при включении вентиляции возникают помехи на УЗИ аппарате , наводки от электросети |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
при включении вентиляции возникают помехи на УЗИ аппарате , наводки от электросети |
| Гость_L.K._* |
24.4.2016, 7:45
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Помогите, пожалуйста!
В процессе реконструкции вентиляции, начали тестировать новые вент системы. При включении вентиляции на 2-м этаже появились наводки (помехи) от электросети на двух из трех установленных УЗИ-аппаратах на 2-м и 3-м этаже здания. Третий аппарат УЗИ на 3-м этаже работает без помех. Вентиляционщики проверили заземление своего оборудования и воздуховодов, сказали, что у них все заземлено. УЗИ работает без ИБП, не заземлен. Земля - от розетки. Если аппарат отсоединить от электросети и включить от аккумуляторов, помех нет. В чем может быть проблема и как ее решить? |
|
|
L.K. при включении вентиляции возникают помехи на УЗИ аппарате 24.4.2016, 7:45
Сергей ДД Цитата(L.K. @ 24.4.2016, 7:45) Вентиляцио... 24.4.2016, 13:27
Гость Как говорят вентиляционщики, они новых проводов по... 24.4.2016, 18:28
Из России Цитата(Гость @ 24.4.2016, 18:28) Как гово... 26.4.2016, 11:26
Sinus Попробуйте подключить вольтметр между "земля... 25.4.2016, 8:48
Pantryk Вполне возможно, что дело не только в заземлении, ... 25.4.2016, 10:14
Гость Рин А нового эл.оборудования не ставили? Частотники, у... 25.4.2016, 12:35
Sist Попробуйте подключить к сети ап. УЗИ через компью... 25.4.2016, 17:17
Rezo Цитата(Pantryk)В идеале линии на вентиляцию и на У... 26.4.2016, 12:52
gomed12 Медицина однако, надлежало бы электроснабжение и с... 26.4.2016, 13:26
Коляныч Может быть для УЗИ аппаратов нужно отдельное функц... 27.4.2016, 9:20![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 22:15 |
|
|
|
|