Работаю юристом в ТСЖ, недавно столкнулся с такой ситуацией: энергосбытовая компания выставляет к оплате разницу показаний приборов учета, умноженную на параметр "тр. тока", который равен 1500/5.
Параметр сокращенный, отсюда непонятно его значение - или он означает "коэффициент трансформации тока" или "трансформатор тока". Параметр указан в акте осмотра прибора учета, хотя ни в паспорте прибора учета, ни при визуальном осмотре прибора учета параметра 1500/5 не было обнаружено. Прибор учета электроэнергии - СЭТ 3а -02-04-03/1п, установлен в подстанции на низкой стороне. Изучив паспорт трансформатора ТМ-630/6, я пришел к выводу что его коэффициент трансформации тока равен 15 (разделил номинальное напряжение обмотки ВН - 6000 В, на номинальное напряжение обмотки НН - 400 В). Отсюда вопросы: 1 .Может ли быть у Прибора учета - СЭТ 3а -02-04-03/1п - собственный встроенный трансформатор тока при данных обстоятельствах? 2. Если может, то какой у него коэффициент трансформации тока? Может ли он применяться в расчетах при уже существующем коэффициенте 15? Так как в коэффиицент 300 сложно поверить. P.S. от подстанции запитаны жилые дома, поэтому платить придется в конечном итоге жителям, что не есть хорошо. Если кто-то обладает знаниями в этой области - прошу помочь. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
||
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 ![]() |
Коэффициент 1500/5 это параметр не счётчика СЭТ..., а параметр трансформаторов тока (их три штуки установлено, фото), к которым подключен электросчётчик СЭТ. Параметры этих трёх трансформаторов тока должны быть описаны в указанном Вами выше акте проверки приборов учета. Трансформаторы тока должны быть опломбированы.
И если установлены реально 1500/5, то всё правильно, коэффициент 300. |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Скорее всего, "сбыт" прав частично.
Для транса 630кВА рабочий ток - порядка 1000 А. Выбор трансформатора тока с коэффициентом трансформации 1500/5, т.е. 300 - на совести проектировщика (мы не знаем подробностей). Для получения расхода умножаем на 300. Про коэффициент силового трансформатора пока забудьте. Он не при чём. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
![]() , ни при визуальном осмотре прибора учета параметра 1500/5 не было обнаружено. В ячейке выключателя 0,4 кv -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
moshkarow, да там народ не ТТ искал, а надпись (1500/5) на приборе учёта...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.9.2015 Пользователь №: 46721 ![]() |
Работаю юристом в ТСЖ, недавно столкнулся с такой ситуацией: энергосбытовая компания выставляет к оплате разницу показаний приборов учета, умноженную на параметр "тр. тока", который равен 1500/5. Параметр сокращенный, отсюда непонятно его значение - или он означает "коэффициент трансформации тока" или "трансформатор тока". Параметр указан в акте осмотра прибора учета, хотя ни в паспорте прибора учета, ни при визуальном осмотре прибора учета параметра 1500/5 не было обнаружено. Прибор учета электроэнергии - СЭТ 3а -02-04-03/1п, установлен в подстанции на низкой стороне. Изучив паспорт трансформатора ТМ-630/6, я пришел к выводу что его коэффициент трансформации тока равен 15 (разделил номинальное напряжение обмотки ВН - 6000 В, на номинальное напряжение обмотки НН - 400 В). Отсюда вопросы: 1 .Может ли быть у Прибора учета - СЭТ 3а -02-04-03/1п - собственный встроенный трансформатор тока при данных обстоятельствах? 2. Если может, то какой у него коэффициент трансформации тока? Может ли он применяться в расчетах при уже существующем коэффициенте 15? Так как в коэффиицент 300 сложно поверить. P.S. от подстанции запитаны жилые дома, поэтому платить придется в конечном итоге жителям, что не есть хорошо. Если кто-то обладает знаниями в этой области - прошу помочь. Энергосбытовая компания действует правильно: разница показаний приборов учета - это потребленная энергия, которую они могут показать, но эти приборы подключены к сети через трансформаторы тока, т.е. реальный ток в сети потребления много больше, чем ток, протекающий через прибор, для коррекции показаний приборов учета их необходимо умножить на коэффициент трансформации трансформаторов тока (1500/5 = 300). Данный коэффициент записан в паспорте электроустановки (а не в паспорте прибора учета) как "тр.тока", иногда иначе. Приборы учета встроенных трансформаторов тока не имеют. Указанный Вами прибор учета имеет номинальный ток 5 А, а номинальный ток на стороне НН силового трансформатора 980 А, для обеспечения возможности нормальной работы прибора учета и используются трансформаторы тока. Что касается параметров силового трансформатора, который только и делает, что понижает напряжение с 6 кВ до 0.4 кВ (380 В), то они в данном случае не играют никакой роли. Сообщение отредактировал ppe14 - 31.8.2016, 8:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1067 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Здесь, как я понимаю, отчасти вопрос о доверии к измерительной части, находящейся на эл. подстанции уровня 0,4кВ, по данным которых происходит оплата потреблённой электроэнергии несколькими домами.
ТС прав, что не доверяет приборам учёта без их визуальной проверки. Чужая опасная территория, куда доступ простым смертным просто так запрещён. Мне кажется, для однозначности решения вопроса нужно составить комиссию из представителей сетевиков и ТСЖ-электриков с допуском и провести осмотр. На основпании этого составить акт, куда будут внесены все измерительные приборы, данные на Трансф. Тока, сроки их поверки, замены и даже приложена эл. схема (для потомков ![]() А в дальнейшем, при составлении договора с эл. сетями, ввести пункт о систематической совместной проверке состояния измерительного узла: визуально или там инструментальной проверкой - подскажут эл. специалисты. Сообщение отредактировал -Mike- - 31.8.2016, 16:44 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |