Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 |
Всем доброго дня! Ситуация: силовой тр-р 10/0,4 (мощность 630 или 1000 кВА, не суть важно) с литой изоляцией, произошло оплавление вплоть до полного обрыва стальных шпилек, стягивающих магнитопровод, оплавление опорной изоляции обмоток. При обследовании было выявлено, что монтажники заземлили звезду по стороне 10 кВ (!!!). Транс работал нормально до тех пор пока не произошла авария на кабеле 10 кВ (точно неизвестно, но вроде обрыв жилы). Кто что скажет по предполагаемому процессу развития ситуации?
|
|
|
се-ренький сухой тр-р - оплавление стяжек 27.3.2017, 12:50
ЛЕША Фото бы этих чудес...
М/п стягивается ярмовыми бал... 27.3.2017, 15:56
се-ренький ЛЕША, все правильно Вы говорите, так и есть на сам... 28.3.2017, 7:44
се-ренький Вот картинки этого безобразия 28.3.2017, 12:09
Valerapol Цитата(се-ренький @ 28.3.2017, 12:09... 28.3.2017, 14:48
Pantryk А в какую точку они ВН заземлили? Может эти шпиль... 28.3.2017, 14:26
yurandol Цитата(се-ренький @ 27.3.2017, 12:50... 29.3.2017, 15:41
Null Цитата(yurandol @ 29.3.2017, 16:41) 1. Оч... 29.3.2017, 16:54
gomed12 У меня стоит словацкий вот такой 1000-ник, внешне ... 29.3.2017, 17:15
yurandol Нет, это явно не трансформатор производителя BEZ. ... 29.3.2017, 17:48
се-ренький yurandol, К сожалению, производителя транса не зна... 29.3.2017, 19:45
Valerapol Цитата(се-ренький @ 29.3.2017, 19:45... 29.3.2017, 20:54
eugevict Цитата(се-ренький @ 29.3.2017, 20:45... 29.3.2017, 21:56![]() ![]() ![]() |
|