Да что ж такое то... Попытка №3:
У меня установлена уже такая штука http://www.voltmag.com.ua/uploads/images/32%D0%90.jpg |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Чайник_*_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
Ну так что, какое максимално миниатюрное реле (уже не на DIN рейку) сможет выдержать такую нагрузку? Желательно на два рубильника.. Тоесть скоммутировать 4 контакта парами))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17998 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Рубильник розетки в квартире включает и отключает. Хотелось бы уходя вздыхать спокойно... Чуток беспокойства по-любому оставить придется - без холодильника не обойтись. Опять же уходя оставляю некую технику в автоматическом режиме (хлебопечку, СМ). Разве что часть отключать. Противопожарное УЗО не поможет дрожь унять ? |
![]() |
|
Гость_Гость_Чайник_*_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
Да что оно может это узо... И всё-таки, какое реле? ))
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Дык здесь уже предложили http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=424105
Что не устраивает???? Сообщение отредактировал ЛЕША - 5.4.2016, 15:23 |
![]() |
|
Гость_Чайник1_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
Не устраивает то, что это на DIN рейку. А в пред-предыдущем сообщении я обозначил "какое максимално миниатюрное реле (уже не на DIN рейку)"
И надеюсь найти все-таки нормальное реле, которое способно сразу работать без этого: Цитата: сначала подать на катушку 12В маломощного промежуточного реле... А контактами этого реле скоммутировать катушку 220В контактора,питаемую от сети...... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
вот, будет супер!
потребляет по управлению мало, занимает мало места, можно установить непосредственно в щит и оставить болтаться если места хватит. |
![]() |
|
|
Гость_Заглянувший_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
И надеюсь найти все-таки нормальное реле, которое способно сразу работать без этого: Тогда загляните в документацию к вашей сигнализации и озвучьте нам, какова нагрузочная способность (какой макс. ток) управляющего выхода 12В, которым вы собрались коммутировать силовое реле. |
![]() |
|
Гость_Заглянувший_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
потребляет по управлению мало, занимает мало места, можно установить непосредственно в щит и оставить болтаться если места хватит Зачем Вы дурите человеку голову? Вы же видите, что он не разбирается в электрике, зачем же издеваться? Вы себе поставите в квартирный щит такое полупроводниковое реле? Эти реле вообще для других целей, и имеют массу нюансов в применении. Я молчу про цену, речь не об этом. А куда девать радиатор к нему? Или предлагаете вставить в электрощиток вентилятор, как в компьютерном блоке питания? Или поставить это пп реле без радиатора "болтаться" внутри щита? А на параметры смотрели? Если оно будет коммутировать ток, скажем, 16 Ампер, то при падении напряжения на нем в лучшем случае 1,5 Вольт получим внутри закрытого квартирного электрощитка "печку" в 24 Ватта. Чего вполне достаточно для перегрева и устройства пожара. Или у автора темы ещё и пожарная сигнализация есть? А, ну тогда да... Можно спать спокойно - МЧС приедет и поможет... ...Реле и контакторы на ДИН-рейку в электрощитки придумали не дураки, и совсем не для того, чтобы содрать с пользователя лишние деньги. Эти реле, как и многое другое, разработанное профессионалами для установки в электрощитки на ДИН-рейку, имеют массу конструктивных особенностей, не понятных неспециалисту. Среди прочего - наличие вентиляционных отверстий-жалюзей в передней выступающей части, и расположение тепловыделяющих компонентов внутри таким образом, чтобы выделяемая при работе внутренняя теплота отводилась естественным конвекционным путём. Отсюда и высота, и размеры... Радиолюбительский подход к миниатюризации неприемлем в данном случае!!! Извините, прорвало... Не могу без слёз читать некоторые посты и целые темы здесь... пойду попью чайку... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
если возникнет необходимость именно в таком реле то поставлю, почему бы и нет? а так да, согласен, надо делать на контакторах/реле
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Чайник_*_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
Два выхода (Out1, Out2) типа "открытый сток", нагрузка 0,2А/15В
|
![]() |
|
Гость_2_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
Открытый сток означает, что это пассивный выход, коммутирующий нагрузку.
Т.е. он не выдает 12 или 15 вольт в активном состоянии, а замыкает или размыкает на общий минус цепь, состоящую из "+ внешнего источника, нагрузки, выхода out, общего провода, соединенного с - внешнего источника. Надо иметь дополнительный источник +12В. Или может быть он есть в блоке сигнализации? Клемма выхода источника +12В для питания нагрузки, коммутируемой открытым стоком к общему проводу, есть? |
![]() |
|
Гость_Гость_Чайник_*_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
Могу взять 15В/1А с адаптера питания сигнализации и подавать его куда надо через встроенное управляемое реле (30В/6А). Вот только куда? Где взять мощное небольшое реле под проводку в квартире, которое ещё и нагреваться не будет? ))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
мощное небольшое реле под проводку в квартире, которое ещё и нагреваться не будет? )) Контактор называется. Гуглите и обрящете. До конца ваших условий ни кто не знает. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Заглянувший_* |
![]()
Сообщение
#35
|
Гости ![]() |
Контакторы, предназначенные доля монтажа в распределительные электрощитки, при условии правильного использования будут греться не более нормы.
Где купить - смотрите по своему региону или интернету, в качестве примера могу рекомендовать модульные контакторы Hager, или ищите аналогичные из того,что доступно. Вам подойдет ESC125 или ESC225, смотря сколько пар контактов нужно. Занимает место по ширине одного автомата. Контактами его коммутируете силовую цепь. Правилом хорошего тона, но необязательным, считается подача исходного питания на неподвижные контакты, а подключение нагрузки - на подвижные. Они видны по схеме на устройстве. Катушку контактора подключите через промежуточное реле - тут пойдёт любое маломощное и миниатюрное с радиорынка, монтируемое с помощью паяльника, допускающее контактами коммутацию 220VAC, а катушку его выбираете по адаптеру или что там будет в качестве его блока питания. Промежуточное реле (правильно выбранное) греться не будет, расположите его как удобно возле сигнализации. А два провода от его контактов проведите в силовой щиток с контактором для включения катушки контактора. Промежуточное реле позволит не вести к сигнализации провода от силовых цепей для питания катушки контактора. Это тоже правило хорошего тона - разделять цепи слаботочных и силовых щитков через промежуточные реле. Почему - пояснять не буду, для этого надо попрактиковаться не один десяток лет, чтобы прийти к такому "непрогрессивному" на первый взгляд мировоззрению, чтобы хоть иногда "спать спокойно". ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Правилом хорошего тона, , считается подача исходного питания на неподвижные контакты, а подключение нагрузки - на подвижные. Вы хоть раз контактор разбирали ? Это тоже правило хорошего тона - разделять цепи слаботочных и силовых щитков через промежуточные реле. Почему - пояснять не буду, для этого надо попрактиковаться не один десяток лет, Поясните можно поподробнее ![]() хотелось бы услышать специалиста практикующего не один десяток лет ![]() ![]() ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Заглянувший_* |
![]()
Сообщение
#37
|
Гости ![]() |
Вы хоть раз контактор разбирали ? Не валите всё в кучу. Речь о модульном контакторе, который на картинке. Там же есть его электрическая схема. Традиционные силовые контакторы, на якорь которых можно нажать с передней части, здесь не рассматриваются. Полистайте каталоги, посетите выставки, старайтесь идти в ногу со временем. можно поподробнее Это другая тема. Называется АСУТП. Не для форума "вопросы чайника" на сайте электриков. ![]() Здесь я высказал видение со своей колокольни. Вы можете высказать своё. Хотите посмеяться - есть тема "юмор". Пром.реле - настоящее спасение управляющего устройства от "дядь Вась" в службе эксплуатации заказчика, пытающихся "улучшать" и оптимизировать чьи-то инсталлированные электротехнические решения в исполнительных механизмах, работающие десятилетиями. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
[img] Полистайте каталоги, посетите выставки, старайтесь идти в ногу со временем. Это ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Заглянувший_* |
![]()
Сообщение
#40
|
Гости ![]() |
Афигеть, уложили на лопатки! Вдвоём!
![]() А вообще, спасибо, конечно. Что-то для себя тоже извлёк из ветки, работая на пропавшего Чайника. Не зря, как оказалось. Не разбирал новые модульные контакторы, руководствовался рекомендациями производителей (про подвод питания сверху на неподвижные контакты - оттуда), того же требовал и от монтажников. Всё, пора переквалифицироваться в управдомы. Десятки лет напряженного труда - фтопку! ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |