Доброго времени суток всем учасникам форума, у меня возник вопрос по генерации реактивной мощности на стороне 10кВ. Ситуация следующая: есть двухтрансформаторная подстанция закрытого типа 2х1600 10/0,4, к ней подходит два питающих кабеля ААбл 3х240 протяженностью 2км каждый. Так же по высокой стороне подключено еще одно предприятие к данным кабелям с подстанцией 2х1000 10/0,4. Что первая, что вторая подстанции нагружены очень мало, на высокой стороне организован учет, при таком графике работы за месяц набегает около 10000 кВАр*ч генерации реактива. На стороне 0,4 кВ установлено несколько компенсационных установок, работают исправно. Откудова берется данная генерация на стороне 10кВ и как минимизировать данное явление. Спасибо.
|
|
|
Гость_Владислав_* Для практиков и теоретиков электротехники 6.5.2016, 12:54
Pantryk Может компенсационные установки исправно перекомпе... 6.5.2016, 13:19
Гость_Владислав_* косинус на трансформаторе не мерял, конденсаторы п... 6.5.2016, 13:33
Null Цитата(Гость_Владислав_* @ 6.5.2016, 14:3... 6.5.2016, 16:45
Гость_Владислав_* Цитата(Null @ 6.5.2016, 16:45) Если у вас... 6.5.2016, 16:54
Shturman1 Цитатаконденсаторы почти всегда отключены
ну так, ... 6.5.2016, 13:47
Гость_Владислав_* Отключены потому что банками управляет микропроцес... 6.5.2016, 13:57
Shturman1 ИМХО проблема в том, что трансформаторы как вы гов... 6.5.2016, 14:33
Гость_Владислав_* Так тут как раз проблема не в потреблении реактивн... 6.5.2016, 14:49
Сергей ДД Цитата(Гость_Владислав_* @ 6.5.2016, 14:4... 7.5.2016, 17:39
Гость_Владислав_* Цитата(Сергей ДД @ 7.5.2016, 17:39) За ге... 7.5.2016, 19:11
Roman D Цитата(Гость_Владислав_* @ 7.5.2016, 19:1... 7.5.2016, 22:31
с2н5он вроде русским языком по синему сказано
Цитата(Sht... 6.5.2016, 14:55
Shturman1 Самое простое в даном случае это отключить один из... 6.5.2016, 15:04
Pantryk Ну так нагрузка трансформатора индуктивная и реакт... 6.5.2016, 15:14
Shturman1 ЦитатаНу так нагрузка трансформатора индуктивная и... 6.5.2016, 15:25
Uran Может в ваших компенсационных установках не все ст... 6.5.2016, 15:29
stydent64 Shturman1 Правильно всё указал - чем меньше нагруж... 6.5.2016, 15:39
Гость_Владислав_* Трансформаторы и так работают по одному на тп, сту... 6.5.2016, 15:49
Uran На своем опыте скажу. что в былые времена на ТП ме... 6.5.2016, 15:50
Pantryk При косинусе фи меньше единицы сам ток может быть ... 6.5.2016, 15:55
Shturman1 ЦитатаТранс как и двигатель реактивку потребляет, ... 6.5.2016, 15:58
Uran Владислав, Вы по вашему счетчику на ТП смотрите по... 6.5.2016, 16:06
Гость_Владислав_* На питающей ТП 35/10 установлены счетчики SL7000, ... 6.5.2016, 16:51
Pantryk Кроме идеи, что остаются неотключенные ступени КУ ... 6.5.2016, 17:11
Aleks_ Цитата(Pantryk @ 6.5.2016, 21:11) ...Емко... 7.5.2016, 5:35
Uran Получается перекомпенсация реактивки идет.Напряжен... 6.5.2016, 17:12
Pantryk ЦитатаНапряжение на вашей ТП выше чем на питающей ... 6.5.2016, 17:28
Гость_Владислав_* У меня есть идея оставить один кабель под напряжен... 6.5.2016, 17:57
Null Владислав, Конденсаторы на низкой стороне не оказы... 6.5.2016, 19:02
Pantryk А для чего ж их тогда ставят, если они на высокую ... 6.5.2016, 20:50
Null Цитата(Pantryk @ 6.5.2016, 21:50) А для ч... 7.5.2016, 4:54
Pantryk Посмотрел погонную емкость кабеля. Примерно 0,5 мк... 7.5.2016, 10:40
Aleks_ Цитата(Pantryk @ 7.5.2016, 14:40) ...Расч... 7.5.2016, 11:43
Null Цитата(Pantryk @ 7.5.2016, 10:40) Нагрузк... 7.5.2016, 16:57
Roman D Как ни крути нагрузку, генерации не будет. Асинхро... 7.5.2016, 11:24
Uran Как ни крути нагрузку, генерации не будет. Асинхро... 7.5.2016, 12:45
Roman D Попутали концы поцоны на щоччииках. И шо, увольнят... 7.5.2016, 13:02
Uran Цитата(Roman D @ 7.5.2016, 14:02) Попутал... 7.5.2016, 13:17
Pantryk ЦитатаСчитали для Uл. - 380v.
Ага.. косяк Так..... 7.5.2016, 16:56
Uran Цитата(Pantryk @ 7.5.2016, 16:56) Ага.. к... 7.5.2016, 19:05
Сергей ДД Снимать надо напряжение с ВЛ. Счётчик со стопором. 7.5.2016, 20:29
gomed12 При распределенных источниках реактивной энергии, ... 10.5.2016, 9:47![]() ![]() ![]() |
|