Всем доброго дня! Ситуация: силовой тр-р 10/0,4 (мощность 630 или 1000 кВА, не суть важно) с литой изоляцией, произошло оплавление вплоть до полного обрыва стальных шпилек, стягивающих магнитопровод, оплавление опорной изоляции обмоток. При обследовании было выявлено, что монтажники заземлили звезду по стороне 10 кВ (!!!). Транс работал нормально до тех пор пока не произошла авария на кабеле 10 кВ (точно неизвестно, но вроде обрыв жилы). Кто что скажет по предполагаемому процессу развития ситуации?