Греется автомат (миникотельная) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Греется автомат (миникотельная) |
24.11.2015, 4:35
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.2.2011 Пользователь №: 21586 |
Добрый день товарищи электрики.
Сообственно такая проблема: Греется автомат на миникотельной, с основного щита приходит питание кабель медь 3х6 на автомат 50 ампер, с этого автомата уходит на котел кабель медь 3х4 , котел работает на двух тэнах по 3квт каждый, померил нагрузку клещами потребляемый ток 28ампер. На сколько я знаю кабель 4 мм держит 38 ампер. Вопрос почему греетца автомат? Контакты все протянуты на совесть. |
|
|
|
|
24.11.2015, 7:20
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
как греется? еле тёплый или до красна?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
24.11.2015, 7:25
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.2.2011 Пользователь №: 21586 |
Порядком теплый пока новый, в переодичность раз в месяц меняю т.к становится горячим. Уже и незнаю на что грешить, может от котла 6ку кинуть вместо 4ки.
|
|
|
24.11.2015, 7:58
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
с основного щита приходит питание кабель медь 3х6 - необходимо конец кабеля плющить , или надеть наконечник
с этого автомата уходит на котел кабель медь 3х4 - конец этого кабеля с делать в виде буквы " П " -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
|
24.11.2015, 8:00
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Сам кабель не греется? Как проложен?
|
|
|
24.11.2015, 8:15
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.2.2011 Пользователь №: 21586 |
с основного щита приходит питание кабель медь 3х6 - необходимо конец кабеля плющить , или надеть наконечник с этого автомата уходит на котел кабель медь 3х4 - конец этого кабеля с делать в виде буквы " П " Попробуем спасибо. Сам кабель не греется? Как проложен? По ощущением 4мм чуть теплая, 6 мм почти не ощутим нагрев, кабель проложен в гофре деревянный дом, стены защиты гвл. |
|
|
24.11.2015, 8:31
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
avdbis, длительный допустимый ток вашего кабеля не более 32А
|
|
|
|
|
24.11.2015, 8:33
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.2.2011 Пользователь №: 21586 |
Тогда заменим на 6 и оконечим все. Посмотрим результат.
|
|
|
24.11.2015, 12:30
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Ещё может быть плохое качество автомата. Если сильнее греется внутри. Если в месте подключения кабеля тогда плохо сделанный контакт. Кабель какой моножила или многожильный?
Сообщение отредактировал rosck - 24.11.2015, 12:34 |
|
|
25.11.2015, 6:10
Сообщение
#10
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.2.2011 Пользователь №: 21586 |
Моножила, греется в середине.
|
|
|
|
|
25.11.2015, 7:30
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Если внутри автомата однозначно виноват автомат попробуйте другие.
|
|
|
25.11.2015, 7:36
Сообщение
#12
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.2.2011 Пользователь №: 21586 |
Пробывал тдм, иек. Тдм греется сильней чем иек.
|
|
|
25.11.2015, 15:20
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
какая температура автомата ?
Сообщение отредактировал moshkarow - 25.11.2015, 15:21 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
20.8.2016, 20:42
Сообщение
#14
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 15.5.2009 Пользователь №: 14520 |
Добрый день.
Греется и выключается на 70% номинала автомат 10А на вводе в дом. К нему подходит линия со столба 380В 3х6мм. кв. алюминий, после него идет медь 4 мм.кв. на счетчик. Автомат пломбирован, счетчик тоже. Что делать? |
|
|
20.8.2016, 22:30
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
сорвать пломбы , провести ревизию щита учета
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
21.8.2016, 0:50
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Греется и выключается на 70% номинала автомат 10А на вводе в дом. На улице учёт смонтирован? Может ещё температура воздуха влиять. Вполне возможно ослабление контактов "автомата" - протянуть. Только сАми пломбы не срывайте. Сначала в Энергосбыт обратитесь, а то пришьют безучётное потребление за самовольный срыв....... автомат 10А на вводе в дом Грустно как..... Может есть смысл написать заявку в ЭСО на увеличение мощности? |
|
|
21.8.2016, 9:03
Сообщение
#17
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 15.5.2009 Пользователь №: 14520 |
Все дело в пломбировке, ограничивающей доступ к контактам.
Т.Е. Правильно вызвать энергетика, чтобы он снял пломбу, или просто позвонить диспетчеру? - так мол и так, автомат искрит, будем снимать пломбу.... Меня интересует процедура эта согласно каких-либо правил. |
|
|