Потери холостого хода и ток хх ТМГ-1000 , Соответствие потерь в тр-ре стандартам

Pantryk
сообщение 15.11.2016, 21:50
Сообщение #21


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Но как объяснить то, что с примерно похожим порядком тока работал до этого другой трансформатор и так сильно учет не врал.
С высоким 10 кВ получается вообще больше чем в два раза ток ХХ отличается. Может действительно транс с браком.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.11.2016, 22:19
Сообщение #22


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Pantryk @ 15.11.2016, 20:50) *
Но как объяснить то, что с примерно похожим порядком тока работал до этого другой трансформатор и так сильно учет не врал.

Да, пожалуй, тут (если только транс меняли не из-за аварии) на узел учета грешить надо во вторую очередь.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 16.11.2016, 16:51
Сообщение #23


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Цитата(Roman D @ 15.11.2016, 23:19) *
Да, пожалуй, тут (если только транс меняли не из-за аварии) на узел учета грешить надо во вторую очередь.

Аварии не было.
Сегодня прогрузил тр-р насосом.
Р насоса = 1,73 * I*U*cosф=1,73*90*400*0,6= 37 кВт;
по счетчику Р = 1,73*(Iсчет хКі)*(Uсчет*Кu) соsф = 1,73*(0,315*20)*(107*100)*0,6=70 кВт.
Потери на тр-ре Р=70-37=32 кВт.
Трансформатор без нагрузки:
по счетчику Р = 1,73*(0,175*20)*(107*100)*0,5=32,3 кВт
Косинус расчитал за период 27 суток работы тр-ра по показания потребленной активной и реактивной энергиии соsф =Р/S.
Вывод узел учета работает согласно нормативных документов. Трансформатор бракованный.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.11.2016, 14:57
Сообщение #24





Гости






Конечно может быть и так, но трансформатор бракуется на основе испытаний, а не показаний счетчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 18.11.2016, 15:40
Сообщение #25


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Не прошел испытания на электромагнитную совместимость с узлом учета icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 18.11.2016, 18:29
Сообщение #26


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Цитата(Гость @ 18.11.2016, 15:57) *
Конечно может быть и так, но трансформатор бракуется на основе испытаний, а не показаний счетчика.

Согласен, вот кто должен производить испытания? Завод изготовитель или потребитель?
И еще, температура масла при ХХ 50 град . Также в наличии перекос т токов по ВН тр-ра до 26%.
Все это указывает на КЗ в обмотках ВН тр-ра!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 19.11.2016, 0:34
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(arakl @ 18.11.2016, 22:29) *
Все это указывает на КЗ в обмотках ВН тр-ра!!!

Нет. Навскидку - железо бракованное. Недоложили, плохая рубка железа. Недомотали витки на ВН, но тогда, для соблюдение коэффициента трансформации, должны и на НН схалтурить icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Отсюда и ток ХХ увеличенный. Сталкивались с таким.
Цитата(arakl @ 18.11.2016, 22:29) *
Согласен, вот кто должен производить испытания? Завод изготовитель или потребитель?

Нормальная ЭТЛ может проверить фактические параметры с параметрами в паспорте. С выдачей протокола.
Или вызывайте представителя завода.
Цитата(arakl @ 18.11.2016, 22:29) *
И еще, температура масла при ХХ 50 град . Также в наличии перекос т токов по ВН тр-ра до 26%.

Ток в фазе В меньше до 40%.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.11.2016, 7:50
Сообщение #28


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(arakl @ 18.11.2016, 17:29) *
Согласен, вот кто должен производить испытания?

Об электромагнитной совместимости с узлом учета - это была шутка.

А вот на Запорожском заводе есть один секретный агент:


Что-то мне подсказывает, что обе подписи делал один и тот же писатель.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 21.11.2016, 15:25
Сообщение #29


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Цитата(ЛЕША @ 19.11.2016, 1:34) *
Нормальная ЭТЛ может проверить фактические параметры с параметрами в паспорте. С выдачей протокола.
Или вызывайте представителя завода

Вопрос, смогут ли испытнания показать (вскрыть ) прооблему?
Сейчас готовлю письмо на завод.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 21.11.2016, 15:30
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(arakl @ 21.11.2016, 19:25) *
Вопрос, смогут ли испытнания показать (вскрыть ) прооблему?

Если измеренные значения тока ХХ, мощности КЗ будут выше указанных в паспорте, то вот и вскрытие проблемы....

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Torero2016
сообщение 6.7.2022, 18:00
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 6.7.2022
Пользователь №: 59869



Чем закончилась эпопея с потерями хх трансформатора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.9.2022, 14:12
Сообщение #32





Гости






А вы правильно посчитали с Вт и кВт делить на 1000 не забыли ?
Вернуться в начало страницы