Трансформация тока

Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 30.8.2016, 15:58
Сообщение #1





Гости






Работаю юристом в ТСЖ, недавно столкнулся с такой ситуацией: энергосбытовая компания выставляет к оплате разницу показаний приборов учета, умноженную на параметр "тр. тока", который равен 1500/5.

Параметр сокращенный, отсюда непонятно его значение - или он означает "коэффициент трансформации тока" или "трансформатор тока".

Параметр указан в акте осмотра прибора учета, хотя ни в паспорте прибора учета, ни при визуальном осмотре прибора учета параметра 1500/5 не было обнаружено.
Прибор учета электроэнергии - СЭТ 3а -02-04-03/1п, установлен в подстанции на низкой стороне.

Изучив паспорт трансформатора ТМ-630/6, я пришел к выводу что его коэффициент трансформации тока равен 15 (разделил номинальное напряжение обмотки ВН - 6000 В, на номинальное напряжение обмотки НН - 400 В).

Отсюда вопросы:

1 .Может ли быть у Прибора учета - СЭТ 3а -02-04-03/1п - собственный встроенный трансформатор тока при данных обстоятельствах?
2. Если может, то какой у него коэффициент трансформации тока? Может ли он применяться в расчетах при уже существующем коэффициенте 15?
Так как в коэффиицент 300 сложно поверить.

P.S. от подстанции запитаны жилые дома, поэтому платить придется в конечном итоге жителям, что не есть хорошо. Если кто-то обладает знаниями в этой области - прошу помочь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurandol
сообщение 30.8.2016, 16:08
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 128
Регистрация: 6.2.2014
Из: Москва
Пользователь №: 38060



Коэффициент 1500/5 это параметр не счётчика СЭТ..., а параметр трансформаторов тока (их три штуки установлено, фото), к которым подключен электросчётчик СЭТ. Параметры этих трёх трансформаторов тока должны быть описаны в указанном Вами выше акте проверки приборов учета. Трансформаторы тока должны быть опломбированы.
И если установлены реально 1500/5, то всё правильно, коэффициент 300.
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.8.2016, 16:35
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Скорее всего, "сбыт" прав частично.
Для транса 630кВА рабочий ток - порядка 1000 А. Выбор трансформатора тока с коэффициентом трансформации 1500/5, т.е. 300 - на совести проектировщика (мы не знаем подробностей).
Для получения расхода умножаем на 300.

Про коэффициент силового трансформатора пока забудьте. Он не при чём.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 30.8.2016, 17:05
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849






Цитата(Гость_Денис_* @ 30.8.2016, 16:58) *
, ни при визуальном осмотре прибора учета параметра 1500/5 не было обнаружено.

В ячейке выключателя 0,4 кv


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.8.2016, 20:14
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



moshkarow, да там народ не ТТ искал, а надпись (1500/5) на приборе учёта...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ppe14
сообщение 31.8.2016, 8:21
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 20.9.2015
Пользователь №: 46721



Цитата(Гость_Денис_* @ 30.8.2016, 19:58) *
Работаю юристом в ТСЖ, недавно столкнулся с такой ситуацией: энергосбытовая компания выставляет к оплате разницу показаний приборов учета, умноженную на параметр "тр. тока", который равен 1500/5.

Параметр сокращенный, отсюда непонятно его значение - или он означает "коэффициент трансформации тока" или "трансформатор тока".

Параметр указан в акте осмотра прибора учета, хотя ни в паспорте прибора учета, ни при визуальном осмотре прибора учета параметра 1500/5 не было обнаружено.
Прибор учета электроэнергии - СЭТ 3а -02-04-03/1п, установлен в подстанции на низкой стороне.

Изучив паспорт трансформатора ТМ-630/6, я пришел к выводу что его коэффициент трансформации тока равен 15 (разделил номинальное напряжение обмотки ВН - 6000 В, на номинальное напряжение обмотки НН - 400 В).

Отсюда вопросы:

1 .Может ли быть у Прибора учета - СЭТ 3а -02-04-03/1п - собственный встроенный трансформатор тока при данных обстоятельствах?
2. Если может, то какой у него коэффициент трансформации тока? Может ли он применяться в расчетах при уже существующем коэффициенте 15?
Так как в коэффиицент 300 сложно поверить.

P.S. от подстанции запитаны жилые дома, поэтому платить придется в конечном итоге жителям, что не есть хорошо. Если кто-то обладает знаниями в этой области - прошу помочь.

Энергосбытовая компания действует правильно: разница показаний приборов учета - это потребленная энергия, которую они могут показать, но эти приборы подключены к сети через трансформаторы тока, т.е. реальный ток в сети потребления много больше, чем ток, протекающий через прибор, для коррекции показаний приборов учета их необходимо умножить на коэффициент трансформации трансформаторов тока (1500/5 = 300). Данный коэффициент записан в паспорте электроустановки (а не в паспорте прибора учета) как "тр.тока", иногда иначе.
Приборы учета встроенных трансформаторов тока не имеют. Указанный Вами прибор учета имеет номинальный ток 5 А, а номинальный ток на стороне НН силового трансформатора 980 А, для обеспечения возможности нормальной работы прибора учета и используются трансформаторы тока.
Что касается параметров силового трансформатора, который только и делает, что понижает напряжение с 6 кВ до 0.4 кВ (380 В), то они в данном случае не играют никакой роли.

Сообщение отредактировал ppe14 - 31.8.2016, 8:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 31.8.2016, 16:35
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1067
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Здесь, как я понимаю, отчасти вопрос о доверии к измерительной части, находящейся на эл. подстанции уровня 0,4кВ, по данным которых происходит оплата потреблённой электроэнергии несколькими домами.
ТС прав, что не доверяет приборам учёта без их визуальной проверки. Чужая опасная территория, куда доступ простым смертным просто так запрещён.
Мне кажется, для однозначности решения вопроса нужно составить комиссию из представителей сетевиков и ТСЖ-электриков с допуском и провести осмотр. На основпании этого составить акт, куда будут внесены все измерительные приборы, данные на Трансф. Тока, сроки их поверки, замены и даже приложена эл. схема (для потомков icon_smile.gif ).
А в дальнейшем, при составлении договора с эл. сетями, ввести пункт о систематической совместной проверке состояния измерительного узла: визуально или там инструментальной проверкой - подскажут эл. специалисты.

Сообщение отредактировал -Mike- - 31.8.2016, 16:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2025, 22:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены