Добрый день. Подскажите может ли быть АТП со 2 группой по ЭБ.
|
|
|
|
|
22.9.2017, 13:03
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Нет
-------------------- |
|
|
22.9.2017, 13:09
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 24.5.2011 Пользователь №: 22916 |
А тогда вопрос, почему? В правилах этого не написано.
|
|
|
22.9.2017, 14:26
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
А тогда вопрос, почему? В правилах этого не написано. Сотрудник со второй группой по электробезопасности может самостоятельно производить только уборку помещений, да и то не всех. Вам такой электрик нужен? В правилах это есть. Почитайте, какие работы может самостоятельно производить электрик со второй и прочими группами. Сообщение отредактировал sasha4312 - 22.9.2017, 14:31 |
|
|
|
|
22.9.2017, 15:14
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 24.5.2011 Пользователь №: 22916 |
Это не электрик. Это зам. по АХЧ. Но у него в подчинении столяр и сварщик со второй группой и в качестве электротехнологического персонала.
|
|
|
22.9.2017, 15:41
Сообщение
#6
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Эдуард76, а наряды и распоряжения он как будет выдавать? А кто сварщику будет сварочник подключать? А лампочки кто меняет?
-------------------- |
|
|
22.9.2017, 19:12
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
может, но зачем?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
23.9.2017, 14:13
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 24.5.2011 Пользователь №: 22916 |
Да в том то и дело что он ничего не выдает и не подключает. Но в правилах написано что у руководителя группа не может быть меньше чем у подчиненных.
|
|
|
23.9.2017, 22:19
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3384 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Да может, ни чего такого в этом нет. У нас человек тридцать мастеров и начальников участков - АТП со второй группой, у кого в подчинении сварщики, операторы компрессоров, гидромониторов, водители и операторы вышек/кранов со второй группой. Положено непосредственным руководителям иметь группу не ниже группы подчинённых работников, обучены и сдают наравне с остальным электротехнологическим персоналом.
-------------------- |
|
|
23.9.2017, 22:58
Сообщение
#10
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Эдуард76, так кто сварочник подключает для работы? Кто лампы меняет?
Согласно правил для подключения сварочника необходим человек с 3 ГД по ЭБ. У вашего сварного - вторая. Так кто? Если же есть электрик с 3й ГД, то подчиняться заму по АХЧ со 2й ГД он не имеет права. Если есть зам по АХЧ, то есть некий объект. Если есть объект, то должен быть ответственный за ЭХ. ОзЭХ должен иметь ГД не ниже 4й до 1000 В на объектах, где нет ничего выше 1000 В. А в остальном, конечно Shura_with_KINEF, прав. Но у него там где-то бродит ОЭХ. Вместе с заместителем. К слову, у меня все руководители подразделений имеют 3ю ГД. -------------------- |
|
|
|
|
23.9.2017, 23:17
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3384 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
У нас для подключения сварочников и пр. электроприёмников целый электроцех с дежурным оперативным персоналом. Именно туда и дают заявки на подключение мастера и начальники участков ремонтных, строительных цехов со второй группой.
-------------------- |
|
|
24.9.2017, 11:40
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 24.5.2011 Пользователь №: 22916 |
Эдуард76, так кто сварочник подключает для работы? Кто лампы меняет? Согласно правил для подключения сварочника необходим человек с 3 ГД по ЭБ. У вашего сварного - вторая. Так кто? Если же есть электрик с 3й ГД, то подчиняться заму по АХЧ со 2й ГД он не имеет права. Если есть зам по АХЧ, то есть некий объект. Если есть объект, то должен быть ответственный за ЭХ. ОзЭХ должен иметь ГД не ниже 4й до 1000 В на объектах, где нет ничего выше 1000 В. А в остальном, конечно Shura_with_KINEF, прав. Но у него там где-то бродит ОЭХ. Вместе с заместителем. К слову, у меня все руководители подразделений имеют 3ю ГД. Для этого есть ЭТП с третьей группой. Они подчиняются энергетику. Энергетик подчиняется главному инженеру. |
|
|
24.9.2017, 12:35
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
25.9.2017, 6:14
Сообщение
#14
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 24.5.2011 Пользователь №: 22916 |
ПТЭЭП п.1.4.3
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|