Здравствуйте, уважаемые специалисты! Помогите разобраться с ситуацией.
На кухне есть двухклавишный выключатель при входе. Задумал там повесить диодную ленту и одной клавишей включать свет, а другой - диоды. Ноль притянул от розетки для холодильника. В выключателе 3 провода. Оставил фазу и один провод, идущий на люстру. Третий кабель (тоже включал люстру) вынул и вставил туда провод, идущий на ленту. К ленте соответственно получилось 2 кабеля: разорванная фаза от выключателя и ноль, уходящий в розетку. Включаю - коротец. В чем проблема-то? Точно не в ленте, т.к. вместо нее поставил лампу в патроне. Подвел к ней фазу из выключателя и ноль, уходящий в розетку. Люстра на потолке от одной клавиши включается, розетка работает исправно. Не могу разобраться. Неужели так не может быть, чтобы фаза была с выключателя, а ноль из розетки? Выключатель и розетка далеко друг от друга.
Спасибо!
|