Соединение проводов скруткой. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Соединение проводов скруткой. |
3.2.2008, 1:41
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2006 Пользователь №: 2460 |
Доброго всем времени суток!
Сегодня возник спор с коллегой.Суть же такова: Не пострадает ли качество скрутки,если соединяемые 3 провода имеют следующие сечения: 2провода -1,5 кв.мм 1провод -4 кв.мм Я ничего не имею против скруток,которые сделаны проводами одного сечения(до 6 кв.мм) и количеством не более 4-5 в одной скрутке.Так же,я ничего не имею против соединения вышеуказанным способом проводов разных сечений,если они отличаются по толщине не больше,чем на одну ступень(например,1 кв.мм - 2,5 кв.мм или 2,5 кв.мм-4 кв.мм).Но вот разница в толщине между 2-мя проводами по 1,5 кв.мм и 1-им 4 кв.мм,меня смущает.В подобных случаях я предпочитаю обходиться клеммными зажимами.(За многие годы работы приходится сталкиваться с тем,что чаще подгорают скрутки или слишком "толстые"-более 5 проводов,или выполненные проводами разных сечений,не говоря уже о соединении вместе жёстких и гибких проводов). Хотелось бы узнать мнения практиков по этому вопросу. PS. Предвосхищая гневные окрики знатоков ПУЭ,хочу сразу их предупредить: да,я знаю,что соединения проводов скруткой запрещены,без последующей их пайки,опрессовки или сварки -------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
|
|
|
pen Соединение проводов скруткой. 3.2.2008, 1:41
savelij ЦитатаPS. Предвосхищая гневные окрики знатоков ПУЭ... 3.2.2008, 2:11
pen Цитата(savelij @ 2.2.2008, 23:11) Тогда к... 3.2.2008, 12:37
savelij Уточним по поводу скрутки. На объекте допускаю скр... 3.2.2008, 14:15
pen Уважаемый, savelij!
ЦитатаСитуацию, когда при... 3.2.2008, 15:27
дима38ру Цитата(pen @ 3.2.2008, 16:27) Уважаемый, ... 22.1.2012, 11:59
Apisx Цитата(дима38ру @ 22.1.2012, 19:59) Паяль... 6.2.2012, 10:02
Egoist ЦитатаКак вы относитесь к соединению проводов мето... 3.2.2008, 18:22
pen Цитата(Egoist @ 3.2.2008, 15:22) Я лично ... 3.2.2008, 20:05
savelij Цитата(pen @ 3.2.2008, 19:05) Допустим,на... 3.2.2008, 22:32
pen Цитата(savelij @ 3.2.2008, 19:32) Вы соби... 3.2.2008, 22:42
savelij Цитата(pen @ 3.2.2008, 21:42) Выбор здесь... 3.2.2008, 23:06
pen Цитата(savelij @ 3.2.2008, 20:06) Возможн... 3.2.2008, 23:31
gomed12 Современные скрутки с помощью СИЗов, КИЗов позволя... 3.2.2008, 18:30
Кабель Цитата(gomed12 @ 3.2.2008, 18:30) Совреме... 16.2.2008, 3:21
pen Цитата(Кабель @ 16.2.2008, 0:21) Хорошая ... 19.2.2008, 0:22
ZavGar Цитата(pen @ 19.2.2008, 0:22) 1.Неразборн... 19.2.2008, 18:06
pen Цитата(ZavGar @ 19.2.2008, 15:06) 1. Откр... 20.2.2008, 0:42
ZavGar Цитата(pen @ 20.2.2008, 0:42) Ваш вариант... 20.2.2008, 13:03
Egoist ЦитатаТакое контактное соединие имеет недостатки:
... 3.2.2008, 18:54
Egoist ЦитатаДопустим,на кухню в распаячную коробку прихо... 3.2.2008, 20:55
pen Цитата(Egoist @ 3.2.2008, 17:55) Естестве... 3.2.2008, 21:41
gomed12 ЦитатаДопустим,на кухню в распаячную коробку прихо... 3.2.2008, 21:43
pen Цитата(gomed12 @ 3.2.2008, 18:43) Выбор к... 3.2.2008, 22:47
Egoist Во всяком случае клеммное соединение лучше чем скр... 3.2.2008, 21:59
pen Цитата(Egoist @ 3.2.2008, 18:59) Во всяко... 3.2.2008, 22:35
Egoist Цитата(pen @ 4.2.2008, 0:35) Я то с Вами ... 4.2.2008, 12:56
savelij Цитатаон и плотник и сантехник,и электрик,а если х... 3.2.2008, 23:43
Delta После дождя пропало напряжение на 6 этаже?!
Я ... 4.2.2008, 14:25
Egoist ЦитатаПосле дождя пропало напряжение на 6 этаже?... 4.2.2008, 14:34
Egoist Кстати, а в случае таких затоплений, желательно/об... 4.2.2008, 20:52
gomed12 Цитата(Egoist @ 4.2.2008, 20:52) Кстати, ... 4.2.2008, 21:02
Egoist Зря шутите. Это реальный факт, я же не буду просто... 4.2.2008, 21:14
scasi как бывший монтажник, и в данный момент могу сказа... 5.2.2008, 13:57
Egoist Цитатакак бывший монтажник, и в данный момент могу... 5.2.2008, 17:21
ZavGar Цитата(Egoist @ 5.2.2008, 17:21) А в прот... 5.2.2008, 17:40
Egoist ZavGar
Вопрос относился к проводам из одного матер... 5.2.2008, 19:28
pen Цитата(Egoist @ 5.2.2008, 16:28) Постоянн... 5.2.2008, 23:57
Олега Самая путняя скрутка из проводников одного материа... 5.2.2008, 20:04
Egoist Цитата(Олега @ 5.2.2008, 22:04) Да и чем ... 5.2.2008, 20:25
gomed12 О какой скрутке речь, в "пучок"? 5.2.2008, 22:11
Олега Цитата(gomed12 @ 5.2.2008, 22:11) О какой... 6.2.2008, 10:39
ZavGar Цитата(Олега @ 6.2.2008, 10:39) Чем больш... 6.2.2008, 11:11
Egoist ЦитатаО какой скрутке речь, в "пучок"?
Б... 5.2.2008, 23:35
Олега Так о бандажах, иль о скрутках ? Об чем базар? 6.2.2008, 11:48
ZavGar Цитата(Олега @ 6.2.2008, 11:48) Об чем ба... 6.2.2008, 17:28
dyoma Я к скруткам отношусь положительно! (это по оп... 6.2.2008, 17:27
Egoist Моё мнение насчёт плюсов и минусов скруток (мнение... 6.2.2008, 19:56
gomed12 Нижеприведенные скрутки эксплуатировать в приведен... 6.2.2008, 20:26
Egoist Цитата(gomed12 @ 6.2.2008, 22:26) т.е. от... 6.2.2008, 20:48
gomed12 Цитата...имеет ли значение геометрическая форма ко... 6.2.2008, 23:58
v-niki Тема большая получилась,
И все же : Wago или про... 16.2.2008, 11:16
Victor195002 Добрый день.
Цитата(v-niki @ 16.2.2008,... 16.2.2008, 14:50
v-niki Цитата(Victor195002 @ 16.2.2008, 14:50) Д... 16.2.2008, 15:22
savelij Что-то странное Вы задумали, о каких соединениях в... 16.2.2008, 14:10
v-niki Цитата(savelij @ 16.2.2008, 14:10) Что-то... 16.2.2008, 14:32
gomed12 Цитататам шлейфом по розеткам не получится
На груп... 16.2.2008, 22:32
v-niki Цитата(gomed12 @ 16.2.2008, 22:32) На гру... 17.2.2008, 0:50
Кабель Да что ж за греховодие такое - коробки распаячные ... 17.2.2008, 4:37
Victor195002 Доброе утро.
Цитата(Кабель @ 17.2.2008, 4... 17.2.2008, 10:27
v-niki Я предполагал, что скоро появятся высказывания под... 17.2.2008, 16:58
v-niki Цитата(Victor195002 @ 17.2.2008, 10:27) Э... 17.2.2008, 21:13
Victor195002 Добрый вечер.
Да Вы не обижайтесь, пожалуйста . П... 17.2.2008, 21:18
v-niki Цитата(Victor195002 @ 17.2.2008, 21:18) Д... 17.2.2008, 23:03
Victor195002 Добрый вечер.
Цитата(v-niki @ 17.2.2008,... 17.2.2008, 23:20
v-niki Цитата(Victor195002 @ 17.2.2008, 23:20) Д... 17.2.2008, 23:26
savelij ЦитатаПросто понимаете, даже тут на форуме , далек... 17.2.2008, 22:58
BliG Здравствуйте Господа! Как пассивный участник о... 18.2.2008, 1:27
Кабель Не все клемники wago делают неразборное соединение... 19.2.2008, 3:21
gomed12 Цитата1. Открою серет. Просто надо, вытягивая пров... 19.2.2008, 18:12
ZavGar Цитата(gomed12 @ 19.2.2008, 18:12) Неразб... 19.2.2008, 18:26
Delta Цитата(BliG @ 18.2.2008, 1:27) Здравствуй... 20.2.2008, 21:30
v-niki Цитата(Delta @ 20.2.2008, 21:30) 1)У меня... 21.2.2008, 0:02
BliG [quote name='Delta' date='20.2.2008, 2... 25.2.2008, 11:12
gomed12 Цитатанаосвещение еще клему в термоусадку сажаю, т... 21.2.2008, 9:47
Delta Цитата(gomed12 @ 21.2.2008, 9:47) От воды... 22.2.2008, 15:11
Delta ну да, выводной клеммник имеет место быть, во всяк... 25.2.2008, 19:24
Delta Я вот вчеро аставил фонарик на доме 66 года... Так... 30.3.2008, 12:29
Volchenok Что помню о соединении алюминиевых проводов,так эт... 1.5.2008, 23:00
Delta Тут недавно рассказали про опыт соединения.
Медные... 3.5.2008, 0:37
asogor Хочу поделиться:
-Все соединения в коробках наша б... 9.5.2008, 22:28
с2н5он для этого три года думали? 22.1.2012, 15:24
haramamburu Не три, а четыре 22.1.2012, 16:14
Гость_сергей 57_* Здравствуйте. Хотелось бы выразить свое мнение по ... 22.1.2012, 20:54
haramamburu Скрутки в быту и "британка" на ВЛ - разн... 22.1.2012, 21:01
S-cream Apisx, А можно фотку вашего чуда? Очень бы оно мне... 6.2.2012, 10:38
Гость сочувствующий Цитата(S-cream @ 6.2.2012, 10:38) Ap... 7.2.2012, 8:46
Apisx Фотку вышлю конечно, как только она появиться (как... 6.2.2012, 16:31
Слава Лучше скрутки может быть только пропаянная скрутка... 7.2.2012, 10:38
шахтер Интересно а свареную скрутку пробовали раскрутить... 14.3.2012, 5:33![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 8:18 |
|
|
|
|