Уважаемые форумчане, просьба помочь...
Суть такая, имеется УЗО, после него три автомата b16, коротишь фзу и ноль, вырубает и автомат и УЗО. Как сделать чтобы только автомат отключало? Или я плохо понимаю суть работы этих устройств? УЗО стоит после вводного автомата и его не вырубает. Дальше имеется некое устройство, которое имеет свой щиток. То есть после автомата b16 будет это устройство. В нем будут стоять три автомата b10. Но когда начинаешь коротить один из этих автоматов, то отключается автомат b10 и дальше по сети b16 и УЗО, а надо чтоб дальше этого b10 ничего не отключало. То есть чтоб только отключало это устройство. Мое предположение поставить УЗО селективное между b10 и b16, это верный путь? А еще вопрос, если я с УЗО правильно угадал, то какой номинал выбрать? я думаю выбрать на 25А стоит. отключение 10мА или 30мА, просто там стоит газоразрядная лампа, канальник, вентиляторы, наверное лучше 30мА выбрать? Заранее спасибо |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Тип УЗО? Тип автоматов В-С-Д ? это называется селективность защиты, 10А ставим тип В, 16А-тип С, с узо будет сложнее в плане того, что оно срабатывает при токе утечки (22-28мА) посему оно опережает или одновременно срабатывает с действием автоматов.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Автоматические выключатели предназначены для автоматического отключения при появлении сверхтоков. Имеют тепловой и электромагнитный расцепитель .
УЗО - защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток ( ток утечки ), без встроенной защиты от сверхтоков . много говорилось на этом форуме . о том что в сетях 0,4 кв с модульными автоматами вы селективности никогда ни добьетесь. Но когда начинаешь коротить один из этих автоматов, то отключается автомат b10 и дальше по сети b16 и УЗО из фазу соединяете с нулем - УЗО не должно работать , cкорей всего диф 1)Дальше имеется некое устройство, которое имеет свой щиток. То есть после автомата b16 будет это устройство. В нем будут стоять три автомата b10. Но когда начинаешь коротить один из этих автоматов, то отключается автомат b10 и дальше по сети b16 и УЗО, а надо чтоб дальше этого b10 ничего не отключало. То есть чтоб только отключало это устройство. Мое предположение поставить УЗО селективное между b10 и b16, это верный путь? 2)А еще вопрос, если я с УЗО правильно угадал, то какой номинал выбрать? я думаю выбрать на 25А стоит. отключение 10мА или 30мА, просто там стоит газоразрядная лампа, канальник, вентиляторы, наверное лучше 30мА выбрать? Заранее спасибо 1) нет не верный 2) 30mA Сообщение отредактировал moshkarow - 12.8.2016, 8:21 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Суть такая, имеется УЗО, после него три автомата b16, коротишь фзу и ноль, вырубает и автомат и УЗО. Как сделать чтобы только автомат отключало? Или я плохо понимаю суть работы этих устройств? УЗО стоит после вводного автомата и его не вырубает. После проведения таких экспериментов надлежит заменить АВ, срабатывающие от КЗ. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Mamysian, селективность автоматов при КЗ не обеспечить простыми способами. КЗ это аварийная ситуация, посему не стоит этим играться от нечего делать...
Подумайте на счёт совета о замене автоматов после проведённых краш- тестов. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Уважаемые форумчане, просьба помочь... Суть такая, имеется УЗО, после него три автомата b16, коротишь фзу и ноль, вырубает и автомат и УЗО. Как сделать чтобы только автомат отключало? Или я плохо понимаю суть работы этих устройств? УЗО стоит после вводного автомата и его не вырубает. Дальше имеется некое устройство, которое имеет свой щиток. То есть после автомата b16 будет это устройство. В нем будут стоять три автомата b10. Но когда начинаешь коротить один из этих автоматов, то отключается автомат b10 и дальше по сети b16 и УЗО, а надо чтоб дальше этого b10 ничего не отключало. То есть чтоб только отключало это устройство. Мое предположение поставить УЗО селективное между b10 и b16, это верный путь? А еще вопрос, если я с УЗО правильно угадал, то какой номинал выбрать? я думаю выбрать на 25А стоит. отключение 10мА или 30мА, просто там стоит газоразрядная лампа, канальник, вентиляторы, наверное лучше 30мА выбрать? Заранее спасибо Mamysian он и в Африке Mamysian - гы ![]() ну как понравилось коротить ?? - а коротишь то чем, ключ гаечный на шину бросаешь привязанный проволокой к общему нулю или ешо какие хитрости есть чтобы одновременно и КЗ и утечку дифференциального тока наваять. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Ю._* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
О ложных срабатываниях устройств дифференциального тока при перегрузках и коротких замыканиях
http://y-kharechko.livejournal.com/1650.html Приведена краткая информация о срабатывании устройства дифференциального тока в условиях отсутствия отключающего дифференциального тока, когда в его главной цепи протекает сверхток. Селективное оперирование автоматических выключателей http://y-kharechko.livejournal.com/16836.html Формализовано правило селективного оперирования последовательно включённых автоматических выключателей при сверхтоке. Селективное оперирование устройств дифференциального тока http://y-kharechko.livejournal.com/16556.html Формализовано правило селективного оперирования последовательно включённых устройств дифференциального тока при токе замыкания на землю. Избирательное оперирование автоматического выключателя и ВДТ http://y-kharechko.livejournal.com/17435.html Формализовано правило избирательного оперирования автоматического выключателя, расположенного ближе к источнику питания, и ВДТ, расположенного ближе к месту замыкания на землю, при сверхтоке замыкания на землю. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
АВДТ имеет все функции защиты тепловой ,электромагнитный расцепитель и по утечки. так что проще их установить и забыть. Коротнуть несложно перемкнул полюса при выкл положение перемычкой и вкл . То, что ему кирдик мышление неверное у них токи кз в КА, контакты держат (раз 20-30, потом на помойку.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Включаем логику у ТС АВ на 16 А тип С- кратность отсечки 5-10 Iном-ток кз от 80А до 160А ВСЕ.Гость откуда 1500 А???
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.8.2016 Пользователь №: 49795 ![]() |
Спасибо всем огромное за ответы! Сегодня обязательно сделаю фото щитка и выложу. Вроде написано УЗО. Автоматы в любом случае менять собираюсь, я сторонник абб ставить, а у меня какие-то китайцы стоят вроде
Корочу просто, перемычкой не толстой. Не знал, что нельзя экспериментировать, если честно, думал они долго работают. А если в ящик это поставить три дифавтомата? Не будет дальше них пробивать? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
АВДТ=АВ+ВДТ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11138 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
На морде автомата есть цифорка в прямоугольнике. Например, 6000. Это максимальный ток, который должен отключить прибор... один раз.
А реальный ток ограничен сопротивлением петли фаза-ноль. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Например, 6000 прибор должен отключить ... три раза.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |