Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

настройка Micrologic 2.0 , вопрос по уставкам

timba
сообщение 14.11.2017, 9:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 11.7.2016
Пользователь №: 49612



Здравствуйте, уважаемые знатоки icon_smile.gif
Прошу заранее извинить за вопрос нубского характера, но все-таки хотелось бы разобраться.
Имеем Micrologic 2.0


1)уставки выставлены следующим образом: Ir = 0.5хIn, Tr = 0.5хIr, Isd = 1.5хIr, Номинальный ток In = 800А.
Вопрос, как будет работать защита при данных настройках.
Правильно ли я понимаю, что при уставке (Tr = 0.5) время срабатывания при (1,5 х Ir)=600А составляет 12,5 секунд(погрешность 0 до -30%). Но мгновенная отсечка также (Isd = 1.5 х Ir )=600А и там уже время срабатывания не более 80 мс.
Получается, что до тепловой защиты дело не дойдет и автоматический выключатель будет всегда срабатывать только от электромагнитной защиты без выдержки времени?

2)И еще вопрос: написано: Уставка по току отключение между 1,05 и 1,20 х Ir, но тогда почему при указании значений регулируемой уставки по времени пишут значения 1,5 и 6 и 7,2 х Ir. Все-таки при каких значения будет работать защита от перегрузок.

Помогите, пожалуйста, разобраться. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 14.11.2017, 9:30
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



1. При токе 600А вы уже попадаете в зону отсечки. При меньшем токе будет работать с выдержкой времени.
2. В таблице значения 1,5; 6; 7,2xIr это наклонная часть графика по трем точкам (для каждого значения Tr). Но начало наклонной части в районе Ir определено в диапазоне 1,05-1,2. Т.е. это только на графике нарисована линия а с учетом точности 0-30% и 1,05-1,2 это целая область разброса срабатывания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
timba
сообщение 14.11.2017, 9:50
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 11.7.2016
Пользователь №: 49612



Pantryk
Спасибо Вам большое, кажется, понял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
timba
сообщение 14.11.2017, 11:46
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 11.7.2016
Пользователь №: 49612



Цитата(Pantryk @ 14.11.2017, 9:30) *
в диапазоне 1,05-1,2.


И еще вопрос, подскажите, пожалуйста, а вот в этом диапазоне какое будет время срабатывания?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 14.11.2017, 12:17
Сообщение #5


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



За производителя я говорить не могу. Если не указано производителем, то я вам тем более не подскажу. Скорее всего это будет продолжение наклонной части до пересечения c 1.05 и 1,2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
timba
сообщение 14.11.2017, 12:19
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 11.7.2016
Пользователь №: 49612




Нашел ВТХ, но тут не для средних умов icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 14.11.2017, 12:26
Сообщение #7


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



ну вот тут хорошо нарисовано. То, куда утыкается стрелка с надписью ir=0.4...1xIn это как раз 1,2. Параллельная ей левее это 1,05. То где стрелка Tr=.. - это наклонные участки. Ваш с Tr=0.5 это две самые нижние
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 14.11.2017, 19:03
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



какая панель зациты стоит ?



--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
timba
сообщение 15.11.2017, 7:30
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 11.7.2016
Пользователь №: 49612



micrologic 2.0

Интересная программа, спасибо, только 2.0 там почему-то не нашел.