Уважаемые Знатоки! Прошу помочь в решении насущного вопроса : есть система в которой после разделительного трансформатора потребители запитаны двумя фазами по 110 в. Ранее идентичные системы запитывались фаза-ноль. В существующей ныне системе при тех же нагрузках вышибает вводной автомат на трансформаторе, чего при системе с нулем не было. Какие могут быть причины? Спасибо!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7656 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
После разделительного трансформатора, бывший ноль, теперь фаза, уже не должна быть металлически связана с нулем питающей трансформатор линией.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_uhbyz_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Точно так, металлосвязи между ними нет. И вышибает при достижении примерно 50% от заявленной мощности трансформатора. Вот отсюда я и интересуюсь, как разница между этими системами подключения может влиять на повышение мощности. Причем трансформатор уже заменили на идентичный и ничего не изменилось!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
А транс 3фазный или два однофазных собраны в ложную звезду?
|
![]() |
|
|
Гость_Гриня_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Транс трехфазный, 380 на 220. на входе пятипроводка, на выходе три фазы и земля. Между фазами 220.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7656 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата И вышибает при достижении примерно 50% от заявленной мощности трансформатора Если АВ на выходе транса, то с учетом Кт, он будет отключать, токи во вторичной обмотке в 1,73 выше, чем в первичке. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»