![]() настройка Micrologic 2.0 , вопрос по уставкам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() настройка Micrologic 2.0 , вопрос по уставкам |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.7.2016 Пользователь №: 49612 ![]() |
Здравствуйте, уважаемые знатоки
![]() Прошу заранее извинить за вопрос нубского характера, но все-таки хотелось бы разобраться. Имеем Micrologic 2.0 ![]() 1)уставки выставлены следующим образом: Ir = 0.5хIn, Tr = 0.5хIr, Isd = 1.5хIr, Номинальный ток In = 800А. Вопрос, как будет работать защита при данных настройках. Правильно ли я понимаю, что при уставке (Tr = 0.5) время срабатывания при (1,5 х Ir)=600А составляет 12,5 секунд(погрешность 0 до -30%). Но мгновенная отсечка также (Isd = 1.5 х Ir )=600А и там уже время срабатывания не более 80 мс. Получается, что до тепловой защиты дело не дойдет и автоматический выключатель будет всегда срабатывать только от электромагнитной защиты без выдержки времени? 2)И еще вопрос: написано: Уставка по току отключение между 1,05 и 1,20 х Ir, но тогда почему при указании значений регулируемой уставки по времени пишут значения 1,5 и 6 и 7,2 х Ir. Все-таки при каких значения будет работать защита от перегрузок. Помогите, пожалуйста, разобраться. Заранее спасибо всем откликнувшимся. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
1. При токе 600А вы уже попадаете в зону отсечки. При меньшем токе будет работать с выдержкой времени.
2. В таблице значения 1,5; 6; 7,2xIr это наклонная часть графика по трем точкам (для каждого значения Tr). Но начало наклонной части в районе Ir определено в диапазоне 1,05-1,2. Т.е. это только на графике нарисована линия а с учетом точности 0-30% и 1,05-1,2 это целая область разброса срабатывания. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.7.2016 Пользователь №: 49612 ![]() |
Pantryk
Спасибо Вам большое, кажется, понял. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.7.2016 Пользователь №: 49612 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
За производителя я говорить не могу. Если не указано производителем, то я вам тем более не подскажу. Скорее всего это будет продолжение наклонной части до пересечения c 1.05 и 1,2.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.7.2016 Пользователь №: 49612 ![]() |
![]() Нашел ВТХ, но тут не для средних умов ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
ну вот тут хорошо нарисовано. То, куда утыкается стрелка с надписью ir=0.4...1xIn это как раз 1,2. Параллельная ей левее это 1,05. То где стрелка Tr=.. - это наклонные участки. Ваш с Tr=0.5 это две самые нижние
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
какая панель зациты стоит ?
![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.7.2016 Пользователь №: 49612 ![]() |
micrologic 2.0
Интересная программа, спасибо, только 2.0 там почему-то не нашел. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |