У меня постоянно возникают проблемы с тем нужна ли молниезащита? Я проектировщик и вопросы такие: Если происходит кап.ремонт электропроводок здания , то требуется ли выполнение молниезащиты? Ведь когда то она была уже там видимо смонтирована? Мы же ремонтируем внутрянку!
И такой вопрос : на каких объектах, зданиях не требуется молниезащита?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.3.2010, 11:56
Сообщение #2





Гости






Устройство молниезащиты и ее необходимость описана в РД34.21.122-87 (для обществ. и жилых домов) и СО153-34.21.122-2003 для пром зданий. Читайте и у вас все получится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.3.2010, 16:04
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Раз выполняете внутрянку, Вы должны проектировать защиту от заноса потенциалов в помещение и же вторичного действия молнии.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 4.3.2010, 15:38
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



Цитата(Гость_Анна_* @ 3.3.2010, 6:52) *
У меня постоянно возникают проблемы с тем нужна ли молниезащита? Я проектировщик и вопросы такие: Если происходит кап.ремонт электропроводок здания , то требуется ли выполнение молниезащиты? Ведь когда то она была уже там видимо смонтирована? Мы же ремонтируем внутрянку!
И такой вопрос : на каких объектах, зданиях не требуется молниезащита?

Смотрите ваше тех задание на проектирование, если там прописана молниезащита, то делайте, если же нет, то давайте примечание, что технические решения по переустройству молниезащиты в данном проекте не предусмотрены

Сообщение отредактировал бармалей - 4.3.2010, 15:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.3.2010, 18:11
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17905
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(бармалей @ 4.3.2010, 16:38) *
Смотрите ваше тех задание на проектирование, если там прописана молниезащита, то делайте, если же нет, то давайте примечание, что технические решения по переустройству молниезащиты в данном проекте не предусмотрены

А можно я так же про ЗУ в примечании напишу, мол в ТЗ отсутствует, потому техн. решений не предусмотрел ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 4.3.2010, 23:11
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



Цитата(Олега @ 4.3.2010, 18:11) *
А можно я так же про ЗУ в примечании напишу, мол в ТЗ отсутствует, потому техн. решений не предусмотрел ?

автор спрашивает про необходимость выполнения устройств молниезащиты при капремонте (т.е. на существующей). Когда мы делаем переустройство существующих сетей то выполняем строго по техзаданию. Если же проектируем новый объект то выполняем все что положено
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 27.11.2014, 22:32
Сообщение #7





Гости






Скажите пожалуйста,а может ли для двухэтажного здания молниезащитой являться 10-и этажное здание стоящие в 10 метрах от него,в котором уже есть молниезащита???? И на какой СНиП можно сослаться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.11.2014, 0:21
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17905
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



В п.2 указаны нормативы. Посмотрите еще МЭК62305-3 -2006.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андруша
сообщение 7.10.2016, 9:23
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.1.2013
Пользователь №: 30356



Вопрос схожий. Пятиэтажное жилое здание, металлическая кровля. По проекту молниезащита сеткой по кровле. Можно ли обосновать что молниезащита не требуется? Метрах в 70 тоже пятиэтажка, метрах в сто пром труба намного выше нашего объекта. Инструкции 87 года не дали мне четкого ответа
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 7.10.2016, 12:32
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Смотреть надо какую зону перекрывает вышестоящее здание,молниезащита это не только молниеприемник но и ОПН,РВО,ОИН на вводе в здание (ВРУ-0,4кВ)


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 7.10.2016, 13:56
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1067
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(Андруша @ 7.10.2016, 12:23) *
Можно ли обосновать что молниезащита не требуется? Инструкции 87 года не дали мне четкого ответа

Сколько читал документации, смотрел видео-курсы, спрашивал на форумах - у меня сложилось чёткое мнение, что требование к молнезащите, обоснование к её установке - до того аморфное требование, так что можно решать по аналогии с поговоркой "как дышло, куда повернёшь, туда и вышло...".

Сообщение отредактировал -Mike- - 7.10.2016, 13:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vincenzo
сообщение 13.3.2018, 15:43
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 13.3.2018
Пользователь №: 53800



по градостроительному кодексу для зданий от 3-х этажей уже нужно молниезащиту проектировать. Соседнее здание может быть молниеприемником для соседа конечно только в том случае, если он попадает в зону защиты.