Место установки ЩК |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Место установки ЩК |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
2.5.2016, 12:02
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте. Интересует мнение профессионалов. Допустимо ли устанавливать электрические щитки квартирные в шкафах-купе в прихожей и в подвесных шкафчиках кухонного гарнитура.
|
|
|
Гость_Александр_* Место установки ЩК 2.5.2016, 12:02
Ixtim если строго по правилам, то нельзя... А если ... 2.5.2016, 12:30
Гость_Александр_* Цитата(Ixtim @ 2.5.2016, 12:30) если стро... 2.5.2016, 12:41
marsikk Цитата(Ixtim @ 2.5.2016, 12:30) если стро... 10.5.2016, 18:42
sava_174 если щиток джамшуты собирали то да, будет и перегр... 2.5.2016, 14:42
Shturman1 Например, если установить щиток в гардеробе, то ес... 2.5.2016, 15:05
Гость_Александр_* А если в шкафчике кухонного гарнитура ? 2.5.2016, 15:44
sava_174 лучше уж сразу пластиковый IP 20 в газовую котельн... 2.5.2016, 15:46
Гость_Александр_* Не понимаю ёрничество. Я не спрашивал, если бы у м... 2.5.2016, 16:10
Aleksandrspb Если боитесь поместите всю защиту в металлический ... 2.5.2016, 16:15
gomed12 Все нынче либерально.
Решение принимает собственни... 3.5.2016, 19:12
gomed12 Цитата(gomed12 @ 3.5.2016, 19:12) Если в ... 4.5.2016, 9:38
Олега Цитата(gomed12 @ 3.5.2016, 19:12) оболочк... 4.5.2016, 11:42
gomed12 ЦитатаВторой вариант - для элементов СППЗ, коим ЩК... 5.5.2016, 6:28
gomed12 Цитата(Олега @ 4.5.2016, 11:42) Первый ва... 10.5.2016, 21:19
Олега Цитата(gomed12 @ 10.5.2016, 21:19) Мое мн... 11.5.2016, 9:08
Олега ГОСТ Р 50571.5-52 не для щитового оборудования. Ча... 5.5.2016, 10:36![]() ![]() ![]() |
|