Почему на КТП разные ном.токи на линиях?

kwal2001
сообщение 20.5.2016, 11:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 20.5.2016
Пользователь №: 49230



Добрый день!
Не могу разобраться.
КТП 63/10-0,4-90-У1.
В таблице тех.описания указаны номинальные токи на стороне низкого напряжения - 40А, 63А и 40А на линиях 1-3, соответственно.

Почему указаны разные токи? Ведь, как я понимаю, трансформатор один, линии подключены к одной и той же вторичной обмотке и должны быть равноправны.

Вопрос связан с тем, что данная КТП стоит на даче и одну из линий постоянно выбивает. Электрик говорит, что надо как-то перераспределить потребителей. А нельзя ли поставить автомат помощнее?
40А - это мощность 8,8 кВт
63А - это мощность 13,86 кВт.
40А - это мощность 8,8 кВт
Сумма - 31,46 кВт.
Мощность КТП - 63 кВа, это существенно больше, чем 31,46, даже если сбросить проценты на реактивную мощность и т.п.

Что я неправильно считаю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kwal2001   Почему на КТП разные ном.токи на линиях?   20.5.2016, 11:20
- - Гость сочувствующий   Цитата(kwal2001 @ 20.5.2016, 11:20) ... П...   20.5.2016, 11:55
|- - kwal2001   Цитата(Гость сочувствующий @ 20.5.2016, 11...   20.5.2016, 12:26
- - с2н5он   озвучьте как Вы посчитали мощность   20.5.2016, 12:23
|- - kwal2001   Цитата(с2н5он @ 20.5.2016, 12:23) озвучьт...   20.5.2016, 15:08
|- - Ixtim   Цитата(kwal2001 @ 20.5.2016, 16:08) ...вс...   20.5.2016, 16:28
- - с2н5он   это токи отходящих фидеров/линий и по Вашему заказ...   20.5.2016, 12:31
- - Shturman1   если проблема в срабатывании автомата кроеться в т...   20.5.2016, 12:34
|- - kwal2001   Цитата(Shturman1 @ 20.5.2016, 12:34) Прои...   20.5.2016, 13:06
- - Ваня Иванов   Мощность, батенька, Вы рассчитали неправильно. Для...   20.5.2016, 15:10
|- - haramamburu   Цитата(Ваня Иванов @ 20.5.2016, 15:10) Мо...   20.5.2016, 18:28
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 20.5.2016, 16:10) Мо...   20.5.2016, 18:58
|- - kwal2001   Цитата(Ваня Иванов @ 20.5.2016, 15:10) Мо...   20.5.2016, 19:10
|- - rosck   Цитата(kwal2001 @ 20.5.2016, 19:10) То ес...   20.5.2016, 19:31
|- - kwal2001   Цитата(rosck @ 20.5.2016, 19:31) Вы не от...   20.5.2016, 20:48
- - kwal2001   Кто оплачивает потери? Наверное, мы, а кто же еще?...   20.5.2016, 17:31
- - Pantryk   Скорее всего автоматы трехфазные и тогда 40*230*3 ...   20.5.2016, 19:19
- - rosck   Однофазный автомат подключается двумя проводами, т...   20.5.2016, 21:03
|- - kwal2001   Цитата(rosck @ 20.5.2016, 21:03) Найдите ...   20.5.2016, 21:15
|- - Сергей ДД   Цитата(kwal2001 @ 20.5.2016, 21:15) Хочет...   21.5.2016, 21:37
|- - Roman D   Цитата(kwal2001 @ 20.5.2016, 21:15) Нашли...   22.5.2016, 0:45
- - moshkarow   можно ссылку на документ Цитата(rosck @ 20.5...   20.5.2016, 21:07
- - rosck   Три сверху три снизу. Итого шесть. Или ещё есть ва...   20.5.2016, 21:12
- - Сергей ДД   Цитата(kwal2001 @ 20.5.2016, 11:20) Элект...   21.5.2016, 3:09
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Сергей ДД @ 21.5.2016, 3:09) Если ...   21.5.2016, 5:13
- - Roman D   Судя по той партизанщине, что творится на ТП, я не...   21.5.2016, 9:09
- - Null   ВА 0,4 - 36 на схеме. Ваши подсчеты умножайте на 3...   21.5.2016, 20:11
- - Ваня Иванов   Ответ для "чайников": КТП (комплектные т...   23.5.2016, 9:58
- - Aleksandrspb   У меня тоже с самого начала прочтения этого диалог...   23.5.2016, 11:30