Добрый день! Помогите разобраться! Позвонили работники, которые работают в бытовых-рабочих вагон-домах, сказали, что выбивает УЗО (на самом деле оказалось в вагоне стоял диф автомат) при включении нагрузки, даже зарядки телефона выбивает. Частично включался свет в одном отсеке. Отправил им УЗО, поставили, ситуация не поменялась. На следующий день я приехал к ним в вагон и начал делать обычные процедуры для выяснения причины выбивания. УЗО было подключено правильно. Отключил все приборы и автоматы, включил все автоматы, свет появился, начал включать приборы, при включении микроволновки выбило автомат, выключил микроволновку, включил остальные приборы, все работает, все хорошо, но кроме микроволновки. Решил проверить еще, включаю микроволновку и все работает. Но дело даже не в этом. Спустя пол часа, меняю УЗО на диф автомат (согласно проекту электроснабжения), перестает работать почти все, остается только, освещение в одном отсеке (как и было раньше). Дальше интересней. Убираю диф автомат, ставлю обратно УЗО (все также как работало), и начинает все также выбивать. Что такое может быть?)))
У меня единственная мысль это конденсат, т.к. до переезда вагона в нем все прекрасно работало. Когда приехал в вагон он был уже остывший, после того как включил обогреватели, опять начал отходить и появляться конденсат. Хоть и глупое мое объяснение на счет конденсата, но других вариантов я не вижу. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |