщение отредактировал Kornet-liberia - 7.8.2018, 22:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 7.8.2018, 23:10
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Зачем "пояснять" "простую схему"? icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kornet-liberia
сообщение 8.8.2018, 7:08
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 22.4.2018
Из: ЛНР
Пользователь №: 54049



Цитата(просто Гоша @ 7.8.2018, 23:10) *
Зачем "пояснять" "простую схему"? icon_smile.gif

Просили же на пальцах. Может человек не может их правильно читать. Ведь таких схем в интернете полно, а он не смог найти понятную. Верно не понимает что к чему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр92
сообщение 8.8.2018, 7:42
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 7.8.2018
Пользователь №: 54536



Цитата(Kornet-liberia @ 7.8.2018, 22:09) *
Выше, вполне себе простая схема от
savelij® . Поясню на пальцах. На катушку контактора на контакты А1,А2 приходит напряжение. На контакт А1 напрямую с фазы, на контакт А2 с кнопок и контактной пары 13 и 14 находящиеся на контакторе. Как мы видим кнопка "стоп" нормально замкнута, а кнопка "пуск" нормально разомкнута они в цепи подключены последовательно, при нажатии кнопки "пуск" на катушку поступает напряжение одна фаза с контакта А1, другая фаза или нейтраль с контакта А2 в зависимости от катушки каким напряжением она питается или 380, или 220. Катушка срабатывает, т.е внутри нее возникает электромагнитная индукция, она подключает как силовые контакты L1,L2,L3, так и контакты 13 и 14 через которые теперь поступает напряжение на питание катушки минуя кнопку "пуск" которая, которая после пуска, нажатия приходит в нормально разомкнутое состояние. Теперь чтобы отключить контактор, нужно разомкнуть контакты кнопки "стоп". Цепь разрывается. Напряжение перестает поступать на катушку контактора. Контактор размыкается.
Обязательно проверьте при каком напряжении питается катушка, чтобы ее не сжечь. Все.


Спасибо большое за ответ. Еще есть один вопрос если у магнитного пускателя нормально замкнутая контактная пара 13-14. Это у магнитного пускателя IEK 22511. То в этом случае как сделать. Как бы по поводу схемы да хотелось бы с цветными картинками конечно ну имеем то что имеем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 8.8.2018, 8:11
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
То в этом случае как сделать

есть два варианта:
1) на контактор установить дополнительный блок-контакт и использовать НО контакт этого блок-контакта
2) использовать промежуточное реле катушку которого подсоединить паралельно катушке контактора, но это несколько усложнит схему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 8.8.2018, 9:16
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1463
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Александр92 @ 8.8.2018, 6:42) *
Спасибо большое за ответ. Еще есть один вопрос если у магнитного пускателя нормально замкнутая контактная пара 13-14. Это у магнитного пускателя IEK 22511. То в этом случае как сделать. Как бы по поводу схемы да хотелось бы с цветными картинками конечно ну имеем то что имеем

13-14 пара нормально разомкнутая.но
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 8.8.2018, 9:32
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3225
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



есть третий вариант
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр92
сообщение 8.8.2018, 10:19
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 7.8.2018
Пользователь №: 54536



Подскажите правильно ли я подключил
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 8.8.2018, 11:06
Сообщение #11





Гости






Цитата(moshkarow @ 8.8.2018, 9:32) *
есть третий вариант

Прикольный вариант, но есть опасность при таком подключении по ошибке две фазы в одну точку загнать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 8.8.2018, 11:13
Сообщение #12





Гости






Цитата(Александр92 @ 8.8.2018, 10:19) *
Подскажите правильно ли я подключил

Какая-то хрень получилась, просто натыканы провода наобум. Пускатель что включать будет, трехфазный движок?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kornet-liberia
сообщение 8.8.2018, 12:52
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 22.4.2018
Из: ЛНР
Пользователь №: 54049



Цитата(moshkarow @ 8.8.2018, 10:32) *
есть третий вариант

При таком подключении нагрузка кратковременно пойдет через контакты кнопки "старт" что не есть хорошо.Кстати, таким способом раньше и включали катушки пускателей с нормально замкнутым блок-контактом, только в обход этого контакта,но это только в особых безвыходных случаях
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Kornet-liberia - 8.8.2018, 12:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр92
сообщение 8.8.2018, 19:57
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 7.8.2018
Пользователь №: 54536



Сегодня наконец то разобрался как его подключать подключил и уже даже собрал. Конечно народ спасибо очень помогли.
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 8.8.2018, 21:47
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Зы. Почему фиксаторы на дин-рейке ничего не фиксируют?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр92
сообщение 9.8.2018, 8:05
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 7.8.2018
Пользователь №: 54536



Просто вчера уже лень их было перекручивать сегодня доделаю. ТАм надо все равно еще один пускатель соединять
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 9.8.2018, 8:49
Сообщение #17





Гости






Извините за выражение, но это какая-то хрень. Что будут включать эти пускатели? Почему фаза С(коричневый провод) как положено с автомата идет на пускатель, а фазы А и В на с автомата на кнопки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 9.8.2018, 9:01
Сообщение #18





Гости






Цитата(Александр92 @ 8.8.2018, 19:57) *
Сегодня наконец то разобрался как его подключать подключил и уже даже собрал. Конечно народ спасибо очень помогли.

Нет не разобрались и собрали неправильно, пока тренируйтесь на кошках.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр92
сообщение 9.8.2018, 9:16
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 7.8.2018
Пользователь №: 54536



Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.8.2018, 8:49) *
Извините за выражение, но это какая-то хрень. Что будут включать эти пускатели? Почему фаза С(коричневый провод) как положено с автомата идет на пускатель, а фазы А и В на с автомата на кнопки?

Это кнопка аварийного выключения всех магнитных пускателей. Поэтому идет с автомата на кнопку

Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.8.2018, 9:01) *
Нет не разобрались и собрали неправильно, пока тренируйтесь на кошках.

Я говорю еще не доделанный просто вчера уже времени не было доделывать сегодня уже доделаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 9.8.2018, 12:35
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



В хорошем (Правильном) варианте у вас должно на пульт прийти всего 7 проводов в варианте 3 пускателя.А не ваша паутина из проводов.И кнопку аварийную вы не правильно подключили, Смотрите схему куда ее надо подключать.
Цвета условно,
И Д,П если надумаете подключить подсветку кнопки пуск, учтите там лампочка рассчитана на 220в.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 9.8.2018, 13:18
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2024, 22:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены