Описание схемы: 3 шт генераторы 0,4 кВ 1,3 МВа каждый работает через свою ТП 0,4/6 кВ на общие шины 6 кВ.
(Нарисовать не могу, т.к. по неизвестной причине картинки не загружаются, думаю и так понятно) Расстояние между генераторами и ТП - десятки метров. "Нули" генераторов и трансформаторов заземлены на общий контур заземления. Кабель КТП 2.2-ГПГУ 1.4 КТП 2.3-ГПГУ 1.5 КТП 2.4-ГПГУ 1.2 ф А 1024 1033 981,3 ф В 1123 1204 1322,4 ф С 1179 1287 1262 ноль 627 568 422,4 в контур 8 25 101 8 108 39 Непонятки: 1 если перекос фазных токов максимум 100-150 А, откуда такие токи в нуле? 2 Куда течет ток в контур от КТП (в сумме 8+101+108=217) если на ГПГУ (25+8+39=72)? Мозг кипит (а тундра оттаивает от контура заземления) Нулевые и заземляющие соединения протянуты по 2 раза "до усрачки", толку 0 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |