Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Каким прибором можно ограничить потребление элкроэнергии , ограничение потребления электроэнергии

prutyanskiy
сообщение 12.12.2016, 16:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 12.12.2016
Пользователь №: 50734



Подскажите, зада состоит в следующем: от нашего здания питается куча субпотребителей, они якобы делят всю потребляемую можность на всех поровну по общему счетчику, но дело не в том, у меня посстоянно идет перекос по фазам и горит проводка и предохранители на вводе, что мне нужно поставить к ним ( субчикам) на ввод чтобы рубить их по потреблению ( допустим я им даю на каждого по 3 кВт). Мне сказали это можно сделать 2 мя способами: либо по мощности, либо по току. Какой способ лучше (для меня) и каким прибором это реализовать так чтобы в щите его (прибор поставить). Заранее спасибо"! icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 12.12.2016, 16:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Как все запущено....
Автоматы просто соответствующего номинала поставьте и не грузитесь по мощности. Вряд ли у "офисного планктона" будет низкий косинус

И не забудьте проверить сумму значений АВ всех субов - выдержит ли ввод, и у Вас тоже есть какое-то ограничение по мощности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 12.12.2016, 17:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3173
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Вспотеешь автоматы бегать включать, а через некоторое время менять. Для этой цели существуют реле ограничители мощности, которые самостоятельно или в паре с мощным контактором при превышении уставки выключают нагрузку, через установленное время в минутах включают, если потребление уменьшилось всеё остаётся в работе, не уменьшилось, через уставку времени опять выключается. Так же есть счётчики электроэнергии со встоенным реле-ограничителем мощности, работают аналогично.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 12.12.2016, 17:01


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prutyanskiy
сообщение 12.12.2016, 17:11
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 12.12.2016
Пользователь №: 50734



Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.12.2016, 18:00) *
Вспотеешь автоматы бегать включать, а через некоторое время менять. Для этой цели существуют реле ограничители мощности, которые самостоятельно или в паре с мощным контактором при превышении уставки выключают нагрузку, через установленное время в минутах включают, если потребление уменьшилось всеё остаётся в работе, не уменьшилось, через уставку времени опять выключается. Так же есть счётчики электроэнергии со встоенным реле-ограничителем мощности, работают аналогично.

Ну счетчики дороговато, а вот реле ограничения интересно, какие посоветуете? и опять же по мощности рубить или лучше по току?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 12.12.2016, 17:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(prutyanskiy)
Ну счетчики дороговато, а вот реле ограничения интересно, какие посоветуете? и опять же по мощности рубить или лучше по току?

В вашем случае это одно и то же.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электрон4ик
сообщение 12.12.2016, 17:43
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 49829



Цитата(zendo057 @ 12.12.2016, 16:35) *
В вашем случае это одно и то же.

Ну почему? Я вот использовал в ПЗРах реле максимального тока РМТ-101 , им ограничивал потребление тока, оно по цене оно дешевле чем счетчик с ограничителем мощности. И монтируется на дин рейку. Можно вместо токового ограничителя поставить ограничитель мощности как однофазный так и трехфазный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 12.12.2016, 23:14
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3173
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Потому, что при напряжении constant мощность прямо пропорциональна току. Следовательно регулировка по току или мощности вопрос всего лишь в градуировке шкалы.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prutyanskiy
сообщение 22.12.2016, 16:54
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 12.12.2016
Пользователь №: 50734



Вообщем воспользовавшись всеми вашими советами решил поставить на каждого субпотребителя по реле ограничения мощности. И поставил каждому лимит на 4 кВт. и вуаля. Пока ничего не горит и перекоса практически нет. Использовал реле ОМ-110, оно отлично поместилось на дин рейку в щите. Всем спасибо"!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 23:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены