![]() Розетки в прокате лыж , Допускается ли установка розетки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Розетки в прокате лыж , Допускается ли установка розетки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16683 ![]() |
Господа проконсультируйте. Принесли Т.З. на проектирование базы отдыха, на планировке есть помещение с названием "Прокат лыж", категория П-IIа, туда просят установить три розетки. Насколько я понимаю, это помещение где ХРАНЯТСЯ и откуда выдаются лыжи. Следовательно его следует считать складом, а в складах, с такой категорией, розетки ставить нельзя (согласно ПУЭ гл. 7.44). Прав ли я?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Кроме хранения там осуществляется их ремонт и обслуживание. Соответственно, это производственное помещение, а не склад. Поэтому туда нужно ТП 10/0.4-250 (шутка про ТП)
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3246 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
П-IIа это класс пожароопасной зоны в помещении или вне, а категории помещений это другое А, Б, В1-В4, Г и Д.
Храниться лыжи должны в отдельном помещении без постоянного нахождения людей, со своей категорией скорее всего это будет В3 или В4 в зависимости от площади и количества, а ремонтироваться, обрабатываться и выдаваться в другом помещении, в котором могут обращаться и ЛВЖ(ГЖ) и нагретые инструменты (утюги). Вот тут уже может быть и пожароопасная зона, какая, надо думать. А то что якобы всё запроектировано, согласовано, пройдена экспертиза, и изменению не подлежит ничего не значит именно сейчас и надо решить все вопросы с проектантами. Сейчас пож.инспеции не смотрят проекты, а приходят первый раз на уже сданный объект, и вот тут то и начинается: - здесь не правильно, здесь переделать, перенести, убрать, поставить перегородку, поменять дверь и прочее. Наличие в помещении пожароопасной зоны отнюдь не исключает наличие в ней и в нём розеток и электрооборудования, просто розетки и электрооборудование должно быть соответствующего исполнения (Глава 7.4 ПУЭ вам в помощь), более того, то что в помещении есть пожароопасная зона не значит, что в зона занимает всё помещение, можно найти место в помещении где пожароопасности нет (на расстоянии более 5 м от рабочего места, технол. аппарата, и пр.) -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 1:49 |
|
![]() |