Принцип работы ящика управления освещением ЯУО 9601 , Объясните пожалуйста чайнику |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Принцип работы ящика управления освещением ЯУО 9601 , Объясните пожалуйста чайнику |
18.3.2016, 9:22
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 |
Здравствуйте уважаемые участники форума.
Если кто знает, разрабатывает или просто имел дело с ЯУО 9601 объясните пожалуйста мне максимально подробно принцип его работы. Я в этом вопросе новичок или "чайник" и схемы читать почти не умею. Схему я приложу картинкой и сразу же задам несколько вопросов: 1) Почему на схеме показано несколько контакторов КМ и тепловых реле КК, без нумерации – это один и тот же или разные? 2) ДП значится как диспетчерский пункт, это значить что кнопка вынесена куда-то к месту, где сидит оператор и он включает и выключает освещение? 3) Для чего используется тепловое реле КК? 4) Какую информацию несут в себе цифры возле контактов 1,2,3 и т.д.? 5) Какую информацию несут в себе обозначения Х3-1, Х3-2 и т.д.? 6) Ну и самое главное как же это все работает? Расскажите пожалуйста максимально подробно. По ходу обсуждения у меня могут возникнуть еще вопросы. Спасибо!
|
|
|
IvanS7 Принцип работы ящика управления освещением ЯУО 9601 18.3.2016, 9:22
Shturman1 по пунктам
1) контактор КМ только один. На схеме о... 18.3.2016, 10:11
Гость Цитата(Shturman1 @ 18.3.2016, 10:11) 2) Д... 18.3.2016, 10:44

Гость Цитата(Гость @ 18.3.2016, 10:44) Это не к... 18.3.2016, 10:48
Гость_Алексей_* Цитата(Shturman1 @ 18.3.2016, 10:11) по п... 6.8.2018, 18:01
Гость_Алексей_* Цитата(Гость_Алексей_* @ 6.8.2018, 18:01)... 6.8.2018, 18:04
IvanS7 Спасибо Вам большое, только все равно не до конца ... 18.3.2016, 11:04
Shturman1 ЦитатаС одной фазы через предохранитель FU мы заби... 18.3.2016, 11:17
IvanS7 Цитата(Shturman1 @ 18.3.2016, 11:17) кату... 18.3.2016, 11:27
Pantryk Замечу, что справа линия между клеммами 9-10 не до... 18.3.2016, 13:13
Shturman1 да есть такой косячок. Да и с нумерацией проводов ... 18.3.2016, 13:28
IvanS7 Цитата(Shturman1 @ 18.3.2016, 13:28) да е... 18.3.2016, 13:35
Гость_Алексей_* [quote name='IvanS7' date='18.3.2016, ... 6.8.2018, 17:53
Гость_Алексей_* Цитата(IvanS7 @ 18.3.2016, 13:35) Как буд... 7.8.2018, 15:33
Pantryk Я не большой специалист по оформлению схем автомат... 18.3.2016, 13:52
Гость Вот эти тепловые реле после контакторов - источник... 6.8.2018, 10:51
Viktor2004 Цитата(Гость @ 6.8.2018, 12:51) Вот эти т... 6.8.2018, 20:40
zendo057 Цитата(Гость @ 6.8.2018, 9:51) Вот эти те... 6.8.2018, 23:37
moshkarow правильно . Фото реле должно работать ночью . А не... 7.8.2018, 19:19
Гость_Алексей_* Не факт, фотореле выпускают разной чувствительнос... 7.8.2018, 21:57![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 12:18 |
|
|
|
|