Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

как правильно расчитать сечение кабеля , постоянная нагрузка ,Р=56 квт

Дмитрий42
сообщение 7.3.2018, 5:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 7.3.2018
Пользователь №: 53771



Здравствуйте, подскажите суммарная нагрузка 56 кВт необходимо рассчитать сечение кабеля плюс взять запас 40% от мощности для увеличение мощности оборудования, при прокладке кабеля в лотке внутри помещения.При расчете на нагрузку 56 кВт получается 85А по таблице это сечение получается с запасом 16 кв.мм и плюс запас то расчет приводит 120А тогда сечение 25 мм.кв хотя даже при использование 16мм.кв будет запас. Посоветуйте пожалуйста как быть.Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Дмитрий42   как правильно расчитать сечение кабеля   7.3.2018, 5:57
- - Костян челябинский   А проблема то в чём именно? Жаба? Кроилово?   7.3.2018, 6:08
- - Дмитрий42   да, в наличие вообще имеется 50 мм.кв. ничего не ...   7.3.2018, 6:20
|- - Олега   Цитата(Дмитрий42 @ 7.3.2018, 6:20) да, в ...   7.3.2018, 9:35
|- - VGarev   Цитата(Олега @ 7.3.2018, 9:35) Р=56 кВт -...   7.3.2018, 10:08
|- - Олега   Цитата(VGarev @ 7.3.2018, 10:08) Ну вот В...   7.3.2018, 11:06
|- - VGarev   Цитата(Олега @ 7.3.2018, 11:06) Это в таб...   7.3.2018, 11:13
- - Костян челябинский   А теперь всё то же самое, но по-русски   7.3.2018, 6:23
- - Дмитрий42   прокладываем кабель 50мм.кв в лотке, в щитовой под...   7.3.2018, 6:31
- - Костян челябинский   250 - не правильно. Автомат должен защищать кабель...   7.3.2018, 7:15
|- - Valerapol   Цитата(Костян челябинский @ 7.3.2018, 7:1...   12.3.2018, 11:59
- - Дмитрий42   на автомат с номиналом 250А надо кабель с сечение ...   7.3.2018, 8:43
|- - VGarev   Цитата(Дмитрий42 @ 7.3.2018, 8:43) на авт...   7.3.2018, 9:29
- - Олега   Пора забыть про таблички ПУЭ. Межгосударственный Г...   7.3.2018, 11:33
- - Roman D   А расстояние значение имеет?   9.3.2018, 16:58
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 9.3.2018, 16:58) А расст...   9.3.2018, 21:53
- - Rezo   Цитата(Олега)Пора забыть про таблички ПУЭ. Межгосу...   9.3.2018, 17:10
- - Rezo   Цитата(Олега)Это-то чем вызвано ?Доказательно нет ...   10.3.2018, 0:40
- - Олега   Практически интуитивно чувствую, что.. вода раньше...   10.3.2018, 1:12
- - Rezo   Цитата(Олега)Про столбцы (воздух-земля) это я о то...   10.3.2018, 1:20
- - Дмитрий42   Спасибо всем за помощь, за внимание!   12.3.2018, 11:39