Помогите с заземлением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите с заземлением |
24.12.2007, 23:32
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 24.12.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 10123 |
Делая ремонт в ванной, старая (ванная) была убрана, на её место поставлена новая. Одна из ножек старой ванной была обмотана прутком, торчащим из стены. Пруток отогнули, после удаления старой ванной и установки новой решили опять, как было раньше закрепить пруток на ножке, но при требуемом изгибе, пруток обломился внутри стены, как можно исправить положение? Это как я понимаю было заземление (ванная была соединена с арматурой здания, дом - панельная шестнадцатитиэтажка)?
|
|
|
Egoist Помогите с заземлением 24.12.2007, 23:32
ZavGar Цитата(Egoist @ 24.12.2007, 23:32) пруток... 26.12.2007, 11:36
Egoist Долбить уже поздно, поэтому решено выбрать вариант... 26.12.2007, 16:05
savelij Цитата(Egoist @ 26.12.2007, 15:05) Можно ... 26.12.2007, 22:11
ZavGar Цитата(Egoist @ 26.12.2007, 16:05) Долбит... 27.12.2007, 12:02
CTALKEP Бери 6 мм2 меди на заземление не промахнешься. А з... 26.12.2007, 21:54
Egoist Дело в том, что розетка с заземлением только на ку... 26.12.2007, 22:07
Egoist Ванная ближе к выходу из квартиры. Да и заземляющи... 26.12.2007, 22:10
gomed12 ЦитатаМожно ли на этот провод заземлить ещё стирал... 26.12.2007, 22:24
Egoist Трубы - металлопластик. 26.12.2007, 22:30
gomed12 ЦитатаТрубы - металлопластик.
Если кран от стояка ... 26.12.2007, 22:40
gomed12 Этот вопрос обсуждался неоднократно.
1. К СМ от ЭЩ... 27.12.2007, 15:00
Egoist Судя по полученной информации мною сделаны следущи... 27.12.2007, 23:00
gomed12 Все правильно, если Вам понятны способы правильног... 27.12.2007, 23:04
Egoist Можно пожалуйста поподробнее про"способы прав... 27.12.2007, 23:07
gomed12 Имелось в виду надежный контакт хомута и трубы.
У ... 27.12.2007, 23:34
Egoist Хотя нет, с закрытием темы я погорячился, а как же... 28.12.2007, 11:58
Egoist В Сообщение #10 Вы по занулённым оборудованием пон... 27.12.2007, 23:54
gomed12 Нулевой защитный провод от ЭЩ в розетку кладется о... 28.12.2007, 0:23
Egoist Цитата(gomed12 @ 28.12.2007, 0:23) Провод... 28.12.2007, 0:46
Egoist Заземление на СМ только через вилку. 28.12.2007, 0:48
CTALKEP Цитата(Egoist @ 28.12.2007, 2:48) Заземле... 30.12.2007, 22:02
gomed12 Цитата(CTALKEP @ 30.12.2007, 22:02) Да ни... 2.1.2008, 21:12
gomed12 ЦитатаНо что если на СМ нет в наличии болта для за... 28.12.2007, 0:57
Egoist Значит СМ неправильная............. 28.12.2007, 1:01
savelij Цитата(Egoist @ 28.12.2007, 0:01) Значит ... 28.12.2007, 1:06
Egoist То есть подключение СМ к ДСУП в данной ситуации от... 28.12.2007, 10:35
savelij Почему же, отпадает?
А контакт РЕ розетки, который... 28.12.2007, 10:54
savelij РЕ контакт розетки СМ подключается к шине РЕ щитка... 28.12.2007, 11:33
Egoist А, вот как, тогда спасибо за рекомендации и можно ... 28.12.2007, 11:39
gomed12 Никакие разъеденения провода ДСУП не должно быть.
... 28.12.2007, 12:10
Egoist То есть ДСУП принимает вид:
Хомут на стояке водосн... 28.12.2007, 12:18
gomed12 Самый правильный вариант. 28.12.2007, 12:23
Egoist Благодарю Вас за рекомендации. Теперь-то тема точн... 28.12.2007, 12:30
savelij Про проводник РЕ от ДСУП к контакту РЕ розетки в в... 28.12.2007, 13:24
gomed12 ЦитатаПро проводник РЕ от ДСУП к контакту РЕ розет... 28.12.2007, 14:24
savelij Цитата(gomed12 @ 28.12.2007, 13:24) Но в ... 28.12.2007, 15:11
savelij ГОСТ Р 50571.11-96
(МЭК 364-7-701-84)
701.413.1.6.... 28.12.2007, 14:44
savelij И ещё
ПУЭ
7.1
7.1.88. К дополнительной системе ур... 28.12.2007, 14:56
Egoist savelij, а что это за зоны 1, 2, 3?
По поводу разб... 28.12.2007, 15:11
Egoist Вопрос был в этом сообщении:
Цитата(Egoist @ ... 10.1.2008, 9:17
gomed12 Сказал, возможен вариант
Цитатаподключения РЕ ДСУП... 28.12.2007, 16:04
Egoist Ну я не знаю...
А вдруг чего случится??
Лучше этим... 2.1.2008, 17:55
Олега «ванная была соединена с арматурой здания»
«Это по... 3.1.2008, 16:58
Egoist Отвечает "обыватель с ляминевой стремянки, на... 3.1.2008, 19:03
gomed12 Цитата«ванная была соединена с арматурой здания»
«... 3.1.2008, 21:56
Egoist Цитата(gomed12 @ 3.1.2008, 21:56) чтобы н... 3.1.2008, 22:05
gomed12 Цитата2) Если необходимо выполнять пункт 3, то поч... 3.1.2008, 22:27
Олега «Отвечает "обыватель с ляминевой стремянки, н... 4.1.2008, 0:50
Egoist Цитата(Олега @ 4.1.2008, 0:50) эффективно... 4.1.2008, 12:22
Egoist Если под вторым уравнивающим проводником понимаетс... 4.1.2008, 12:48
Egoist Про рисунок 1.7.7.
Нету в ванной комнате 2,5 м, од... 4.1.2008, 14:33
Олега Не мешало бы на 1 и 2 вопросы ответить, ну да ладн... 4.1.2008, 16:48
Egoist ЦитатаСвоими «ХаХа» замучить решили.
Мне что, дела... 4.1.2008, 17:59
Олега Про прихоть поясните пожалуйста.
"для отвода... 5.1.2008, 0:14
Egoist ЦитатаПро прихоть поясните пожалуйста.
Хм, под выр... 5.1.2008, 18:53
Олега Трудный случай.
Еще раз. Не спрашивал я для чего с... 6.1.2008, 3:21
Egoist Уважаемый Олега! трудный случай не только для ... 6.1.2008, 12:06
Олега Опять Вы не догоняете.
gomed12 не об этом толковал... 6.1.2008, 19:35
Олега "заменяет отдельное заземление СМ" через... 10.1.2008, 10:20
Egoist Цитата(Олега @ 10.1.2008, 10:20) вопрос т... 10.1.2008, 11:18
Олега Удаление защитных проводников из розеток ГОСТом по... 10.1.2008, 11:29
savelij Цитата(Олега @ 10.1.2008, 10:29) Удаление... 10.1.2008, 11:53
Egoist Да я уже давно понял что Олега прикалывается.
Гл... 10.1.2008, 15:29
AlexPetrov Проехали. Спокойно работаем дальше. 10.1.2008, 16:01
gomed12 ЦитатаЧерез розетку выполняем такое же соединение ... 10.1.2008, 16:41
savelij 2 gomed12
Позвольте тут с Вами не согласиться. Все... 10.1.2008, 17:00
Олега "потребитель не обязан дорабатывать конструкц... 10.1.2008, 17:09
savelij Повторяю (для Олега).
1 - Если в СМ не предусмотр... 10.1.2008, 18:26
Олега Повторяю вопрос (для savelij)
Есть требование. Кто... 10.1.2008, 18:43
savelij А вот поверите ли?
Не знаю кто должен думать об э... 10.1.2008, 19:11
gomed12 ЦитатаВсе групповые линии прокладываются трехпрово... 10.1.2008, 19:18
Egoist А может быть так, что причиной отсутствия болта дл... 10.1.2008, 19:21
Олега "Но, ПЕ не обязательно прокладывать в составе... 10.1.2008, 19:35
gomed12 Цитатапод "правильными" СМ вы понимали с... 10.1.2008, 20:07
savelij ЦитатаШведскую СМ разбирал, там точно есть место д... 10.1.2008, 21:20
ZavGar Цитата(savelij @ 10.1.2008, 21:20) не наш... 10.1.2008, 21:43
Олега ZavGar
"Это - не промышленное оборудование... 11.1.2008, 10:28
Egoist Цитирую самого себя:
ЦитатаА может быть так, что п... 11.1.2008, 11:16
gomed12 Цитатабытовой прибор не рассматривается как действ... 11.1.2008, 11:39
Олега Забугорный МЭК 364-7-701-84 аналог ГОСТ Р 50571.11... 11.1.2008, 11:57
savelij Цитатаа у Вас 60 см между ванной и стиралкой имеет... 11.1.2008, 16:24
Олега Про любимую тещу помним. Рады узнать что ванная ко... 11.1.2008, 16:56
savelij ЦитатаРады узнать что ванная комната у ней VIPА то... 11.1.2008, 18:03
Олега Сделал техосмотр своей СМ (LG) и паспорта. Все ана... 14.1.2008, 11:25
boss Насчет отключенной СМ; если трубы металлические,а ... 14.1.2008, 16:17
Олега При наличии ОСУП и ДСУП и одновременно поганом PEN... 14.1.2008, 19:01
gomed12 Цитатачерез пару дней у них отгорел этот шланг вме... 14.1.2008, 21:53
Олега "Одновременно поганый PEN" - часть PEN-п... 15.1.2008, 10:50
gomed12 В случае
Цитатау них отгорел этот шланг вместе с о... 15.1.2008, 12:08
Олега «возможен вариант.
Плохой контакт ( или отгорел) ... 15.1.2008, 13:08
gomed12 ЦитатаДСУП в ванной с СМ – явление обязательное, в... 15.1.2008, 13:36
Олега Приведите документик со словом "обязательно... 15.1.2008, 14:06
gomed12 ЦитатаПриведите документик со словом "обязате... 15.1.2008, 14:17
Олега "Эксплуатация" - есть
"Испытания... 15.1.2008, 15:21
gomed12 ЦитатаОбязательно использовать реле высокого напря... 15.1.2008, 19:00
Олега "Об этом речи не было, говорил о возможноси и... 15.1.2008, 19:44
gomed12 Вопрос.
ЦитатаОбязательно использовать РН
Ответ.
Ц... 15.1.2008, 20:11
Олега А пост 93 с "Обязательность прописана для пра... 15.1.2008, 20:31![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 6:34 |
|
|
|
|