Господа! Обращаюсь к вам со следующим вопросом. В инструкции по оперативным переключениям сказано, что порядок включения силового трансформатора следующий: сначала включается коммутационный аппарат на стороне ВН, затем на стороне НН (допустим, что тр-р двухобмоточный). Порядок отключения же обратный: сначала отключается вводной аппратат на стороне НН, затем на стороне ВН. У меня вопрос: чем вызван именно такой порядок отключения и включения трансформатора?
|
|
|
Гость_Андрей_* Силовой трансформатор 29.12.2007, 10:04
Andrey Izh Всё правильно.
Допустим, порядок мы изменили и вкл... 29.12.2007, 11:03
gomed12 Все правильно Andrey Izh, добавлять нечего.
ПТЭЭ... 29.12.2007, 11:55
Гость_Андрей_* Итак, как я понял. При включении трансформатора сн... 29.12.2007, 12:03
Roman_D Отключение нагрузки с высокой стороны снижает межр... 29.12.2007, 17:52
Anatoli Если к примеру ПС 2трансформаторная, то Вы подадит... 29.12.2007, 19:47
Игоррр Цитата(Гость_Андрей_* @ 29.12.2007, 10:04... 30.12.2007, 23:21
Roman_D Цитата(Игоррр @ 31.12.2007, 0:21) Думаетс... 31.12.2007, 10:25
Игоррр Логично. Только маленький ток разорвать сложнее че... 31.12.2007, 12:06
Anatoli В любом случае переключения выполняют по БП, инстр... 1.1.2008, 0:45
Гость_doro_* Цитата(Гость_Андрей_* @ 29.12.2007, 10:04... 4.1.2008, 16:01
Игоррр а как быть, если схемой предусмотрен ТСН на шинах ... 4.1.2008, 17:10
doro Цитата(Игоррр @ 4.1.2008, 17:10) а как бы... 12.1.2008, 12:56
Лёха Кстати, сам на этот вопрос никогда не задумывался)... 11.1.2008, 19:14
EMCO Цитата(Гость_doro_* @ 4.1.2008, 16:01) Пр... 11.1.2008, 20:28
Лёха ЦитатаЗащиты таких подстанциях выбираются, как пра... 13.1.2008, 16:02
Игоррр ЦитатаУ нас на всех подстанциях трансофрматоры мог... 13.1.2008, 21:49
Лёха ЦитатаТакого тоже ни один циркуляр не требует.
Тре... 14.1.2008, 11:02
Игоррр Не видел Мы у себя без задней мысли в паралель на... 14.1.2008, 21:16
Лёха Кратковременно - можно, хоть на 10, хоть на 35. А ... 14.1.2008, 21:26
doro Прошу на страницу http://rzdoro.narod.ru/op_1.htm,... 19.1.2008, 11:43
Лёха doro.
Работаю я не на Украине, а в самой что ни на... 19.1.2008, 16:36
doro Цитата(Лёха @ 19.1.2008, 16:36) ... Там в... 21.1.2008, 8:42
Лёха ЦитатаЕсть необходимость, подтверждено расчетом, у... 21.1.2008, 17:32
Игоррр То что нельзя вводить не написано нигде. Зато напи... 21.1.2008, 21:09
Игоррр doro, я не понял, в чем смысл опробования ПС от уд... 22.1.2008, 21:39
Игоррр Лёха, ПУЭ от нас требует следующего:
3.2.51. Для ... 22.1.2008, 22:17
Anatoli Диспетчер выполняет инструкции, если напишут что м... 23.1.2008, 3:27
doro Цитата(Anatoli @ 23.1.2008, 3:27) ...Конд... 23.1.2008, 8:06
Лёха Игоррр.
ЦитатаВ случае если мы лишаемся МТЗ, мы ли... 24.1.2008, 13:28
doro Цитата(Лёха @ 24.1.2008, 13:28) ...Язычко... 24.1.2008, 14:14
Anatoli У нас на ПС 35 с блоками ОД-КЗ в РШ-35 установлены... 24.1.2008, 19:17
Игоррр Лёха, только ТКЗ то другими будут. И резервной защ... 24.1.2008, 19:41
Гость_Руслан_* Господа, поделитесь инфой. Делали ППр на ктп 10/0.... 27.4.2014, 16:24
Работник И что, следов от КЗ нет? 28.4.2014, 11:50
ЛЕША Омическое сопротивление измеряли, ПБВ крутили, а п... 28.4.2014, 15:40
Гость Без уставок МТЗ рассмотрение вопроса не имеет смыс... 2.5.2014, 17:03![]() ![]() ![]() |
|