![]() Электрощиток в квартиру , сборка эл.щита для двухкомнатной квартиры своими силами. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Электрощиток в квартиру , сборка эл.щита для двухкомнатной квартиры своими силами. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.6.2016 Пользователь №: 49371 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
Цитата узо на 63А на помещения не перебор? не, не перебор Цитата Можно объединить обе комнаты под одно узо? хоть всю кваритру под одно УЗО Цитата всё правильно сделал или нет? УЗО на туалет+ванная тоже надо на 63А ставить, или ставить перед ним автомат на 25А освещение можно вообще без УЗО оставить, или на каждую группу освещения своё УЗО если прям так сильно хочется квартира с газовой плитой как я понял? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.6.2016 Пользователь №: 49371 ![]() |
квартира с газовой плитой как я понял? [/quote] Да газ. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Я так понимаю, что вводной ВА, реле напряжения и прибор учёта в этажном щите на лестничной клетке?
Схему бы этого куска. Неужели со щита летничной клетки приходит только один кабель? А пока: - Вводной АВ С63 выглядит лишним, достаточно рубильника на такой же ток, нужен он, я так понимаю, только лишь для отрубания всего, кроме холодильника, отезжая на неопределённый срок. А на летничной клетке уже есть или ДАВ, или АВ. - На холодильник достаточно ДАВ на 6А, 10мА и на кондиционер С10 с запасом. - Смотришь на вашу схему и видишь 4 отдельных щитка, по щитку на помещение, неудачное решение. Рубит УЗО и вся комната остаётся без электричества вообще. Почему не раскидать свет и розетки по разным УЗО и АВ? Потух свет, остались розетки, телевизор, бра, наконец. Отрубились розетки, при свете можно разбираться почему отрубились. Отрубились розетки на одной стене, на другой продолжают работать. И уже можно жить!!! ![]() Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 9.6.2016, 8:24 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
меня всегда удивляют такие решения в плане размаха, куда вам столько розеток в двушке?! если только двушка квадратов 150..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата меня всегда удивляют такие решения в плане размаха, куда вам столько розеток в двушке?! Двушка 75 метров. К стандартным розеткам (одна на каждые 5м периметра от застройщика) у меня изначально было + 62 точки (выключатели, розетки, компьютерные розетки). Родственники говорили, что много, но зато удлинителей нигде у меня нет. Такое количество не из-за нагрузки, а чтоб удобно было. Основное количество приходится на места около столов. Около каждого 4 силовых и двойная компьютерная внизу, и две силовых на 900 (чуть выше стола) для зарядок и настолки(не на всех столах есть настолки и в случае временной необходимости чтоб под стол не лазить). А по подключению - 4 дифа (у меня эл.плита) совмещенные сила и свет, правда на рабочую область кухни питание от кабеля плиты (как правильно сделать уже обсуждалось не раз). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Pantryk, у меня три комнаты и все розетки для бытовых нужд (кроме кухни и с/у) сидят на одном единственном автомате 16А - за 5 лет никаких неудобств не ощутил, и щиток всего 18мод, стоит узм, пара узо и 6 автоматов.. не сказал бы что была цель сэкономить, просто не вижу смысла более наворачивать, впрочем, хозяин - барин, у одного моего знакомого в хрущевской однушке стоит 3-х этажный щиток 36мод.
![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Pantryk, у меня три комнаты и все розетки для бытовых нужд (кроме кухни и с/у) сидят на одном единственном автомате 16А - за 5 лет никаких неудобств не ощутил, и щиток всего 18мод, стоит узм, пара узо и 6 автоматов.. не сказал бы что была цель сэкономить, просто не вижу смысла более наворачивать, впрочем, хозяин - барин, у одного моего знакомого в хрущевской однушке стоит 3-х этажный щиток 36мод. ![]() Я тоже согласен,я сейчас себе трёшку делаю и у меня столько АВ не будет. УЗО в туалет,ванную и кухню.А так завожу в комнату два провода ВВГ и от розетки к розетки перемычки кидаю,а то больно дорого получается и смысла нет,а если есть то пусть кто то объяснит.Но и ставить вводное УЗО то же не буду,а то задрать может.Чисто ванна и кухня и усё,а дальше поясните если я не прав. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
А что такое "два провода ВВГ"?
Розетки в комнатах без третьего, защитного, контакта? Вводное УЗО противопожарное, что там оно может задрать не понятно, просто так УЗО на 300 или 500 мА не срабатывают. А ставить или нет, на частников Правила, на сколько я знаю, не распространяются, ответственность несёте сами. Хотя проверяющие могут и обязать установить, когда дойдёт до вас ход... Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 10.6.2016, 15:42 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
А что такое "два провода ВВГ"? Розетки в комнатах без третьего, защитного, контакта? Вводное УЗО противопожарное, что там оно может задрать не понятно, просто так УЗО на 300 или 500 мА не срабатывают. А ставить или нет, на частников Правила, на сколько я знаю, не распространяются, ответственность несёте сами. Хотя проверяющие могут и обязать установить, когда дойдёт до вас ход... Ну во первых марку проводов,это не тот раздел.ВВГ это на будущее марка провода.По поводу вводного УЗО я задаю вопрос,а для чего? Просьба дать логический ответ.А по поводу последнего,какая на ком ответственность и если не трудно то про что вопрос,про какую ответственность и кто может обязать по жизни и закону??? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
... УЗО в туалет,ванную и кухню.А так завожу в комнату два провода ВВГ и от розетки к розетки перемычки кидаю,а то больно дорого получается и смысла нет,а если есть то пусть кто то объяснит.Но и ставить вводное УЗО то же не буду,а то задрать может.Чисто ванна и кухня и усё,а дальше поясните если я не прав. согласен, только розетки шлейфом - это не совсем хорошо, получается если в шлейфе например 5 розеток, последняя работает через клеммы четырех остальных - нафига это надо столько слабых мест? зы: я считаю если тратить деньги то лучше поставить что то полезное, реле напряжения например, а не тратить на кучу неоправданных узо и автоматов.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
... на частников Правила, на сколько я знаю, не распространяются, ... Весьма распространённое заблуждение. ПУЭ, "1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил. Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах. Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности. По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.". Ещё раз повторюсь: ПУЭ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ, а не людей! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
согласен, только розетки шлейфом - это не совсем хорошо, получается если в шлейфе например 5 розеток, последняя работает через клеммы четырех остальных - нафига это надо столько слабых мест? зы: я считаю если тратить деньги то лучше поставить что то полезное, реле напряжения например, а не тратить на кучу неоправданных узо и автоматов.. Я не говорю про кучу розеток на одном проводе.Максимум перемычка,две,на комнату за глаза.На счёт реле напряжения,я тоже за,но только ресанта и тдм они часто глючат.А про ПУЭ и нормы,то я живу в реальности,это во первых а во вторых там гость сочувствующий пишет не для квартир.Надо лутьше читать ПУЭ |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Нет.Лучше приведите для квартир и частного домостроения и будем дискутировать по правильности. А зачем мне приводить? Для меня есть ПУЭ, на что они распространяются я пункт привёл, о квартирах речи не было. Было уточнение, что ПУЭ распространяются на электроустановки, а не на людей - это для Shura_with_KINEF, написавшего "... на частников Правила, на сколько я знаю, не распространяются ..." . Для Вас не знаю, поэтом у и спросил. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Я не говорю про кучу розеток на одном проводе.Максимум перемычка,две,на комнату за глаза.На счёт реле напряжения,я тоже за,но только ресанта и тдм они часто глючат.А про ПУЭ и нормы,то я живу в реальности,это во первых а во вторых там гость сочувствующий пишет не для квартир.Надо лутьше читать ПУЭ максимум на две розетки согласен. насчет РН предпочитаю питерский УЗМ. на счет ПУЭ считаю что тот кто их не соблюдает - не электрик вообще.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
ПУЭ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ, а не людей! И не надо так кричать, я не глухой ![]() А с чего вы взяли, что под словом "Правила" я имел ввиду ПУЭ? Электроустановки не умеют читать, не для них пишут ГОСТы и правила, ПУЭ для проектных организаций и лиц из числа электротехнического персонала, эксплуатирующих электроустановки. Владелец квартиры, не то и не другое, ковыряет квартиру самостоятельно, на свой страх и риск, и очень хорошо, что советуется на профильном форуме. Жаль, что автор темы так и не ответил, что установлено в этажном щите. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 12.6.2016, 18:40 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
... Цитата .... и лиц из числа электротехнического персонала, эксплуатирующих электроустановки. А разве не для них ПТЭЭП? Цитата Электроустановки не умеют читать, не для них пишут ГОСТы и правила Похоже кто-то ещё не умеет читать. Цитата ПУЭ для проектных организаций Угу, для остальных специалистов электроэнергетики это табу! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |